好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑智能化弱电工程施工组织设计方案-投标文件技术部分(全)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

右边的线缆端接在配线架的右半部分。在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始);在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉;沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中;拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。 ? 信息插座端接:信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA 568A标准接线。信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路

插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。快速安装工序如下:

a. 从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm; b. 用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套;

c. 取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中;

d. 使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆; e. 将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向; f. 将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上; g. 为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。 ? 安装位置应符合设计要求及施工图纸要求;

? 底座安装应牢固,应按设计图的防水、防潮,防震、防静电要求进行施工;

? 机房内机柜的安放应竖直,柜面水平,垂直偏差不大1‰,水平偏差不大于3mm,机柜之间缝隙不大于1mm;

? 机台表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm;

? 机内接插件和设备接触可靠;

? 机内接线应符合设计要求,接线端子各种标志应齐全,保持良好;

? 台内配线设备,接地体,保护接地,导线截面,颜色应符合设计要求; ? 所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端排。 ? 所有设备应由专业工程师按产品安装手册安装。 ? 安装完的设备应及时填写工程设备安装表格,并存档。 2.6系统的安装调试

? 六类线缆传输的认证测试: 1、认证测试标准:

EIA/TIA 568A《商业建筑电信布线标准》

TSB-67 《现场测试非屏蔽双绞电缆布线测试传输性能技术规范》 ISO/IEC 11801:1995(E) 国际布线标准 2、认证测试模型

为了测试UTP布线系统,水平连接应包含信息插座/连接器、转换点、90米UTP、一个包括两个接线块或插口的交接器件和总长10米的接插线。两种连接配置用于测试目的。基本连接包括分布电缆、信息插座/连接器或转换点及一个水平交接部件。这是连接的固定部分。信道连接包括基本连接和安装的设备、用户和交接跨接电缆。 3、认证测试参数:

a.接线图(Wire Map):

这一测试是确认链路的连接,即确认链路导线的线对正确而且不能

产生任何串绕(Split Paires)。

正确的接线图要求端到端相应的针连接是:1对1, 2对2,3对3, 4对4, 5对5, 6对6, 7对7, 8对8。 b.链路长度(Lenght)

如果线缆长度超过指标(如100米),则信号衰减较大。 c.衰减(Attenuation)

衰减是沿链路的信号损失度量。现场测试设备应测量出安装的每一对线的衰减最严重情况,并且通过将衰减最大值与衰减允许值比较后,给出合格(Pass)或不合格(Fail)的结论。 d.近端串扰(NEXT)损耗

NEXT损耗是测量一条UTP链路中从一对线到另一对线的信号耦合,是UTP链路的一个关键的性能指标。

在一条典型的四对UTP链路上测试NEXT值,需要在每一对线之间测试,即:12/36, 12/45, 12/78, 36/45, 36/78, 45/78。 e.特性阻抗(Impedance)

包括电阻及频率自1~100MHz间的电感抗及电容抗,它与一对电线之间的距离及绝缘体的电气特性有关。 4、测试工具:FLUK-4000。 ? 光纤传输通道测试: 光纤测量参数

1、光纤的连续性

进行连续性测量时,通常是把红色激光、发光二极管或者其他可见光注入光纤,并在光纤的末端监视光的输出。如果在光纤中有断裂或其他的不连续点,在光纤输出端的光功率就会减少或者根本没有光输出。

光通过光纤传输后,功率的衰减大小也能表示出光纤的传导性能。如果光纤的衰减太大,则系统也不能正常工作。光功率计和光源是进行光纤传输特性测量的一般设备。 2、光纤的衰减

光纤的衰减主要是由光纤本身的固有吸收和散射造成的。衰减系数应在许多波长上进行测量,因此选择单色仪作为光源,也可以用发光二极管作为多模光纤的测试源。 3、光纤的带宽

带宽是光纤传输系统中重要参数之一,带宽越宽,信息传输速率就越高。

在大多数的多模系统中,都采用发光二极管作为光源,光源本身也会影响带宽。这是因为这些发光二极管光源的频谱分布很宽,其中长波长的光比短波长的光传播速度要快。这种光传播速度的差别就是色散,它会导致光脉冲在传输后被展宽。 4、测试工具:OTDR。

当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8oemt5g6fp47le14lopx1jxus0hl5300vt6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享