电气线管隐蔽工程报验申请表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

电气线管隐蔽工程报验申请表

工程名称:思南中天公司项目管理中心 编号: 致:贵州黔水工程监理责任有限公司 我单位已完成了核心楼二层墙上电气线管开槽隐蔽工作,现报上该工程报验申请表,请给予审查和验收。 附件:(共3份) 1. 核心楼二层电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(1份) 2. 隐蔽工程自检记录表(1份) 3. 核心楼二层照明、插座平面图(1份) 施工单位(章): 项目经理: 日 期: 审查意见: 项目建立机构: 总/专业监理工程师: 日 期: 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002 (Ⅰ)室内

编号: 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 思南中天公司项目管理中心 电气工程 1页

验收部位 核心楼二层 如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

施工单位 分包单位 湖南南托建筑股份有限公司 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 监理(建设)施工质量验收规范规定 1 2 3 4 1 2 3 一般项目 4 5 6 7 8 9 施工班组长 施工单位检查评定记录 单位验收记录 主控项目 金属导管、金属线槽的接地或接零 金属导管的连接 防爆导管的连接 绝缘导管在砌体剔槽埋设 电缆导管的弯曲半径 金属导管的防腐 柜、台、箱、盘内导管管口高度 暗配管的埋设深度,明配管的固定 线槽固定及外观检查 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 绝缘导管的连接和保护 柔性导管的长度、连接和接地 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 专业工长(施工员) 第14.1.1条 第14.1.2条 第14.1.3条 第14.1.4条 第14.2.3条 第14.2.4条 第14.2.5条 第14.2.6条 第14.2.7条 第14.2.8条 第14.2.9条 第14.2.10条 第14.2.11条 项目经理 汤成富 分包项目经理 施工执行标准名称及编号 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理工程师: 监理(建设)单位验收结论 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位检查评定结果 隐 检 记 录

隐蔽工程检查记录 工程名称 隐检项目 隐检部位 思南中天公司项目管理中心二次装修工程 二层墙上电线导管敷设 核心楼二层 隐检日期 年 月 日 编 号 001 隐蔽依据:施工图,设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格/型号: PVC20/25穿线管 隐检内容: 1.墙上开槽符合规范要求,线管位置、数量、规格、走向符合设计要求; 2页

如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 2.线管敷设无弯管、瘪管、断管现象,伸入线盒长度符合规范要求; 3.线管弯曲角度符合规范; 4.开关,单联单控跷板开关、双联单控跷板开关、三联单控跷板开关、四联单控跷板开关、单联双控跷板开关、单联双控延时跷板开关暗装墙上开槽均距地1.4米,导管敷设向下接地槽,开槽符合设计要求; 电源插座,安全型插座按型号规格分别墙上开槽距地面0.3米、0.65米、1.0米、1.3米,单相安全型普通暗插座暗装开槽距地面0.3米,万能安全型暗插座暗装开槽距地面1.1米,单相安全型地面暗插座地面安装,导管敷设向下接地槽向上接顶线,开槽符合设计要求; 强电箱开槽距地面1.8米,导管敷设向上接顶线,向下接地槽,开槽符合设计要求; 阻燃PVC Φ20/25电线套管敷设符合设计要求。 5.二层照明、插座平面图附后。 检查意见: 经检查:上述各项内容符合设计要求及《建筑电气工程质量验收规范》 (GB50303—2002) 检查结论: 同意隐蔽 复查意见: 复查人: 复查日期: 施工单位 建设(监理)单位 湖南南托建筑股份有限公司 专业技术负责人 专业质检员 专业工长 3页

电气线管隐蔽工程报验申请表

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!电气线管隐蔽工程报验申请表工程名称:思南中天公司项目管理中心编号:致:贵州黔水工程监理责任有限公司我单位已完成了核心楼二层墙上电气线管开槽隐蔽工作,现报上该工程报验申请表,请给予审查和验收。附件:(共3份)1.核心楼二层电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(1份)2