3引用标准 表1
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 现场交接验收收用标准
编 号 名 称 电子计算机场地通用规范 远动终端设备 地区电网调度自动化系统 计算机软件单元测试 电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2000 GB/T 13729-2002 GB/T 13730-2002 GB/T 15532-1995 GB/T 2887-2000 DL 5003-1991(2005年复审) 电力系统调度自动化设计技术规程 DL/T 621-1997(2005年复审) 交流电气装置的接地 DL/T630-1997(2005年复审) 交流采样远动终端技术条件 DL/T 634.5103-2002 DL/T 5149-2001 DL/T5161.6-2002 DL/T5161.8-2002 IEC60870/1-5 远动设备及系统 第5-103部分:传输规约继电保护设备信息接口配套标准 《220~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第6部分:接地装置施工质量检验 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第8部分:盘、柜及二次回路结线施工质量检验 远动设备及系统 河南省电力公司110kV/220 kV变电站自动化系统标准技术规范 JJG(电力)01-1994(2005复审) 电测量变送器检定规程
4现场验收条件
4.1应具备的条件
1)计算机监控系统硬件设备和软件系统已在现场安装、调试完毕。
2)安装调试单位完成与现场设备相符的图纸和资料(见表2)的编制工作,并已
提交生产技术管理部门。
3)施工单位初验已完成,初验报告、缺陷处理报告等已完成。 4.2 应提交的图纸资料
申请验收前,施工单位(或项目建设单位)应提交相关的图纸和技术资料。见表2。 表2 施工单位应提交的相关图纸及技术资料清单 序 号 一 设备资料 技术协议书(技术规范书) 设备说明书及使用手册 系统硬件清单及系统配置参数 出厂试验报告(全检报告 自动化系统现场网络接线图 调备调试大纲 备品备件、专用测试仪器和专用工具清单 设计施工图纸(含电子文档) 系统设计图(竣工草图) 安装接线图(竣工草图) 电缆清册及材料明明细 验收资料 设计变更和工程联系单(需要时提供) 现场安装调试报告及初验报告 设备缺陷处理报告 资料名称 数 量 结 论 1 2 3 4 5 6 7 二 1 2 3 三 1 2 3 4 5 系统四遥信息表(包括事故报警、预告报警的分层、分级、分 类处理) 未完工程及需改进工程清单(需要时提供) 4.1和4.2中内容必须同时具备,验收工作组方可开始现场验收。
7 / 28
5验收组织管理
5.1验收时间
现场交接验收(以下简称现场验收)应在变电站自动化系统现场安装、调试完毕后、系统启动投运前进行。基建项目现场验收的时间应根据现场验收内容的工作量决定,原则上110kV变电站自动化系统现场验收的时间不少于2个工作日;220kV变电站自动化系统现场验收的时间不少于2-3个工作日。技术改造项目可根据工程实际情况采取阶段性验收。 5.2验收组织流程
5.2.1原则上现场验收应在现场安装调试完毕后进行,需要时,设备维护及运行部门也可提前介入熟悉设备。
5.2.2在项目具备验收条件后,项目施工单位向生产管理部门提交验收申请报告、设备技术资料、试验报告等相关资料,生产管理部门收到验收申请报告后,成立验收工作组,条件具备后,组织开展项目的现场验收。
5.2.3验收工作小组应对照《验收规范》内容进行逐项验收。
5.2.4验收中发现的问题应形成问题整改通知单,提交工程管理部门。经施工单位整改处理后,重新提交验收申请,验收工作组进行复验。 5.3验收方案
现场验收前,验收工作小组应编制验收方案报验收领导小组批准。验收方案应包括验收依据、验收范围、验收时间、验收内容、验收工作组成员、验收配合组成员、验收组织措施、技术措施、安全措施等内容。(验收内容见6.2)
5.4验收流程框图
现场验收流程框图见下图:
9 / 28
开始 设备说明书竣工草图等 施工部门或工程管理部门申报验收 竣工报告等 未通过 生产部门预通过通过 成立现场验收工作组 验收工作小组 初验报告 验收领导小组 处理问题 验收工作组现场验收 有 遗留问题 无 验工作小组填写现场验收报告 并报领导小组 领导小组填写验收结论 结束