好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

文昌湖区范阳中小学内配设施工程数字化校园及智能化工程 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文昌湖区范阳中小学内配设施工程-数字化校园及

智能化工程

编制时间: 政 府 采 购 需 求 报 告

2016

年112

月日

项目名称:文昌湖区范阳中小学内配设施工程-数字化校园及智能化工程 采 购 人:淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会地方事业局 联 系 人:周广 联系电话:0533-6030059 资金来源:财政资金

拟采用的采购组织形式:部门集中采购 拟采用的政府采购方式:公开招标 拟采用的供应商资质要求:

1、具备独立法人资格,《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》有效证件; 2、具有电子与智能化专业承包工程二级及以上资质或信息系统集成及服务资质三级及以上资质;

3、供应商近三年内无行贿犯罪记录;

4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 5、本项目不接受联合体。 付款方式:

供货完毕经验收合格后15个工作日内支付合同总金额的90%(提供合法正规发票),并退还履约保证金(无息),剩余10%款项作为质量保证金,自验收合格之日起整体质保满一年无质量问题后,7个工作日内付清余款(无息)。

以上款项由采购人自行支付。 项目类别:货物类

一、项目概况

范阳中学、范阳小学项目为原商家中学、商家小学搬迁改造项目,是文昌湖旅游度假区十项惠民工程之一。项目位于商家镇,胶王路北侧,规划占地108亩,总建筑面积3.6万平方米,总投资1.1亿元,主要建设教学楼、实验楼、办公楼、餐厅、风雨操场等。其中,范阳中学设置32个班,可容纳学生1600名;范阳小学设置30个班,可容纳学生1350名。此次招标方案按照山东省规范化校园建设标准、《淄博市数字化校园建设指导方案》设计,中学、小学在设计理念上趋于一致,在分项配置上有差别,相同的分项设计思路一样,清单不同。

二、设计依据

本工程采用的技术标准和要求须达到中华人民共和国以及行业现行的工程建设标准、技术规划要求。

GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》 JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》 GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50303《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

GB/T15135 《广播及类似用途声系统设备互连用连接器的应用》 GBJ19《采暖、通风与空气调节设计规范》 GA/T75《安全防范工程程序与要求》 GA 308《安全防范系统验收规范》

GB/T50312《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范》 GB/T12505《计算机软件配置管理计划规范》 GB50169《电气安装工程接地装置施工验收规范》

上述未列出的本项目实施可能会涉及的技术标准和规范以及上述技术标准和规范不足或未能达到国际最新标准的,受邀方应选择最新版本的标准、规范,并提供所采用的标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。受邀方应遵循通信、广电、公安、安全、保密、环保等有关行业的相应标准。

三、设计范围、分包及质保

文昌湖区范阳中小学内配设施工程-数字化校园及智能化工程共分1个包。

数字化校园及智能化工程包含:综合布线系统、网络设备系统、数字监控系统、数字广播系统、中心机房、教室多媒体系统、中学报告厅、录播系统、语音教室、微机室、计算机房搬迁等。

四、各系统说明

1. 1.1.

综合布线 系统概述

综合布线系统应能满足数据、语音、图像等多媒体通信的要求,并能适应可以预计的未来网络技术发展及应用的需求。

综合布线系统应根据相关国家及国际标准施工安装及测试,系统汇总语音和数据网络等系统的线路,从而组成一个模块化、系统化、灵活性很高的综合布线系统,能够支持语音、数据及图像信息的传输。并应充分考虑将来网络结构改变、扩容及配合新技术发展的需要而达到平滑过度的可能性。此次综合布线不涵盖办公楼的线材及施工。 1.2.

技术要求

系统共分为五个子系统:工作区子系统、水平子系统、管理间子系统、垂直干线子系统、设备间子系统。 1) 2)

整个综合布线系统参照采购人提供的图纸设计施工,施工结束后提供设计图纸。 如果供应商有更好的设计思路,在不影响已完成土建工程的情况下可以深化弱电设计,并在投标时提交设计图纸。 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1.3. 1)

本综合布线工程包含校园网络数据点、语音点等弱电信息点的设计施工。 综合布线采用非屏蔽布线系统;

校园网络数据链路性能参数不能低于六类标准;

语音链路水平永久链路不能低于超五类标准;整体性能参数不能低于三类标准; 工作间系统信息插座必须采用统一的圆形面板样式。

本次工程必须一次完成所有弱电信息点的设计施工、即使明显临时不使用的信息点,也必须进行端到端链路的全部设备的施工。

所有光纤线路设计时必须留有100%的冗余。如实际需要2芯,则设计4芯。 施工要求

室外管网,室内桥架、暗装管线、底盒等基建项目由建筑方根据图纸施工完成;中标供应商可根据具体情况提出具体要求。 2) 3) 4) 5)

由中标供应商负责全部中标设备的穿线、装配、调试、光纤熔接、测试; 综合布线的施工必须严格按照国家标准进行。

建筑物之间主干光纤采用室外地埋铠装光缆,在室外弱电管道井内铺设。

每条室外光缆在进入建筑物之前需在最近的弱电井内预留不小于10米光缆。建筑内光纤需要在进入光纤配线架前预留不小于5米光缆。 6) 7) 8) 9)

要求光纤熔接的接续损耗≤0.05dB;

水平布线在桥架内平直安放,不允许出现打结、绕线。

文明施工、在施工中不损坏线缆;不过分撤拉、扭转线缆造成线缆链路性能下降。 水平布线在设备间等长预留不小于3米线缆;所有线缆必须捆扎整齐。

10) 每个机柜内应配备足够数量的电源插线板、机柜隔板、安装螺丝等。机柜内所有跳线一

律走机柜理线器,不允许散乱在理线器外。 11) 线缆使用配线架、原厂成品跳线端接。 12) 工作间系统配备3米的原厂成品跳线。

13) 所有使用的标签应为专用机器打印,手写的标签不予接受。标签应打印在永久的粘贴性

的标签上,应配备现场操作手持打印机,以保持标签系统的统一性。所有的配线及跳线都予以标识并单独编号,所有的机柜/配线架/信息端口都予以标识,标签的标准以EIA/TIA606为依据。

14) 要求所有弱电机柜、箱体及设备有良好接地,并保证能正确地与任何设备连接。要求正

确地将所有有关的线缆、机柜、框架连接起来以保证接地的延续性,所有接地线由铜芯导线、铜排组成。 1.4.

商务要求

1. 整个链路端到端全系列产品必须是同一厂商产品。

2. 所采用产品施工完毕必须接受100℅专业设备端到端链路测试通过。 3.应提供完整详细的线缆识别和标签方案。

4. 投标所报产品品牌,超五类、六类线缆具有信息产业部检验报告、泰尔认证证书,厂家通过ISO9001/18001/14001三大认证。超五类/六类RJ45非屏蔽模块具有UL认证证书。 5、生产厂家具有智能布线和数据中心产品生产提供能力,在适应将来的数据大发展方面,可以提供超五类、六类、光纤全系列智能布线产品配套能力。

6、针对本项目能够提供15年以上质保承诺书,并提供厂家授权原件。货物进场验收时需提供针对所供每批次产品的厂家检测报告原件(盖检测报告专用章)、线缆提供第三方认证证书和产品原产地证明原件,线缆、模块等必须提供最近2年之内的第三方检测报告;

7. 所有产品进场所提供检测报告需盖有生产单位的检测报告专用章,标明项目名称、采购单位、时间等信息。

8. 所采用布线产品为国内外知名品牌,进场时能够提供第三方检测机构出具的超五类双绞链路、6类非屏蔽永久链路检验报告,进口产品供货时需提供本批次产品的进口报关证原件和复印件,在涉及安全的六类屏蔽及超六类系统获得国防通信网进网许可证。

文昌湖区范阳中小学内配设施工程数字化校园及智能化工程 - 图文