计要求,表面用C20砼进行硬化,厚度100㎜,宽度2000㎜,所有基础必须平整。基础上设置槽钢或木垫,铺设必须平稳,不得悬空,并在四周脚手架外立杆300㎜处设一条240×300㎜的排水沟(见图)。对落地脚手架基础应经常检查,不应出现沉降差异。
6.3 脚手架搭设的工艺流程
搭设时应严格按照操作规程进行搭设:立杆—小横杆—内大横杆—外大横杆—踢脚杆——高扶手—竹笆—踢脚板—安全网—拉结等程序搭设。
6.4 质量要求
落地脚手架将严格按照国家规范的有关规定搭设,验收保证合格。 6.4.1立杆
每根立杆底部应设置底座与垫板。
直径不同的钢管不应混合使用,钢管与竹、木不得混合使用。立杆必须按规定的纵距和横距搭设。
立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 立杆上的对接扣件应交错布置,相邻立杆的连接不应在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不得少于500mm。 各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
搭接连接的长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定,固定间距不应小于300mm,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
立杆顶端应高出女儿墙顶部不小于1m,高出檐口上皮不小于1.5m。 6.4.2纵向水平杆
纵向水平杆应在立杆内侧设置,钢管长度不宜小于3跨。
接头宜采用对接扣件连接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm,各接头中心距立杆轴心线距离应小于纵距的1/3。
采用搭接时,其搭接长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定,其固定间距不应小于800mm,扣件中心至杆端的距离不应小于100mm。 纵向水平杆与立杆相交处必须用直角扣件与立杆固定。
沿建筑物周围搭设的脚手架应采用闭合形式,脚手架的上步纵向水平杆必须随搭随四周交圈。
使用竹笆脚手板,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设
置,间距不应大于400mm:其计算850-48×2(打横杆)-48(立杆)/2=350mm. 6.4.3横向水平杆
凡立杆与纵向水平杆相交处均必须设置一根横向水平杆,严禁任意拆除。跨度中间的横向水平杆根据需要设置。脚手架横向水平杆外端伸出纵向水平杆外不应小于100mm,靠墙的一端距墙装饰面的距离不应大于100m,并且靠墙 一端外伸长度不应大于0.4倍的立杆横距,且不应大于500mm。
主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150mm。
作业层上非主节点处的横向水杆件,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。 6.4.4纵横向扫地杆
脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆也应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 6.4.5剪刀撑
落地脚手架在12m的双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15 m。
每副剪刀撑跨越立杆的根数不少于4根,且不应少于6m,也不应超过7根,与纵向水平杆呈45-60度角。
剪刀撑应设置在脚手架立杆外侧,并用旋转扣件固定在立杆横向水平杆的伸出端上。
搭接连接的长度不应小于1m,不少于3个旋转扣件固定,固定间距不应小于300mm,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 6.4.6连墙件
本工程按层高设置,为防止脚手架内外倾覆,架高超过4m的双排脚手架,必须均匀分布地设置能承受压力和拉力的连墙点, 宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300 mm。
优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。
连墙件中的连墙杆或拉筋呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。 连墙件中的连墙杆应按图示施工。 6.4.7栏杆、挡脚板
从第二步起,在脚手架操作层外侧设置栏杆。
上栏杆高度宜取1.1~1.2m,挡脚板高不应小于180mm,中栏杆应居中设置。 上栏杆、中栏杆、挡脚板均应架设在外立杆内侧,并保持足够的刚度。
本脚手架底部将设置扫地杆。要求:纵向扫地杆应用直角扣件固定在距离底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆也应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
本脚手架设置的踢脚杆、扶手杆需全部用1.8m×6m安全网密闭。 本工程共设置2道水平网,4层一道,10层一道。 6.4.8.扫地杆的设置:
脚手架设纵、横扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮不大于200mm立杆上。横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
7、悬挑脚手架的搭设
7.1、根据各楼计划,在相应楼层开始悬挑。
7.2、住宅楼在悬挑层开始预埋φ16圆钢定制的钢筋环,楼层上预埋根据方案在相应楼层预埋搭设。
7.3、待预埋层砼浇筑完毕,将加工好的16号工字钢穿在预埋好的钢筋环内,用硬木垫实,垫紧,不松动。
7.4、φ16的圆钢环两环间距为1米,且钢筋环必须用电焊焊接在板筋上,焊缝长10倍D。
7.5、悬挑的工字钢要求:根据楼的形式在地面断料,将选好的工字钢放置在预埋好的钢筋环内。
7.6、悬挑工字钢上须焊好两个φ25、L=10cm固定短钢筋,以便固定内外立杆,两固定的间距为0.85m。
7.7、本工程的所有硬拉结设置在楼面平台上,采用二步三跨梅花式连接或根据要求
每层设置硬拉接连墙件(见图)。装饰阶段连墙件可用双钢管夹窗角,形成替代支撑。 7.8、工字钢前段下口焊接25的横向钢筋固定钢丝绳的位置。 7.9、悬挑脚手架的搭设要求: 横楞控制在1.2m以内。
脚手架内立杆离墙间距为0.35m,小横杆离装饰面0.1m。 立杆间距为1.5m以内。 架体步距1.8m,宽为0.85m。
脚手架搭设时要做好每四步一隔离,最底部用木板或其他物体完全封闭,以防小的物体坠落。
剪刀撑外立面从上倒下连续设置,夹角45度~60度之间,中间搭接距离不小于1m,且连接部分必须用三个扣件连接,两端距离不小于0.1m。转角处必须设置“之”型横向斜撑,中间每隔6跨设置“之”型斜撑。
最底部要用20cm~30cm×1.8m的踢脚板封闭。
脚手架设置0.6m踢脚杆,1.2m扶手杆,每步用密目网完全封闭。 大、小横杆和立杆搭设要求同落地脚手架。连墙件同落地脚手架。 悬挑脚手架每根钢梁必须采用钢丝绳斜拉,钢丝绳采用6×19×16。 7.10悬挑脚手架的搭设工艺
脚手架搭设顺序如下:立柱→纵向扫地杆→横向扫地杆→第一步横向水平杆每一步纵向水平杆→连墙→第二步横向水平杆→第二步纵向水平杆→……
8、特殊部位的搭设要求
建筑物转角部位:型钢支撑形式:一根12号工字钢支杆;立杆横向间距或排距0.85m;内排架距离墙长度0.35m;转角型钢长度2.20m;具体见《悬挑脚手架转角部分型钢计算书》
阳台部位:立杆采用单立杆,立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为0.85米,立杆的步距为1.8 米;内排架距离墙长度为2.1米,大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 1 根;悬挑梁采用下撑形式,具体见《普通型钢悬挑脚手架阳台部分计算书》和图。
楼梯间部位:立杆采用单立杆;立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为0.85米,立
杆的步距为1.8 米;内排架距离墙长度为0.35米;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 1 根;悬挑梁采用下撑形式,具体见《楼梯间普通型钢悬挑脚手架计算书》。
电梯间部位采用预埋悬挑梁加下撑形式。
转角阳台是悬挑特殊部位,悬挑长度达3.6米,下支撑角度必须大于50度。
9、搭设标准
搭设安全和质量必须满足市文明工地和标化的标准。
脚手架的搭设规范,将执行国家有关规范、标准及市住建委、安检部门的有关规定。
本悬挑脚手架只允许承受两步架,每步为200kg/㎡的荷载。
施工时必须正确使用本脚手架,严禁超载,且不能用脚手架支模和随意拆卸脚手架上的钢管和扣件,以免损坏脚手架造成变形而发生危险。
悬挑结构的构造应符合设计要求,出墙面长度一致,基本水平,钢丝绳松紧一致,锚固可靠。
立柱的垂直误差不大于H/500,允许偏差10cm。 间距:排距和步距为±20mm。
纵向水平杆高低允许偏差±10mm,横向水平杆外伸长度允许偏差≤50mm。 扣件的扣紧力矩为40-65N.m,对接扣件的开口应向上或向内。扣件的螺栓拧紧力矩用力矩扳手检查,抽样方法按随机均布的原则进行,抽样数目按有关标准进行。
脚手架在搭设过程中必须进行同步检查验收,完成后进行总的验收,合格后,经批准挂牌后方可使用。
10.脚手架拆除
拆除前,应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合质量要求,
凡有不稳定和松动的必须处理完毕。
必须编制专题的拆除方案,经主管部门批准后方可实施。拆除的安全技术措施,由单位工程负责人,逐级进行交底。
脚手架拆除,首先清除脚手架上杂物和地面障碍物。