好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

输电线路跨越铁路施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

315#杆

318#杆

跨越点 K444+807m 320#杆 317#杆 昌吉-古泉±1100kV 线路方向

图 2-4 照片为跨越xx铁路山丹-马莲井区间 K444+807m 处

3. 施工方案及组织

3.1 跨越断面图

N3512

N3513 导线 xx铁路 301m 142m

图 3-1 跨越断面图

3.2 跨越俯视图

5

xx铁路

N3512 交叉角47°32′ N3513

301m

142m

图 3-2 跨越俯视图

3.3 xx铁路断面示意图

接触网间距4m 线高8.5m 1.5m 距轨顶1.4m 地埋光缆 2m

2m 1.5m 防护网 16m

地埋光缆 2m

图 3-3 xx铁路断面图

3.4 跨越方案确定

本工程线路与xx铁路的交叉角为 47o32′,跨越点两侧地形平坦,地形条件较好,根据本档档距较大,被跨铁路为电气化铁路,被跨铁轨和铁轨两侧电力线距地面不高等特点,确定采取在跨越点顺线路两侧搭设木质(杉篙)跨越架,并在跨越架外侧设置单层拉线,两侧架体之间(铁轨和接触网上方)封绝缘网的方法实施跨越。

搭设跨越架时需要征得铁路相关部门同意后方可施工,并由铁路相关部门派人进行监护。跨越封网示意图如图 3-4、3-5 所示。

6

N3512

放线滑车

N3513

导线

拉线

xx铁路

绝缘网 跨越架

7t地锚

图 3-4 跨越封网断面图

xx铁路 跨越架 绝缘网

N3512

N3513

图 3-5 跨越封网平面图

3.5 施工流程

施工方案审批 施工前的准备 地锚定位及埋设 跨越架搭设

安装防护网系统 架线施工 质量消缺 拆除防护系统 施工完毕

7

3.5 施工前准备

1) 现场实际调查,并测量有关数据,如与设计图纸不符及时上报设计部门。 2) 提前向有关单位报送跨越方案,并取得批复。施工期间请铁路管理部门派人

到现场监督。

3) 跨越施工前,进行专项技术交底,学习跨越方案,组织有关人员学习安全规

程并做到全员签字。

4) 按工具配备表,对准备在跨越施工中使用的工器具,逐件进行规格、数量、

要求的检查与核对。 3.6 地锚定位及埋设

在分坑之前,需对跨越架所处的位置进行基面平整,同时按平面布置图布位。分坑时,应使用经纬仪准确测量,防止跨越架位置不准,造成绝缘网对跨越物保护宽度不够。跨越架拉线地锚的埋设按图 3-6 要求进行布位、分坑,挖坑并埋设拉线地锚。

1) 跨越架拉线与本线路呈 45°角布置。

2) 在跨越架端部打好反向拉线,反向拉线与地面夹角为 35-45°,反向拉线选用

7t 地锚,拉线采用Φ11 钢丝绳,有效埋深 2m。

3) 如遇地质条件不好要加深 20%埋深地锚。

7 地锚 有效埋深:2

7 地锚 有效埋深:2 7 地锚

有效埋深:2 11拉线

3.7 跨越架搭设

图 3-6 跨越架地锚埋设示意图

xx铁路接触网、贯通线、自闭线分别搭设跨越,应在开天窗前 3 天开始搭设。 3.7.1 铁路接触网跨越架搭设施工

1) 跨越架搭设位置:以铁路路基坡底外侧 4m 为基准搭设。 2) 跨越架材质:杉篙(木质)。 3) 跨越架高度:18 米。

8

4) 跨越架宽度:62 米。

5) 跨越架排数:双侧,每侧 4 排,间距 2 米,总宽度 6 米。 6) 跨越架相关计算:见附件 1。 7) 整体跨越示意图如图 3-7、3-8 所示:

跨越架 绝缘网

拉线 xx铁路 3.5m 18m 地埋光缆 18m 6m 4m 16m 4m 6m 18m 图 3-7 跨越架整体示意图

羊角

Φ11 钢丝绳

18m

62m

7t 地锚

图 3-8 单片跨越架示意图

注意:在铁路路基两侧各有 1 处地埋光缆,施工前与铁路相关部门核实地埋光缆位置,施工时在地埋光缆 5m 范围内禁止动土,并安装内容为“下有光缆,严禁动土” 的警示牌。封网前应进行跨越架验收,合格后方可进行下一步施工,封网后进行最终验收,做好签字手续,责任到人,以确保安全。施工期间严禁使用红旗,严禁佩戴红色安全帽。

9

输电线路跨越铁路施工方案

315#杆318#杆跨越点K444+807m320#杆317#杆昌吉-古泉±1100kV线路方向图2-4照片为跨越xx铁路山丹-马莲井区间K444+807m处3.施工方案及组织3.1跨越断面图N