目 录
1. 编制依据 .................................................. 1 2. 工程概况及跨越情况介绍 .................................... 1 3. 施工方案及组织 ............................................ 5 4. 施工计划安排 ............................................. 13 5. 安全技术措施和应急预案 ................................... 17 6. 文明施工及环境保护 ....................................... 21 7. 劳动组织 ................................................. 22 附件一:相关跨越计算 ........................................ 23 附件二:工器具配置 .......................................... 25
2
1. 编制依据
《电力建设安全工作规程 第 2 部分:电力线路》(DL5009.2-2013))1; 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分))2》(试行); 《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2015))3; 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 1248-2015))4; 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T 875-2004))5;
6)《一般用途钢丝绳》(GB/T 20118-2006);
7)国家电网公司、甘肃电力公司下发的文件及建设单位、设计单位、监理公司下发的有关通知、文件以及会议纪要等;本工程的工程承包合同、设计图纸,文件及设计变更、洽商记录;
)8 《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运【2012】280);
)9 《关于加强铁路营业线施工安全控制的通知》(兰铁安函〔2016〕85 号); )01 )1 )21
《兰州铁路局营业线施工安全管理实施细则》(兰铁办【2013】02 号文件); 《嘉峪关供电段电力线路跨越施工监管管理办法》嘉供技函【2013】91 号; 现场实际测量和跨越线路的实际调查。
2. 工程概况及跨越情况介绍
2.1 工程概况 1.2 工程基本信息
工程基本信息见表 2-1。
1
工程基本信息一览表
表 2-1
序号 1 2 3 4 5 6 项 目 工程名称 建设管理 建管单位 监理单位 设计单位 施工单位 内 容
1.3 跨越xx铁路概况
1) 跨越xx铁路设计单位采用独立耐张段 N3511-N3514,采取“耐-直-直-耐”
的型式,耐张段长度 1.521km。
2) 跨越xx铁路施工单位经过现场勘测,确定放线段为 N3511-N3514,长度
1.521km,放线段共计 4 基铁塔。牵引场设置在 N3511,张力场设置在 N3514。
3) 跨越xx铁路档为 N3512-N3513,档距为 443m。铁路北侧 N3512 塔距铁路防护
网距离为 291m,铁路南侧 N3513 塔距铁路防护网距离为 133m,铁路防护网间距为19m。
4) 跨越档塔型:N3512 为 Z31103BL 型直线塔、N3513 为 Z31102BL 型直线塔,
跨越档两侧铁塔具体参数见表 2-2。
跨越塔参数
表 2-2
杆塔号 N3512 N3513 塔型 Z31103BL Z31102BL 呼高 m 77 65 与铁路中心距离m 地线宽度 m 导线宽度 m 301 142 16.6 16.5 14 14
5) 跨越交叉角:47°32′。架线完成后,正常运行温度导线弧垂对xx铁路最近
垂直距离 39.2 米,最高温度 70°导线弧垂对xx铁路最近垂直距离 38.4 米。
6) 跨越铁路接触网:跨越接触网的杆号为上行线 318-320,下行线为 315-317。
网杆距地最高距离为 8.5m。
7) 跨越铁路贯通线、自闭线:xx铁路贯通线、自闭线高度均为 9 m,贯通线距
铁路防护网距离为 45m,自闭线距铁路防护网距离为 102m。
2