好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

矿井接地电阻测试记录表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

.

贵州祥泰煤业投资有限公司

泰丰煤矿

矿井井下接地电阻测试记录表

2016年 月

.

矿井接地电阻测试记录表

测定时间: 年 月 日 电阻测量仪型号: 接地极名称 总接地网 1 主水仓 2 主水仓 3 主水仓 1 机电硐室 2 机电硐室 3 机电硐室 4 机电硐室 5 机电硐室 6 机电硐室 7 移动变电站接地极 8 移动变电站接地极 9 移动变电站接地极 10 移动变电站接地极 11 移动变电站接地极 12 移动变电站接地极 安装地点 测试点 1号低压馈电开关 2号变压器 1号高压馈电开关 轨道巷综保 门口10KV接线盒 双电源开关 局扇电机处 皮带综合保护处 无级绳绞车 乳化泵 刮板输送机开关 采煤机接线盒 高压馈电开关 综保 破碎机电机 主接地极 局部接地极 《煤矿安全规程》规定 ≤2Ω 测量结果(电阻值) 测定人 备 注 ≤1Ω

.

.

矿井接地电阻测试记录表

测定时间:2012年3月20日 电阻测量仪型号:ZC-18 接地极名称 总接地网 主水仓 主水仓 主水仓 临时变电所接地极 临时变电所接地极 临时变电所接地极 临时变电所接地极 临时变电所接地极 临时变电所接地极 移动变电站接地极 移动变电站接地极 移动变电站接地极 移动变电站接地极 移动变电站接地极 移动变电站接地极 安装地点 主接地极 局部接地极 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 测试点 低开 2号变压器附近 高开 轨道巷综保 门口10KV接线盒 双电源开关 局扇电机处 皮带综合保护处 无级绳绞车 乳化泵 回风刮板电机 采煤机接线盒 高开 综保 破碎机电机处 《煤矿安全规程》规定 ≤2Ω 测量结果(电阻值) 1.3Ω 0.7Ω 1.2Ω 1.5Ω 0.8Ω 1.3 1.8 0.8 0.7 1.4 0.9 0.6 0.3 1.5 1.2 0.7 0.9 0.7 0.6 测定人 王占义 王占义 王占义 王占义 王占义 备 注 ≤1Ω 辅助接.

≤1Ω .

地极

4 0.4 矿井接地电阻测试记录表

测定时间: 年 月 日 电阻测量仪型号: 接地极名称 总接地网 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 安装地点 测试点 主接地极 局部接地极 《煤矿安全规程》规定 ≤2Ω 测量结果(电阻值) 测定人 备 注 ≤1Ω 辅助接.

≤1Ω .

地4 极 注:总接地网、主接地极每季度测试一次;局部接地极、辅助接地极每6个月测试一次:新安装的电器设备,在投入使用前测试一矿井接地电阻测试记录表

接地极名称 总接地网 高压配电柜接地极 主供变压器接地极 备供变压器接地极 低配室馈电接地极 中央变电所门口接地极 安装地点 《煤矿安全规程》规定 ≤2Ω 测量结果测定人 (电阻值) 1.3Ω 0.7Ω 1.2Ω ≤1Ω 备 注 主接地极 1 2 3 局部接地极 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 辅.

测试点 高压配电装置 高压配电门前2米 高压配电室门前2米 高压低配室门前1米

矿井接地电阻测试记录表

..贵州祥泰煤业投资有限公司泰丰煤矿矿井井下接地电阻测试记录表2016年月.矿井接地电阻测试记录表
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8odlq6fb8q86wqu5roq73pebe0io3700lnu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享