注册消防工程师考试练习试题—《消防安全技术综合能力》
(建筑消防安全检查二)
1.消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过(D)s 计算确定。 A.30 B.45 C.50 D.60
2.消防电梯井.机房与相邻电梯井.机房应采用耐火极限不低于( )h 的不燃烧体隔墙隔开,隔墙上的门应采用( )。(B) A.0.50,乙级防火门 B.2.00,甲级防火门 C.1.00,乙级防火门 D.3.00,甲级防火门 3.高层民用建筑中,超过(A)个座位的剧院.礼堂的舞台口宜设防火幕或水幕分隔。 A.800 B.200 C.500 D.250
4.《建筑设计防火规范》规定,超过(B)个座位的会堂或礼堂应设闭式自动喷水灭火系统。 A.1000 B.2000 C.500 D.1500
5.建筑面积大于(C)平方米的人防工程内地下商场应设置自动喷水灭火系统。 A.150 B.300 C.500 D.1000
6.《建筑设计防火规范》规定,下列(D)应设水幕系统。 A.火柴厂的氯酸钾压碾厂房 B.飞机发动机试车台的试车部位 C.省级邮政楼的邮袋库
D.应设防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位
7.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门、当管道内排出的烟气温度达到(D)℃时,阀门自动关闭。 A.100 B.200 C.180 D.280
8.防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下当管道内气体温度达到(A)℃ 时关闭。 A.70 B.80 C.90 D.120
9.消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置(A)装置。 A.自动切换 B.报警 C.自动启动 D.启动
1
10.超过(B)W 的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。 A.30 B.60 C.100 D.120
11.使用照度计测量消防控制室.消防水泵房.防烟排烟机房.消防用电的蓄电池室等房间应急照明的照度应满足(D)。
A.0.5LX B.1LX C.5LX D.正常照明时工作照度 12.疏散走道设置的灯光疏散指示标志间距不应大于(C)米。 A.10 B.15 C.20 D.25
13.防烟楼梯间风压的余压值应(C)前室和合用前室的余压。 A.小于 B.等于 C.大于 D.不小于
14.《建筑设计防火规范》规定,消防应急照明灯具的备用电源的连续供电时间不应少于(C)min。 A.10 B.20 C.30 D.40
15.《建筑设计防火规范》规定,配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿(A)等防火保护措施。 A.金属管 B.塑料管 C.线槽 D.PVC 管
16.《建筑设计防火规范》规定,沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志间距不应大于( )m;对于袋形走道不应大于( )m;在走道转角区不应大于( )m。(B)
A.30、15、1 B.20、10、1 C.30、15、2 D.20、10、2
17.公共娱乐场所各种灯具距离周围窗帘.幕布.布景等可燃物不应小于(C)米。 A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.8 18.危险品库房内敷设的配电线路,(C)。 A.可以不穿管敷设 B.应穿一般塑料管保护 C.必须穿金属管或难燃塑料管保护 D.没有要求
19.地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为();重要公共建筑的耐火等级不应低于( A )。 A.一级、二级 B.二级、一级 C.二级、延三级 D.三级、二级
20.地上商店营业厅、展览建筑的展览厅符合下列条件时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于( C )平米。设置在二级耐火等级的单层建筑内或多层建筑的首层;按规定设置有自动喷水灭火系统.排烟设施和火灾自动报警系统;内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定。
A.5000 B.8000 C.10000 D.15000
2
21.民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于( B )m。 A.10 B.5 C.8 D.3
22.人员密集的公共场所.观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于( C )m。 A.0.8 B.1 C.1.4 D.1.2
23.耐火等级为三级的民用建筑其最多允许层数为( B )层。 A.4 B.5 C.6 D.7
24.两个耐火等级为二级的民用建筑之间的防火间距不应小于( A )m。 A.6 B.7 C.8 D.9
25.二级耐火等级的公共建筑,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过2层.人数之和不超过 人.每层建筑面积小于等于 m2时,该局部高出部位可设置1部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。 ( B )
A.30,100 B.50,200 C.60,200 D.100,300
26.防火分区之间应采用防火墙分隔。当采用防火墙确有困难时,可采用( A )等防火分隔设施分隔。
A.防火卷帘 B.挡烟垂壁 C.防火栅栏 D.防火玻璃
27.二级耐火等级住宅的楼板采用预应力钢筋混凝土楼板时,该楼板的耐火极限不应低于( B )。 A.0.5 B.0.75h C.1h D.1.25h
28.一类高层建筑内防火分区建筑面积不应超过( D )㎡。 A.3000 B.2000 C.1500 D.1000 29.高层建筑的公共疏散门均应向( C )开启。 A.楼梯方向 B.电梯方向 C.疏散方向 D.走廊方向
30.一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设( A )。
A.防烟楼梯间 B.疏散楼梯间 C.疏散电梯 D.高速电梯
31.疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近地面的墙面上,应设置( A )
3
A.发光疏散指示标志 B.消火栓 C.灭火器 D.应急照明灯 32.穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于( B )。 A.3m B.4m C.5m D.6m
33.建筑底部设置的高度不超过( B )的自行车库.储藏室.敞开空间,可不计入建筑层数内。 A.2m B.2.2m C.2.4m D.2.5m
34.消防控制.通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜( D )mm。 A.大于50 B.小于50 C.大于40 D.小于30
35.高层公共建筑位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过( ),可以设置一个门,门的净宽不应小于( )。(D)
A.50㎡、0.90m B.60㎡、1.00m C.70㎡、1.20m D.75㎡、1.40m
36.当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 ( A )m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。
A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.5.0
37.地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于( A )m 时,应设置防烟楼梯间。 A.10 B.20 C.30 D.40
38.甲类厂房与单层.多层乙类厂房(仓库)的防火间距不应小于( C )m。 A.20 B.25 C.12 D.50
39.高层厂房与耐火等级为一、二级民用建筑之间的防火间距不应小于( C )m。 A.9 B.10 C.13 D.15
40.一类高层民用建筑与耐火等级一、二级丙类厂(库)房的防火间距不应小于( C )m。 A.15 B.13 C.20 D.30
41.耐火等级为三级的民用建筑之间的防火间距不应小于( B )m。 A.7 B.8 C.9 D.10
42.高层建筑的裙房与其他一、二级多层民用建筑之间的防火间距不应小于( A )m。
4
A.6 B.7 C.9 D.11
43.一、二级单层、多层民用建筑之间的防火间距,不应小于( A )米。 A.6 B.7 C.8 D.9
44.大型商场中央空调系统的送.回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置( A )。 A.防火阀 B.排烟防火阀 C.防回流措施 D.防火隔板
45.某商业营业厅设置在多层钢筋混凝土框架建筑的首层,设有自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统,且采用不燃材料装修,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于( C )。 A.2500㎡ B.5000㎡ C.10000㎡ D.20000㎡
46.除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过( B )㎡的高层公共建筑,其防火分区可设一个安全出口。 A.1000 B.1400 C.1500 D.2000
47.除规范另有规定外,未设自动灭火系统的一、二级耐火等级多层民用建筑,其防火分区最大允许建筑面积为( B )。 A.2000㎡ B.2500㎡ C.1500㎡ D.5000㎡
48.设有自动灭火系统的二级耐火等级的单层甲类厂房,每个防火分区最大允许建筑面积为( B )。 A.3000㎡ B.6000㎡ C.1500㎡ D.4000㎡
49.未设自动灭火系统的地下润滑油库每个防火分区最大允许建筑面积为( A )。 A.150㎡ B.300㎡ C.400㎡ D.500㎡
50.未设自动灭火系统的地下钢材库房,每个防火分区最大允许建筑面积为(A )。 A.1000㎡ B.1500㎡ C.600㎡ D.不限
51.未设自动灭火系统的砖混结构单层棉织品库房的最大允许占地面积为( A)。 A.6000㎡ B.5000㎡ C.3000㎡ D.8000㎡
52.一般情况下,未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级单层厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为(B )。 A.5000㎡ B.8000㎡ C.6000㎡ D.12000㎡
53.厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于( C )m。 A.1.0 B.2.0 C. 5.0 D.6.0
5