工程
钢结构子分部 质量评估报告
建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位:张家港市金界建设项目管理有限公司 总监理工程师:
公司技术负责人:
日 期:
一、工程概况:
本工程位于省开发区南区汤联路,建筑面积为8674M2,其中二层车间部位采用钢梁、C型檩条,单层彩钢瓦屋面,建筑面积3053㎡,厂房总长为76.32米,宽为40米,檐高5.25米,屋顶标高为6.25M ,在10-11轴处设伸缩缝.本工程按6度抗震设防烈度设防,防火等级为二级.
钢结构于2010年6月8日结束。 本工程设计单位:
钢结构施工单位: 土建施工单位: 二、质量评估依据:
1、业主提供的,经设计、抗震、消防等相关部门审查通过的施工图纸及设计变更文件。 2、建设工程施工合同。
3、国家、地方现行的建筑安装工程施工质量验收规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 4、现行的有关建筑工程质量管理办法规定。 《中华人民共和国建筑法》(1997、11、1) 《建设工程质量管理条例》国务院令第279号 《工程建设标准强制性条文》
《建筑工程监理规范》GB50319—2001 《建设工程质量管理办法》建设部令第29号 《江苏省工程建设管理条例》1996、6、14
5、隐蔽工程验收记录和市检测中心出具的各种试验报告。 (质保书、试验报告核查情况详见附件) 三、分部验收已具备下列条件:
1. 钢结构工程均已按设计文件和施工合同要求安装完毕; 2. 备有各分项工程的质量保证资料并已整理装订成册; 3. 备有钢结构子分部工程及各分项工程施工企业自评资料; 4. 该子分部工程安装质量施工单位自评通过; 5. 车间窗明地净,已具备验收所需条件。
四、钢结构子分部工程质量验收经过:
本工程经钢结构施工单位自检认为已经达到验收条件后报本项目监理部,由项目总监组织土建监理工程师、设备监理工程师、建设单位现场代表、设计单位代表、施工单位项目经理、钢结构施工单位项目经理(包括施工单位有关人员)组成验收小组。
验收工作分为钢结构技术资料审查和工程实体安装质量验收两个部分。
技术资料审查主要是审核施工单位报送的质量保证资料,分项工程情况表、观感项目、实测点记录等,核查资料的完整性、数据的准确性;重点根据设计图纸、施工组织设计查工程所有钢材的品种、规格、用量,查钢材出厂合格证、力学性能复试报告,设计要求全焊透的二级焊缝查超声波或射线探伤记录,高强度螺栓连接查摩擦面的抗滑移系数试验报告和复验报告,钢结构连接查紧固件及配件的质量合格文件及检验报告。
工程实体质量验收认真检查分项工程质量、使用功能,重点检查了钢板厚度、钢材表面缺陷深度、钢材端口或断口是否有分层夹渣、制作组装、钢材矫正,对接焊缝、完全熔透组合焊缝角焊缝的外形尺寸、焊接连接等,仔细检查焊缝表面气孔、表面夹渣的情况。对钢构件外形尺寸,防腐涂料的涂层厚度,外观质量,平面弯曲,永久性普通螺栓牢固度、可靠性,外露丝扣数量进行了检查。
详细情况见附表。
验收小组讨论认为总体质量良好,但存在下列不足: 1.钢结构防腐涂料局部厚度不足;吊装时擦伤处要重新涂刷。 2.少数部位手工焊结点处,焊缝粗糙。 五、评估结论:
1.主体结构分部工程施工质量已验收通过;
2.对钢结构子分部工程质量保证资料进行了核查,认为资料完整,符合设计和规范要求。 根据现有情况,待上述二项质量问题整改完,经监理部复验确认后,钢结构子分部工程具备竣工验收条件、可通过子分部工程质量验收。
附一
钢结构工程质量控制资料核查表
工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 资料名称 图纸会审、设计变更洽商记录 原材料出厂合格证及进场检验报告 施工现场试验报告及见证取样报告 强制性条文要求的检查项目检查记录 隐蔽工程验收记录 高强度螺栓施工记录、其它施工记录(或日志)等 分项工程检验报质量验收记录、分项工程质量验收记录 不合格项的处理记录及验收记录 重大质量、技术问题的实施方案 新材料、新工艺施工记录 施工单位 份数 检查意见 核查人
验收意见: 经核查: 本钢结构工程质量控制资料基本齐全。 总监理工程师 (建设单位项目负责人): 年 月 日