拆除的顺序应由上而下逐层进行,严禁上下同时进行。

所有边墙件随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架。分段拆除时,步差不得大于2.

当拆至下部最后一步立柱时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固,后拆除连墙件。 脚手架拆除过程中,不得有其余人员在架子上作业。 拆除卸料时必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔。

拆剪撑和纵向水平杆时,应先拆中间扣件,后拆两端扣件,拆扣件时,应有防止杆件突然坠落的措施。

拆除悬挑梁和连梁时,应先拆除连梁部分,再拆除悬挑梁。连梁应在空中解体后拆除。

11、避雷装置

避雷可利用建筑物避雷系统,用φ12的镀锌钢筋制作,设在房屋四角脚手架的立杆上。高度不小于1m,并将所有最上层的大横杆全部接通,形成避雷网。接地用结构本身的接地,用φ8的圆钢引出,与接地焊接。接地装置完毕后,要用电阻表测定电阻是否符合要求。

12、 安全要求

脚手架搭设人员必须是专业架子工,搭设工具及材料安放牢固,禁止落下。 搭设悬挑架时,在建筑物下部派专人看管,搭设范围内禁止人员走动。 搭设脚手架人员必须戴好安全帽、穿防滑鞋。

挑架应在砼强度达到20Mpa后进行安装,在砼强度达到30Mpa后才能逐步施加脚手架荷载。

预埋U型环,须满足锚固要求,同一悬挑架位置偏差不得大于5mm,紧固螺帽时应采用扭力扳手,拧紧力矩应大于80N.m。

挑架的安装、脚手架系统的搭设必须经过项目工程师、安全员、施工员分段验收、项目经理级分公司责任工程师批准后才能使用。

挑脚手架在使用过程中,遵守设计规定,不得将模板支撑、泵送砼输送管等固定

在脚手架上,不得超载,严禁任意悬挂起重设备等。

定期对脚手架进行检查,主要检查各主节点处杆件、连墙是否符合设计要求;扣件螺杆是否松支;槽字钢挑梁是否挠度加大;钢丝绳是否牢固。

脚手架在使用期间,严禁任意拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆;连墙杆;钢丝绳支撑;栏杆、挡脚板。

脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

脚手架接地、避雷措施应按国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46中有关规定执行。

脚手架拆除阶段时,地面应设围栏和警戒标志,并派人进行监护,严禁一切非操作人员进入危险作业区。

六级及其以上大风和雾、雪、雨天应停止在脚手架上作业,雨雪后脚手架应有防滑措施,扫除积雪。

在下列情况下,必须对脚手架进行全面检查:六级以上大风和下大雪后,严重寒流过后;停用超过一个月后的复工前。

13、应急救援预案

施工现场一旦发生脚手架倒塌坍塌事故,将会造成人员伤亡和直接经济损失。 为了争取在第一时间内抢救人员,最大限度地减低员工及相关人员的生命安全经济损失,特制定本项目部倒塌坍塌应急救援预案。

不论任何人,一旦发现有脚手架倒塌坍塌的可能性,应立即呼叫在场全体人员进行避让。

现场人员应迅速通知项目经理或施工员,并打电话及时向应急救援抢险领导小组领导报告事故的发生情况。请求应急救援抢险小组的支援。

根据现场情况,若有人员受伤,应立即拨打120紧急电话,向急救中心求救。应务必讲清受伤人数、地点和人员受伤情况,并派人到主要路口引导急救车尽快赶到事故现场。同时,现场急救人员在急救车到来之前,应对受伤人员进行急救。本项目部配备应急急救药箱1只,药箱存放施工现场办公室。

在没有人员受伤的情况下,现场负责人应根据实际情况研究补救措施,在确保人员生命安全的情况下,组织恢复正常施工秩序。

现场安全员应对脚手架等施工设施倒塌事故进行原因分析,制定相应的改正措施,认真填写伤亡事故报表、事故调查等有关处理报告,并上报应急抢险领导小组。

各相关方联系电话如下:

应急救援抢险领导小组:组长: 成员: 医院:120 公安:110 消防:119

14、监测监控

对整体脚手架每天应有专人进行监测,并做好记录,发现问题及时进行处理。 对悬挑梁每天都应进行检查,发现问题及时进行处理。 在恶劣天气过后应进行专项检查,做好记录。