9 10 11 12 13 监控后台软件应支持多窗口方式 监控后台软件应提供作图工具,可方便的在线修改画面、直接在画面上定 义动态点,并生成画面 在任一个工作站上修改画面,都可直接传送到其他各工作站 监控后台软件应能开发和生成特殊字符和图符库 监控后台软件应能方便的在线修改和生成打印报表,直接定义动态数据
表8-2-2软件技术性能测试表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 调任意图形 对测点的修改,两台监控主站能否同步 对画面的修改,两台监控主站能否同步 电网正常情况下各工作站CPU负载(任意30min) 电网事故情况下各工作站CPU负载(10s内) 事件顺序记录分辨率 站控层网络平均负载率(任何情况下、在任意5分钟内) 检查项目 要 求 ≤2s 能够 能够 ≤30% ≤50% ≤2ms ≤30% 检查结果 8-2-3人机交互界面检查表
序 号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 二 1 画面及图元编辑功能 新建窗口 不同电压等级应能设置不同颜色 显示图形应可进行无级缩放 系统具备窗口导航功能 应可对多个图形目标进行排列(包括左对齐、右对齐、上对齐、下对齐) 应可对画面中各元件进行同名检验 应可进行画面保存及模板保存 光敏点的插入及调用功能 放大所选择窗口中的画面(局部放大) 从模板新建画面并保存 图形显示 画面索引(主目录)的调用 检查项目 检查结果 2 3 4 5 6 7 8 9 10 三 1 2 四 1 2 五 1 2 六 1 2 3 4 5 主接线图的调用 各电压等级分图的调用及间隔图调用 实时报表的调用 通讯状态图的调用(所有保护、智能设备与监控系统的通信状态) 系统实时运行状况图的调用 系统应具备人工置数功能 曲线、棒图的制作 实时曲线、历史曲线检查 棒图的调用,不同电压等级的棒图显示 人员权限维护 增加及删除用户 修改用户权限及修改用户密码 挂牌、摘牌 挂牌、摘牌 修改、移动、缩放标牌 告警及记录 事故情况下应具备声、光报警、事故画面联动推出闪烁及告警事件记录功能,告警事件记录包括遥测越限、遥信变位及SOE记录 报警确认前和确认后,报警闪烁、闪烁停止、告警解除功能检查 报表功能 报表的制作(excel或word格式)及调用 报表有关运算和各种函数调用相关检查 召唤、打印、输出检查 报表事项可筛选、排序、进行颜色设置等 报表种类包括日报表、月报表、年报表、曲段报表及其它常用报表 8-2-4系统双机冗余可靠性测试表
序 号 一 1 2 3 4 1号操作员站退出运行 所有间隔层设备网络状态应正常 2号操作员站应有1号机退出告警消息。 2号操作员站上的遥测、遥信数据应正常 2号操作员站上的遥控、遥调命令应能正常执行 检查项目 检查结果 17 / 28
二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 四 1 2 3 4 1号操作员站恢复运行 2号操作员站应有1号机进入运行的提示 2号操作员站上的遥测、遥信数据应正常 2号操作员站上的遥控、遥调命令应能正常执行 1号操作员站恢复后应能正常工作 2号操作员站退出运行 所有间隔层设备网络状态应正常 1号操作员站应有2号机退出告警 1号操作员站上的遥测遥信数据应正常 1号操作员站上的遥控命令应能正常执行 2号操作员站恢复运行 1号操作员站应有2号机进入运行的提示 1号操作员站上的遥测遥信数据应正常 遥控命令应能正常执行 2号操作员站恢复后应能正常工作 8.3 遥测功能检查
8-3-1电量测量技术指标检查表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 检查内容 要 求 检查结果 遥测信息响应时间(从I/O输入端到操作员站画面显示,含≤3s 交、直流采样) 遥测信息响应时间(从I/O输入端到远动工作站出口报文) ≤3s 交流采样测量(U,I)误差 交流采样测量(P,Q)误差 交流采样测量频率(频率)误差 变送器精度误差 数据越限报警 ≤0.2% ≤0.5% ≤0.01 Hz ≤0.2% 8.4遥信功能检查
8-4-1遥信功能测量技术指标检查表
序 号 1 2 4 5 6 遥信功能技术指标 输入方式为空接点,并经光电隔离 输入回路应有防抖动的滤波回路 遥信信息响应时间(从I/O输入端到远动工作站出口)≤2s 遥信信息响应时间(从I/O输入端到操作员站画面显示)≤2s 站内事件顺序记录(SOE)分辨率≤2ms 检查结果 遥信正确性测试表见附表A
8.5遥控功能测试
遥控功能测试表见间隔层I/O测控装置功能检查表,遥控量测试表见附表A。 8.6遥调功能检查
8-6-1遥调功能测量技术指标检查表
序 号 1 2 3 检查项目 工作状态上报及远方投入/退出功能检查 主变过负荷闭锁变压器档位调节功能检查 主变分接头调节功能检查(含档位升/降 检查结果 8.7同期功能测试
序 号 1 2 3 4 5 检查项目 电压差、相角差、频率差均在设定范围内,同期功能检查 相角差、频率差均在设定范围内,自动检无压功能和电压差超出设定范围同期功能检查 电压差、频率差均在设定范围内,但相角差超出设定范围同期功能检查 电压差、相角差均在设定范围内,但频率差超出设定范围同期功能检查 同期解除功能检查 检查结果 19 / 28
9综合验收项目
9.1远动系统验收
9-1-1调制解调器(MODEM)的验收测试表
省调通道1 省调通道2 地调通道1 中心频率频偏 波特率 检查结果
9-1-2主备通道、主备远动工作站自动切换测试表
序号 一 1 2 3 4 二 1 2 3 4 远动工作站1失电 省调接收1 省调接收2 地调接收1 地调接收2 远动工作站2失电 省调接收1 省调接收2 地调接收1 地调接收2 检查项目 检查结果
9-1-3远动工作站功能测试表
序号 一 1 2 二 1 与调度端的信息交换 应能与省调自动化系统正常发送与接收数据 应能与地调自动化系统正常发送与接收数据 多数据库管理 对省调的远动发送表是否单独管理 检查项目 检查结果