每侧工作宽度表
***市给水管道工程 表6.3-4 每侧工作宽度(m) 管道结构宽度(mm) 金属管道及砖沟 200—500 600—1000 1100—1500 1600—2000 >2000 注意事项:
① 有外防水的砖沟,每侧工作宽度宜取0.8m;
② ②管侧填土采用机械夯实时,每侧工作宽度应能满足机械操作要求; ③ ③现浇混凝土管渠每侧工作宽度在施工方案中确定;
④关于管道结构宽度的计算,无管座者按管身外径计算,有管座者按管座宽计算,砖沟按墙外侧间距计算。
6.3.3开挖土方
①根据工程地质条件、现场条件确定各开挖区段的开槽断面。从现场情况出发,有放坡开挖的条件的沟槽,为保证安全,各施工区段根据埋深不同分别确定开槽断面,原则上按 1:0.33-1:0.5放坡施工。
②若在含滞水的区段,要根据施工现场的实际情况,采用插筋补强、表面挂网抹灰护坡等方法进行边坡防护,同时在槽底两侧设置排水沟,间隔一定距离设置集水坑,以排除槽内积水。
③沟槽土方工程从拆迁完毕,具备施工条件的施工段开始。一般采用机械挖槽,槽底预留20cm由人工清底,土方开挖时禁止超挖。
④挖槽土方处置按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。首先考虑将土方堆置在施工现场两侧空地,多余土方可用于换填。
⑤当沟槽较深时,每隔50m应设爬梯供施工人员上下。有关开槽过程中的安全保护措施详见施工安全保护措施板块。
6.3.4沟槽断面类型 ①单槽(浅槽)
0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 非金属管道 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0
②深槽
③合槽
6.4球墨铸铁管橡胶圈接口施工方案
6.4.1施工工艺流程
定位放线→沟槽开挖→沟槽支撑→埋地管道基础→清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管(排管)→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查管道支墩→管道检验与试压→沟槽的回填土→验收。
6.4.2土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。对于有地下障碍物(现况管缆)的地段由人工开挖,严禁破坏。
6.4.3沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。
6.4.4挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划,作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。
6.4.5开槽后要对基地做钎探,按地勘要求执行,遇局部地基问题,如墓穴、枯井、废弃构筑物等应及时通知设计并会同有关人员现场共同协商处理意见,不得擅自处理。
6.4.6开槽后及时约请各有关人员验槽,槽底合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求,及时与设计、监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。
6.4.6.1 铺设砂垫层
将砂子找平后用平板振动夯夯实,砂垫层的平整度、高程、厚度、宽度、压实度须符合设计要求,验收合格后方可下管。
6.4.6.2 下管
a.给水管道工程的管材、管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定及设计要求,并具有出厂合格证,其材质不得污染水质。
b.管道及管件应采用兜身吊带或专用工具起吊,装卸时应轻装轻放,运输时应垫稳、绑牢,不得相互撞击;接口及管的内外防腐层应采取保护措施。
c.在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管采用汽车吊,下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致,同时在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。
d.清理承口
清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 e.清理胶圈,上胶圈将胶圈清理洁净,上胶圈时,使胶圈弯成心形或花形放在承口槽内就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避光,不要叠合挤压,长期贮存在盒子里面,或用其他东西罩上。
f.清理插口表面
插口端是园角并有一定锥度,在胶圈内表面和插口外表涂刷润滑剂(洗涤灵),润滑剂均匀刷在承口内已安装好的橡胶圈表面,在插口外表面刷润滑剂刷到插口坡口处。
6.4.7接口
插口对承口找正,支立三角架,挂手扳葫芦,套钢丝绳,扳动手扳葫芦,使插口装入承口。并注意撞口一定要撞到白线的位置,保证角度≯3度。
6.4.8检查
第一节管与第二节管安装要准确,管子承口朝来水方向。安完第一节管后,用钢丝绳和手板葫芦将它锁住,以防止脱口。安装后,检查插口推入承口的位置是否符合要求,用探尺插入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确,并要派人进入管里检查胶圈是否撞匀。
6.4.9安装注意事项
①管子需要截短时,插口端应加工成一定锥度的坡角。割管必须用球墨铸铁管专用切割机,严禁采用气焊。
②上胶圈之前注意,不能把润滑剂刷在承口内表面,不然会导致接口失败。
③由于上水管件(即各处三通、弯头、大小头等)均为铸铁管件或钢制管件,其外径尺寸与球墨铸铁管不同,无法用胶圈的方法安装,均需采用揣袖、石棉水泥打口对接,因此施工中管件的实际使用时要超出设计的材料数量。
④安装弯头及三通等处时,有水平推力作用时,设置支墩后背防止管脱开,支墩结构参见《给水设计通用图集》TG41~TG 43。
⑤使用的润滑剂应对水质、胶圈、管件及人无副作用。 6.4.10敷设标志带
在上水管上粘贴黄色上水标志带。为保证粘贴质量要求,在标志带粘贴之前,应先清理管道上的尘土,标志粘贴要平整顺直,不得有褶皱。
6.4.11井室砌筑
①砖砌前,将砖砌部位清理干净,洒水湿润。对凿毛处理的部位刷素水泥浆。
②井室为圆形时,以圆心为控制中心挂线,随砌随检查井室尺寸。收口时每次收进尺寸,四面收口的不超过3厘米,三面收口的最大可收进4-5厘米。采用丁砖砌法,两面排砖,外侧大灰缝用“二分枣”砌筑。
③砌完一层后,再铺浆砌筑上一层砖,上下两层砖间竖向缝错开,水平灰缝和竖向灰缝控制在8—12mm。
④砖砌采用“三一”法砌筑,即一铲灰、一块砖、一挤揉。若采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不超过
500mm ,砖砌体水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%,竖向灰缝采用挤浆或加浆法,使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝。
⑤井室中踏步随井室墙体砌筑随安装,位置准确,随时用尺测量其间距,在砌砖时用砂浆埋设牢固,不得事后凿洞补装,砂浆未凝固前不得踩踏。
⑥砖墙勾缝砂浆塞入灰缝中,压实拉平,深浅一致,横竖缝交接处应平整。凹缝比墙面凹入3-4毫米,勾完一段应及时将墙面清扫干净,灰缝不应有搭茬、毛刺、舌头灰等现象。
⑦各种附件井如位于道路和步道下,井口高度与路面平;在绿地处,则井口高于地面200mm。井盖应注上“再生水”字样,井盖涂上绿色标志。
⑧钢筋混凝土盖板安装采用汽车吊吊装就位,安装前用设计要求进行座浆。
⑨检查井井盖高程应与路面及室外地面高程接顺。当检查井位于绿地内时,井盖宜高于绿地20cm。上水管线具体施工方法参照《给水通用图集》。
6.4.12沟槽回填
①水压试验前,除接口处管道回填至管顶50cm以上。三通两侧5米在试压前还土至管顶上1米。 ②管道两侧回填高差不超过20cm。回填分层进行。管道两侧和管顶以上50cm用木夯夯实,每层虚铺厚度不大于20cm;管顶以上 50cm 至地面用蛙式打夯机夯实,每层虚铺厚度20-25cm;应做到夯夯相连,一夯压半夯。
③分段回填时,相邻两段接茬呈阶梯形。回填土不得有石块、房渣土等不能夯实的土质,防腐层周围用细土回填,检查井周围采用石灰土回填。
⑤局部覆土小于1.3米采取保护措施,特别是过街部分和通道下部,管线两侧砌砖墙,中间填砂,上盖盖板。回填压实度标准:
a.胸腔部分 ≥95% b.管顶以上50cm范围内 ≥85%
c.其余部位 ≥90%
6.4.13路面以下部分符合道路专业要求(见下图)