四、技术标书综合说明
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
项目 各分部分项施工技术方案 特殊部位、特殊工艺施工措施 结构计算书 效果图 过去3年资金运作情况 质量保证体系及措施 安全措施 施工进度计划及保证措施 劳动力计划及设备配置 成品保护措施 企业荣获工程荣誉称号 项目经理资质等级 同类工程施工经验 质量标准 投标工期 服务承诺 说明 见6------页 见----页 见-------页 见-------页 良 好 见------页 见-------页 见------页 见-------页 见-------页 见-------页 见-------页 见-------页 见-------页 见-------页 见-------页 五、施工组织设计
1.各分部分项工程施工方案
工程概况:天津泰达国际会展中心工程建筑面积60000 m2,位于天津市开发区东海路以西、泰达大街以北,本工程幕墙工程及屋面板制作安装工程品种多,材料新颖,有点式幕墙、框架单元式幕墙、弧形玻璃幕墙、石材幕墙、弧形铝板幕墙、铝合金门窗等形式,其中正立面幕墙为大面积为点式玻璃幕墙,玻璃为10+12A+10mm双钢化,;幕墙长约244.227m,高度为14.744m,主要受力杆件为φ300mm钢柱立杆的鱼腹式平衡拉索幕墙系统,玻璃板片分格大多为2492mm×1700mm,矢高为800mm。鱼腹式钢架自平衡系统水平间距为9946mm。主展厅无框通高最高点29.138m,屋面主要受力杆件是钢桁架系统,屋面为压型彩钢板,表面氟碳涂层内衬100mm厚超细玻璃棉,面积约40000m2。综合楼椭圆体结构表面为50mm厚铝复合板、框架单元式玻璃幕墙8+12A+8mm双钢化幕墙系统,主展厅山墙部位为大面积框架单元式玻璃幕墙,玻璃为8+12A+8mm双钢化,分格大部分为1919mm×1700mm,主要受力系统为钢架支撑,钢架水平间距为7675mm。在背立面局部为30mm浅灰色花岗石干挂幕墙系统。
1.1点式幕墙施工方案
1.1.1点式幕墙技术要求
⑴.对支承结构的要求
a.对支结构设计采用国内优质钢材Q345B表面氯碳喷涂。膜厚不小于35um。
b.不锈钢连结件含镍量不应低于9%,采用奥系体钢。
c.钢材的弹性模量碳素钢2.1*105Mpa,不锈钢2.0*105 Mpa ,钢绞线为1.9*105Mpa。
d.钢管采用Φ300表面氟碳喷涂,涂层厚度不小于35um。 e.根据基本风压值W0=0.55KN/m2,复核主要轴心受压杆件Φ=300mm,钢管的强度及稳定性。
⑵.拉索体系的设计
a.拉索体系应在正反两个方向上形成承受风荷载或地震作用的稳定结构体系。在主要受力方向的正交方向,应设稳定拉索。
b.拉索体系内力分析应考虑几何非线性的影响。
c.拉索体系由于连续在主体钢结构上,所以应考虑主体结构的位移对幕墙体系的影响。
d.拉索及其连接的总安全度不宜小于2.5,钢材强度设计值按其强度标准除以1.78后采用。不锈钢材的强度标准按其屈服强度的90%采用,不锈钢绞线的强度标准值按其条件屈服强度的90%采用。
e.拉索采用冷锛锚具和压锚锚具连接,不宜采用焊接。 f.拉索体系在风荷载标准值作用下的挠度不应大于其支承点距离