5.5验收组织机构
验收工作组织包括领导小组、工作小组和配合小组。 5.5.1验收领导组
各供电公司生产主管领导为验收领导组负责人,各供电公司生产技术部门、运行、维护部门等相关部门的负责人为验收领导组成员。如有必要,可包括继电保护、通信部门的负责人。 5.5.2验收工作组
各供电公司生产技术管理部门的自动化专责为验收工作组负责人,各供电公司生产技术部门、运行、维护部门等相关部门专业人员为验收工作组成员。如有必要,可包括继电保护、通信部门的技术人员。 5.5.3验收配合组
项目管理部门、施工单位负责人为验收配合组负责人,项目施工、设计、监理等单位的有关人员为验收配合人员,必要时,设备制造厂家也应参与配合。 5.6职责
5.6.1验收领导组:
负责确定验收时间,对验收工作进行组织管理,决定待验收的自动化设备是否具备投运条件,形成验收结论。 5.6.2验收工作组:
按照验收内容,具体组织并完成现场验收;对验收过程中发现的问题提出整改意见或整改技术方案,并对整改后的效果进行复检,负责编制验收报告。 5.6.3验收配合组:
配合验收工作,负责整改验收过程中发现的问题。
11 / 28
6验收内容
6.1验收范围
现场交接验收范围包括变电站监控系统、工作电源及配套设施、运行环境及系统联调。 6.2验收内容
1)间隔层设备:智能I/O单元、测控单元等;
2)站控层设备:操作员工作站、工程师站、远动单元、通信管理机、相关接口设备、软件系统、GPS等;
3)网络设备等。
4)配套设施包括自动化设备工作电源(专用的UPS电源或逆变电源)和接地设施。 5)系统运行环境,设备安装情况。 6)与各级调度主站联调。
7)与站内其它自动化系统及智能设备联调。
7 验收要求
7.1验收记录要求
7.1.1按照验收内容及第9项所列验收检查项目、测试内容进行逐项检查、测试、逐项记录。
7.1.2特珠情况下,征得生产管理部门的同意,现场验收试验的个别内容可结合施工调试进行,但需在交接验收中的验收报告中作好记录。
7.1.3若在设备调试过程中,设备供货合同的甲乙双方已同意对某些功能进行修改,应按修改后的要求进行验收。
7.1.4在验收测试中发现的缺陷和偏差,允许设备供应商或施工单位进行修改完善,但修改后必须对所有相关项目重新测试,并出具报告和填写验收记录。
7.1.5设备功能及性能指标检测试验可在正常情况下进行,也可结合蓄电池组验收实验进行。
7.1.6验收测试完成后,由验收工作小组讨论确定现场验收结论,并完成验收文件的编写。
7.2验收文件的编制
验收文件应包含以下内容:
1) 施工单位竣工草图的修改建议。 2) 监控系统设备运行环境的评价。
3) 自动化系统设备及系统联调测试验收报告。 4) 现场验收遗留问题说明。
验收完毕后,验收工作组出具验收报告,并由验收组成员签字。
8验收项目及记录
8.1硬件检查
表8-1-1 硬件设备检查表 序 号 一 1 2 3 4 5 6 7 屏柜、接地及二次回路 电缆进出线排列布局整齐、合理、美观,电缆屏蔽接地良好。 屏上的所有设备的铭牌或标签应齐全、清晰、正确 端子编号应正确 柜体下方应设有接地铜排和端子,并满足反措要求 屏上的机箱及外设组件应接地。 检查项目 检查结果 屏内端子排的布置应保证各装置的独立性,在一套装置检修时不影响其他 任何装置的正常运行 信号输入、输出有可靠的电气隔离 13 / 28
8 9 10 11 12 13 14 二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 四 1 2 3 4 5 6 二次回路接线正确 PT回路绝缘、CT回路绝缘及回路电阻应满足《继电保护及安全自动装置 检验规程》等相关技术要求 二次回路电缆和通信电缆的敷设、选材、阻燃、屏蔽及绝缘应符合《二次 回路设计规程》等相关标准的要求 变电站自动化设备的接地应接入保护地网、采用232或485串口通信的设 备,串口应采用光电隔离装置 所有电缆孔洞应已封堵严密,并具备防火措施 所有屏柜应已挂标牌;屏柜标牌文字准确、规范、醒目 所有屏柜应牢固安装;屏柜外观应完好;设备安装环境洁净、无杂物堆放 电源 站控层设备宜采用交、直流不间断电源(直流电源由站用直流系统提供) 做正常工作电源 直流系统电源开关应采用直流空气开关 I/O测控屏电源恢复正常(拉合试验)对各I/O测控单元应无扰动 双进线电源的I/O测控屏,任一路进线电源故障,各I/O测控单元应仍能 正常运行 站控层设备(规格、型号与技术协议一致) 1号操作员/工作站 2号操作员/工作站 工程师工作站 信息子站 GPS 打印机 1号远动工作站 2号远动工作站 通信管理机/规约转换器 交换机1 交换机2 间隔层I/O测控装置功能 断路器或刀闸就地控制及闭锁功能应正常 监控面板开关及刀闸状态监视功能应正常 面板按钮及把手控制功能应正常 监控面板遥测、遥信信息应正确 测控单元应具备自检功能 控制权切换到远方,间隔层控制应无效,并告警提示 7 8 五 1 2 3 4 5 6 六 1 2 3 4 5 6 控制权切换到就地,站控层控制应无效,并告警提示 控制权切换到开关场,站控层、间隔层控制应无效,并告警提示 智能设备接入 具备与通信管理机(规约转换装置)数据交换功能 具备与直流电源、交流电源、不间断电源传送数据功能 具备与五防装置传送数据功能 具备与信息子站传送数据功能 具备与VQC装置传送数据功能 具备与小电流接地装置和消谐装置等智能设备的传送数据功能 系统自诊断和自恢复功能 一台操作员工作站故障,另一台工作站应可自动诊断、告警和切换,测量切换时间 故障自恢复方式应符合技术协议要求 双机运行方式应符合技术协议要求 冗余的通信网络或交换机故障,监控系统应自动诊断告警和切换 站控层和间隔层通信中断,监控系统应自动诊断和告警 系统应可进行远方诊断(可选) 注:控制权分三级:远方是指操作员站、集控站控制,就地是指在间隔层屏柜,开关场是指开关本体。 8.2软件检查
表8-2-1软件功能检查表