目 录
1、本方案依据 ..................................................................................... 2 2、工程概况 ......................................................................................... 2 3、总体设想 ......................................................................................... 2 4、施工要求 ......................................................................................... 3 5 脚手架施工要求 ............................................................................... 3 6、落地式脚手架搭设方案 ................................................................. 5 7、悬挑脚手架的搭设 ......................................................................... 8 8、特殊部位的搭设要求 ..................................................................... 9 9、搭设标准 ....................................................................................... 10 10.脚手架拆除 ................................................................................... 10 11、避雷装置 ..................................................................................... 11 12、 安全要求 ................................................................................... 11 13、应急救援预案 ............................................................................. 12 14、监测监控 ..................................................................................... 13 15、钢管落地脚手架计算书 ............................... 错误!未定义书签。 16、普通型钢悬挑脚手架计算书 ....................... 错误!未定义书签。 17、悬挑脚手架阳角型钢计算书 ....................... 错误!未定义书签。 18、普通型钢悬挑脚手(阳台)架计算书 ....... 错误!未定义书签。 19、联梁型钢悬挑脚手架计算书 ....................... 错误!未定义书签。 20、型钢悬挑卸料平台计算书 ........................... 错误!未定义书签。 21 附 图 ........................................................................................... 14
悬挑式扣件钢管脚手架专项方案
1、本方案依据
本脚手架安全专项施工方案主要参考以下规范和标准: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑模板安全技术规范》(JGJ166-2008) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) 《建筑地基基础设计规范》 (GB5007-2002)
2、工程概况
一期工程,规划总用地***亩。主体建筑为住宅;附属建筑为商业和办公。建筑面积:项目地上总建筑面积为*******平方米,其中社区公共建筑面积为************平方米;商业建筑面积**********平方米。***********楼属于高层,其中**********楼为**********层,局部**********层,标准层高**********m,顶部最高高度***********米。********楼*********层,局部***********层,檐口高度最高**************米。
3、总体设想
************楼:1F-4F为落地式脚手架,5F-TF为悬挑脚手架,其中5F-11F为首次悬挑,悬挑高度为20米,12F-18F为二次悬挑,悬挑高度为20米,19F-25F为三次悬挑,悬挑高度为20米,26F-TF为四次悬挑,悬挑高度为20米。
************楼:1F-3F为落地式脚手架,4F-TF为悬挑脚手架,西楼22F部分:4F-10F为首次悬挑,悬挑高度为20米,11F-17F为二次悬挑,悬挑高度为20米,18F-TF为三次悬挑,悬挑高度为20米。东楼18F部分:4F-10F为首次悬挑,悬挑高度为20米,11F-17F
为二次悬挑,悬挑高度为20米,18F-TF为三次悬挑,悬挑高度为9.7米。
以上悬挑脚手架层高差为20.3m,扣除悬挑层之间的落差高度30cm和型钢自身高度16cm,实际悬挑高度约为19.84m,受力计算时按20米高度考虑受力情况,详见计算书。
4、施工要求
4.1构造要求
悬挑在楼面采用长1.5m-6m的16号工字钢挑出,外挑1.2m,在悬挑梁上一层楼面梁再用Φ16钢丝绳斜拉卸载。在挑梁根部与结构层面相应位置预埋16号圆钢环,挑梁安装后封闭焊接固定,工字钢伸出端部采用斜拉Φ16钢丝绳与上层框架梁内环上固定。
脚手架步距1.8m,排距0.85m,内排距0.35m,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60m,水平间距4.50m。每步栏杆高1.2米。剪力墙倾角45o~60o,跨距4个柱距,连续设置。脚手架采用竹笆脚手板,外围用密目网全封闭。 4.2外脚手架基本构造、组成
挑架示意图(见计算书) 施工平面布置图(附后) 悬挑构造详图(见计算书) 脚手架立面(见计算书) 4.3构件、材料质量要求
Φ48×3的焊接钢管,应符合GB700-89中的Q235A的规定。 扣件应符合JGJ22-85的规定。 钢丝绳采用6×19的Φ16钢丝绳。 竹笆脚手板应符合相应的质量要求。 密目安全网应符合相应的质量要求。
5 脚手架施工要求
5.1 施工准备
本工程各级负责人应严格按本方案中各项要求及安全技术规程中的有关要求,向脚
手架架设和使用的人员进行技术交底。
应对钢管、扣件、脚手板、安全网、型钢、钢丝绳等进行检查,不合格的材料禁止
使用。
5.2 材料准备
5.2.1、钢管
(1)φ48mm*3 mm钢管有出厂质量证明书与检测报告。
(2)采用国家现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢筋》(GB/T700)中Q235-A级的规定,外径偏差允许偏差0.5mm,钢管壁厚正偏差允许值12%、负偏差允许值-15%,钢管初始最大弯曲率≤3‰。
(3)钢管端部平整,内外表面光滑,无影响使用的变形、裂缝、严重锈蚀等缺陷存在。
(4)钢管不得用电焊或氧气切割,严禁打孔。 (5)新旧钢管应做防锈处理。 5.2.2、扣件
扣件有生产许可证、出厂质量证明书、测试报告。
扣件用可锻铸铁制作,也可用Q235-A级钢的钢板制作,材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)与《钢管脚手架扣件》(JGJ22)的规定。 扣件螺栓拧紧扭力矩达65N m时,扣件不得破坏。 扣件的形式有三种(直角扣件、旋转扣件、对接扣件)。 有裂缝、变形的旧扣件严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 新旧扣件应进行防锈处理。 5.2.3、底座
底座用可锻铸铁制作,厚8mm、边长150*150钢板,其上焊150mm高,外经60㎜,壁厚3㎜钢管;焊接底座应采用Q235A钢,焊条应采用E43型,底座质量符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22)的规定。 5.2.4、连墙件
连墙杆的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级的规定 5.2.5、安全网
安全网采用密目阻燃绿色网,必须有厂家有生产许可证、产品有质量证明书和产品检测报告及安全监督部门发放的准用证。 5.2.6、脚手板
采用竹笆片,除每隔4步满铺4个角笆片外,在施工操作层周转铺设竹笆片;用18#铅丝双股并联绑扎在纵向水平杆上,且绑扎牢固,交接处平整,竹笆片应完好无损。 5.2.7、工器具准备
主要使用工具有扳手、力矩扳手、起重索具、铁丝等。 5.3、搭设作业要求
直径不同的钢管不能混用,钢管也不得与竹、木材料混合使用。 搭设作业必须在统一指挥下进行。
按施工方案放线,标定立杆位置,立杆间距应均匀一致。
悬挑脚手架的悬挑梁应在砼强度达到10MPa后进行安装,在砼强度达到15MPa后才能逐步施加脚手架荷载。
脚手架转角部位的工字钢平衡部分尽量避免交叉叠放,可采取调整挑梁间距、下撑式、上撑式施工经验加强,如转角挑梁下加支撑等。脚手架扫地杆在建筑物专角部位需断开设置,但高处的纵向扫地杆向低处延长两跨域立杆固定。
周边脚手架从一个角部开始向两边延伸交圈搭设,同步纵向水平杆必须四周交圈设置。
剪刀撑、斜撑等整体拉结杆件和连墙件随撘升的架子同步设置。
开始搭设立杆时,在设置第一排连墙件前,适量设置抛撑或采取其他可行性拉结措施,以确保脚手架和架上作业人员的安全。
脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不大于2m。
用于连接大横杆的对接扣件开口应朝向架子内侧,螺栓向中避免滑落。扣件拧紧力矩在45-55N.M范围内,不得低于40N.M或高于65N.M。
6、落地式脚手架搭设方案
本工程落地式脚手架搭设高度为12.8m。
6.1 脚手架参数
落地脚手架采用双排单立杆脚手架,搭设尺寸为:步距为1.8m,立杆横距为0.85m,立杆纵距不大于1.5m,转角处1.2 m;本脚手架内立杆离墙间距应为0.35m。
6.2 地基处理
地基及室外回填土必须分层夯实,密实度采用环刀法取样试验,密实系数达到设