一.编制依据
1、 根据《南疆线阿克苏至喀什段增开会让站应急工程施工图》阿喀开站施(信)01。
2、国家、原铁道部、铁路总公司、住建部现行施工规范(指南)、规程、质量验收标准及工程建设标准强制性条文。
3、《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运〔2012〕280号)。 4、《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)、《普速铁路工务安全规则》和《乌鲁木齐铁路局营业线施工安全管理实施细则》(乌铁运〔2015〕670号)、乌铁工(2017)146号文件规定。
5、乌铁运[2016] 539号关于修改《乌鲁木齐铁路局铁路营业线施工安全管理细则》、[2017] 90号关于修改《乌鲁木齐铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》部分条款的通知。
二.工程概况
1、施工项目、地点(区间里程)、时间、等级、施工内容及影响范围、限速及行车、方式变化、设备变化
(1)施工项目:电缆沟开挖、敷设信号电缆,新增电务设备的安装、配线。
(2)施工地点:柯坪-金银川K1073+250-K1069+450。 (3)施工时间:2017年6月1日-8月31日每天9:00-21:00。 (4)施工等级:邻近营业线C类
(5)施工内容:人工在线路东侧开挖电缆沟、敷设电缆(距线路中心5米以外),新增电务设备的安装、配线,不影响既有设备使用。
(6)施工机械:无。
2 / 14
2、施工、监理、设计建设(项目管理)、设备管理单位及负责人 (1)施工单位:中铁十五局集团南疆线阿克苏至喀什段增开会让站应急工程项目经理部。
单位负责人:王新泉
(2)监理单位:乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司南疆监理站。 (3)建设(项目管理)单位:工程项目管理中心。 (4)设备管理单位:阿克苏工务段,乌鲁木齐通信段。 3、主要工程量
开挖电缆沟3.7公里,敷设信号电缆12.63公里,安装箱盒50个。
三.施工组织 1、组织机构
施工负责人:药利军
防护负责人 孟金林
安全负责人 李建忠
质量负责人 秦玉冰
材料负责人 技术负责人
刘山林 史朋飞
2、施工主体单位、配合单位及配合内容
(1)施工主题单位:中铁十五局集团南疆线阿喀段增开会让站应急工程项目经理部。
(2)配合单位:阿克苏工务段、乌鲁木齐通信段。 (3)配合要求
3 / 14
阿克苏工务段对施工区段既有线路、桥涵、路基进行监护。 乌鲁木齐通信段对施工区域内既有通信光电缆进行监护。 3、施工任务划分及人员、机具安排 (1)施工任务划分
根据施工任务及工期安排,成立一个作业工班进行电缆隐蔽工程施工。
(2)劳动力安排表 职务 施工负责人 安全质量负责人 技术负责人 防护人员 施工作业人员 合计 4、工期安排
2017年6月1日-6月30日每天8:00-21:00。 四.施工方案 1、施工方案示意图
劳动力配置人数 1人 1人 1人 8人 30人 41人 4 / 14
2、施工作业流程图
3、电缆隐蔽工程施工工序方法: (1)施工准备
与建设单位、监理单位及相关施工单位联系,进行现场调查,根据设计文件结合现场实际情况确定更加合理的电缆经路。所确定的电缆经路必须符合《施工规范》要求,严禁与电力电缆同沟。
与建设单位、监理单位取得联系,进行现场调查,在设计图纸标注的电缆经路基础上,充分考虑现场土质、障碍物等因素,确定更加合理的经路。
5 / 14
隐蔽工程施工工艺流程图
径 路 复 测 电缆单盘测试 开挖电缆沟 电缆沟自检 敷设电缆 隐蔽工程检查 电缆沟回填 电缆接续、测试 电缆引入成端 电缆线路完工测试 电缆线路竣工自检及验收
在站内尽量不选线间距离小、石碴后以及有难以排除的堆积物、障碍物的地段。
尽量避免通过酸、碱、盐的化学腐蚀物质的地带及径路上有坚石、流沙、池沼、污水坑的地带,如确实难以避免,对电缆进行特殊防护。
(2)电缆测试、配盘
根据现场确定的径路,提报准确的材料计划。物资部门严把进货关,防止不合格产品流入现场而造成返工现象,并对进场电缆利用高阻兆欧表严格进行单盘电气特性测试,并做好记录。
对电缆进行实际测量,按所需长度进行合理配盘,做好电缆使用记录,确保电缆合理利用,避免浪费。
(3)开挖电缆沟及电缆敷设
电缆沟开挖应满足《施工规范》要求、限界要求。开挖时尽量走直线,并减少穿越障碍物的次数。
电缆沟应做到沟直底平、沟内无杂物,深度应满足电缆埋深要求。当在石质地段施工时,尽量在地面凿出浅沟并设钢管防护或直接将电缆敷设于地面而用钢管防护。
电缆敷设时,要确认始终端位置、长度、芯数、A、B端。电缆在沟内摆放整齐,互不交叉,按施工规范和设计要求做好电缆防护,按标准预留电缆备用量。
电缆沟回填前,应进行电缆电气特性的复测,始终端位置确认和A、B端复查并请监理和设备接管单位进行隐蔽工程检查、签认后,由监理部门签认《隐蔽工程检查表》,方可回填。
6 / 14
电缆沟回填时,要分层夯实,按施工规范要求在直线段和拐角处对电缆径路的走向进行标识,埋设电缆标。
当电缆不能及时穿入箱盒时用专用电缆护套对电缆头进行防护。 电缆引入或穿过房间隔墙时,电缆用防火包带包扎,隔墙孔洞用放火堵料封堵。
(4)电缆配线 1)分线绑扎:
根据已校队的电缆组序,按配线图对箱盒内的位置进行分线绑草把,并将对应的电缆芯线作好标记。
绑线把前,对做标记的电缆芯线按配线图给定的端子位置进行复核,线把绑扎要做到线条齐顺无交叉。
2)电缆芯线制环
用剥线钳剥去线皮40mm~50mm,剥线时应注意勿损伤芯线。 左手大拇指甲顶在离线皮2mm~3mm处,右手将线端向左拉,使其在拇指处与线身成约120°角。左手食指防于裸线右侧,右手将线头做圆形带动裸线形半圆时,慢慢向下弯,线环便渐渐形成,剪去圈尾,线环便形成了。
3)芯线线环上端子技术要求
线环应顺序上端子。电缆芯线制环环尾不可留得太长,以防压线脖。
线环与线环之间必须有合适的垫片,根部的塑料护套不得塞入两垫片之间,塑料护套不应太短。线环大小应比端子螺杆直径大1mm~
7 / 14
2mm。
上线环之前,应充分紧固螺杆的底母。电缆芯线线环上端子时避免配线余量离线环根部过近,因保证芯线靠端子处有一段平直,芯线线环按可重复做2~3个线环留备用量。
4)电缆配线外观整形
配线整齐美观,出线长度、弯曲度一致,绑线整齐。
鹅头弯或盘圈高度一致,不影响盖盖,备用芯线缠绕一致,便于取用。
五.施工质量安全保证措施 (一)施工质量保证措施
1、建立健全质量监督检查制度,认真贯彻执行自检、互检、交叉检查制度,切实做好复检、隐蔽记录、施工记录和原材料检验记录,成立质量管理小组,由专职质检员:随时对各分项工程进行检查,做到工程质量在班组内有控制、有检查、有记录,发现问题及时处理。
2、严格工序管理:对于每道工序施工,都要进行技术交底工作,坚持“自检”、“专检”、“交接检”三检制度,坚持“上道工序施工质量达不到合格标准,下道工序不得施工”的原则。
(二)安全保证措施 1、行车安全保证措施
(1)、施工前对全体施工人员进行安全培训,合格后持证上岗。 (2)、施工中严格按照乌铁局各级管理部门关于营业线施工安全管理的各项规定和设计图纸施工,确保行车安全。
8 / 14
(3)、施工中防护员要严格按照相关规定进行防护,确保行车及人身安全。
(4)、施工前,根据批复电报和施工计划,办理防护手续,并按规定进行防护,限速期间施工单位现场负责人和设备管理单位现场监督人员每天要对责任区段的线路几何尺寸进行来车前和发车后的检查,发现异常及时处理,杜绝一切行车责任事故的发生。
(5)、在既有线上施工人员,不准坐卧轨道休息,不准沿轨道步行打闹玩耍,在两旁路肩行走时,携带的工具不得侵入建筑限界;不准打击列车,不准从车底下钻过或递过料具。
(6)、施工结束后,施工负责人应确认线路及设备已具备正常运行条件后,撤除防护信号并及时办理销点,待列车运行正常后,施工人员方可全部撤离。
2、人身安全保证措施
(1)作业人员必须经过安全培训合格后方可上岗作业。 (2)施工中现场防护人员应加强与驻站联络员联系,有车来时及时通知现场施工作业人员停止作业和避车。
(3)多人在一起作业时应统一指挥,相互间应保持一定的安全距离,防止工具碰撞伤人。
(4)每个作业人员必须熟练每个工机具设备使用的方法,避免在施工过程中因操作不当造成人员伤害。
(5)、施工现场的防护设施、安全标志和警告牌等,安排专人进行看守,不得任意拆动,若必须改动时,须经有关人员批准。
9 / 14
(6)、营业线施工人员必须熟知本工种的安全技术操作规程,熟悉施工要求和作业环境,认真执行安全交底。
(7)、为确保施工人员的安全,根据现场施工情况,按照规定设置照明和防护、警示标志,并派人看守。施工中严禁非工作人员进入施工现场。
(8)、驻站联络员与现场防护员必须保证间隔3-5分钟进行一次通话,确保通讯设备畅通、并做好记录。 3.行车设备安全保证措施
(1)施工前设备管理单位要核查既有设备情况,提供地下管、线、光(电)缆等隐蔽设施的准确位置。无法提供准确位置时,设备管理单位要进行探查、核实,划定防护范围,施工单位方可进行施工作业。
(2)施工单位施工时对既有设施应有可靠的防护措施,防止施工中造成损坏。施工单位和设备管理部门要经常监视既有设备,发现异常施工单位必须立即停工处理,确认对既有设备无影响后,方可继续施工。
4.开挖电缆沟安全保证措施
人工开挖土方的安全措施:人工开挖光电缆沟时,向沟外抛扔土石时,防止土石回落伤人;两人开挖间距不得小于3米,既有线开挖时,严禁使用搞头,防止损伤既有光电缆线路。
电缆线路施工安全措施:
1.在施工范围内挖十字探沟,对可能敷设于地下的电缆、光缆等其它设施进行初步探明。
10 / 14
2.电缆、光缆附近施工禁止使用机械开挖,挖电缆沟设必须有人员。
3.如探明的电缆、光缆需拆迁后才能正常施工,应积极联络,明确产权单位和管理部门,报相关部门,并做好防护。
4.在铁路沿线开挖时,挖出的土严禁侵入基本限界内并做好防护,以免污染道床。
5.夜间施工措施、照明图 无夜间施工
6.防料具侵限安全保证措施
(1)、施工负责人、安全员、防护员施工过程中必须检查作业现场,防止一切料具侵入限界。
(2)、施工完毕后,安全员要认真仔细检查施工现场,确保做到工完料尽场地清,避免出现料具侵线。
(3)、项目部与设备管理单位按照《修规》要求对线路进行检查和记录,发现问题现场及时处理。
7.防洪安全保证措施
(1)加强巡检,及时发现隐患,对于洪水易发地段提前准备抢险物资。
(2)通过与当地气象部门联系,及时取得天气资料,做到提前准备,早做预防。发现险情时,立即进行防洪抢险,并及时将现场情况向调度汇报。
(3)严禁在河滩弃碴或堆放材料,避免造成更大的损失。
11 / 14
8.防暑安全保证措施
(1)严格执行弹性工作制,尽量避开高温时段作业。
(2)工班长、安全员作业前针对防暑安全进行有针对性的预想,对作业人员所携带防暑用品和药品,及饮用水情况进行检查,并做好记录备查。
(3)在区间作业时,作业人员应适时选择荫凉处所避暑。 六.施工防护办法
1、防护人员、备品
(1)防护人员:施工时设置驻站联络员1人、现场防护员2
人。大型施工机械施工时,做到一机一人防护。
(2)防护备品
序号 1 2 3 4 5 2.防护示意图
名称 哨子 红色信号旗 黄色信号旗 对讲机 区间电话 单位 个 面 面 台 台 数量 4 6 6 5 6 12 / 14
13 / 14
14 / 14