SG-A051通风机安装工程检验批质量验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

SG-A051

通风机安装工程检验批质量验收记录

工程名称 验收部位 项目负责人 大楼2层通风空调系统 专业工长 分项工程名称 施工单位 施工班组长 施工单位检查评定记录 通风空调

施 工 执 行 标 准 及 编 号 质 量 验 收 规 范 的 规 定 主 1.通风机的安装 控 项 目 2.通风机安全措施 1.离心风机的安装 2.轴流风机的安装 3.风机的隔振支架 一 项 目 4. 通 中心线的平面位移 般 风 标 高 机 皮带轮宽中心 项 安 平面偏移 装 传水 纵 向 目 的 动平 允 轴度 横 向 许 偏 差 联 轴 两轴芯 径向位移 7.2.1条 7.2.2条 监理(建设)单位 验收记录 风机的出口正确;叶轮旋转平稳,地脚螺栓无松动 2层各系统经旁站验收,通风机传动装置的外露部位及直通大气的进、符合要求 出口,已装设防护罩 叶轮与机壳的组装位置正确,叶轮密封圈的深7.3.1-1条 度,符合设备技术文件的规定 风机叶片角度一致,叶轮与筒体的间隙均匀,7.3.1-2条 风机安装符合规范规定 7.3.1-3条 隔振器荷载均匀,钢支、吊架符合设计和规定,7.3.1-4条 焊接牢固、饱满、均匀 允许偏差 10mm ±10mm 1mm 0.2/1000 0.3/1000 0.05mm 0.2/1000 器 两轴线倾斜 共实测 点,其中合格 点、不合格 点,合格点率 % 主控项目合格,一般项目符合要求,质保资料齐全,该检验批评定合格 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 经旁站检查及验收,主控项目合格,一般项目符合要求,质保资料齐全,该检验批评定合格,同意进入下道工序施工 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 四川省建设厅制

SG—A051填写说明

一、本表适用于通风空调工程中工作压力不大于5kPa的通风机与空调设备安装质量的检验和验收。

二、检验批的划分:空调系统检验批的质量验收应以区域或各个独立的系统来划分。 三、主控项目中:

1.设备应有装箱清单、设备说明书、产品合格证和产品性能检测报告等。

2.设备安装前,建设、监理、施工和厂家代表应开箱检查,并形成验收文字记录。 3.通风机型号、规格应符合规定,其出口方向应正确,叶轮旋转应平稳,停机后不应每次停留在同一位置上,固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。

4.通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其它安全设施。

四、一般项目中:

风机的叶轮转子与机壳的组装位置应正确,叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度,应符合设备技术文件的规定,或为叶轮外径值的1/100,现场组装的轴流风机叶片安装角度应一致,达到在同一平面内运转,叶轮与筒体之间的间隙应均匀,水平度允许偏差为1/1000,安装隔振器的地面应平整,各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀,高度误差应小于2mm,安装风机的隔振钢支、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定;焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。

SG-A051通风机安装工程检验批质量验收记录

SG-A051通风机安装工程检验批质量验收记录工程名称验收部位项目负责人大楼2层通风空调系统专业工长分项工程名称施工单位施工班组长施工单位检查评定记录通风空调施工执行标准及编号质量验收规范的规定主1.通风机的安装控项目