钢筋工程
一、钢筋工程的质量要求 (一)钢筋的质量要求
1、钢筋的外观质量要求如下:
(1) 热轧钢筋:表面无裂缝、结疤和折叠,如有凸块不得超过螺纹的高度,其它缺陷的高度和深度不得大于所在部位的允许偏差。 (2) 热处理钢筋:表面无肉眼可见裂纹、结疤、折叠,如有凸块不得超过横肋的高度,表面不得沾有油污。
(3) 冷拉钢筋:钢筋表面不得有裂纹和局部缩颈。 2、各类钢筋的力学性能见下列各表:
品 种 外 形 光圆 钢筋 变形 钢筋 强度 等级 Ⅰ Ⅱ 牌号 公称直径 (mm) 8-25 28-50 8-25 屈服强度 N/mm2 (kgf/mm2) 235(24) 335(34)
屈服强度 N/mm2 (kgf/mm2) 不 小 于 370(38) 510(52) 伸长度 ?5 % 25 16 HPB235 HRB335 冷 弯 弯曲 弯曲 角度 直径 d 180? 2d 180? 180? 3d 冷拉钢筋的力学性能
项 次 1 钢筋级别 冷拉Ⅰ级 直径 (mm) 6-12 屈服强度 N/mm2 (kgf/mm2) 280(28) 屈服强度 N/mm2 (kgf/mm2) 不 小 于 380(38) 伸长度 ?5 % 11 冷弯 弯曲 弯曲 角度 直径 3d 180? 经过冷拉后的钢筋表面不得有裂纹,起皮和局部缩颈。 (二)焊条及焊剂的质量要求
1、药皮应列裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出的偏心度。
2、焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落
现象。
3、焊条必须根据焊条说明书的要求烘于后才能使用。 (三)钢筋工程施工中的质量要求
1、钢筋绑扎工程质量检验详见评定标准:
保 证 项 目 1 2 3 1 2 3 4 质 量 标 准 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定 冷拉冷拨钢筋的机械性能必须符合设计要求和施工规范的规定 钢筋的表面应保持清洁,带有颗粒状或片状的老锈,经除后仍留有麻点的钢筋严禁使用 钢筋的规格、形状、尺寸数量、间距、锚固长度和位置必须符合设计要求和施工规范规定 项 目 质 量 标 准 合 格 合 格 钢 筋 绑 扎 缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数缺扣、松扣的数量不超过应绑扣的20%, 且不应集中 数的10%,且不应集中 钢筋弯钩、接头 搭接长度均不大于规定值的95% 搭接长度均不小于规定值的 用Ⅰ级钢筋或冷拨低碳钢数量符合设计要求,弯钩角度和平数量符合设计要求,弯钩角度和丝制作的箍钩、接头 直长度基本符合施工规范规定 平直长度基本符合施工规范规定 项 目 允许偏差(mm) ?10 网的长度、宽度 网眼尺寸 焊接?10, 绑扎?20 ?5 架的宽度、高度 ?10 架的长度 ?10 受力钢筋 箍筋、构造筋间距 间距?5, 排距?20 20 钢筋弯起点位移 +3, -0 焊接预埋件 中心线位移 ?10 水平高差 ?5 基 础 ?3 受力钢筋保护层 梁、柱 ?10 墙、板 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2、钢筋焊接工程质量检验评定标准见下表:
质 量 标 准 项 1 焊条、焊剂的牌号、性能以及接头中使用的钢板或型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定 次 2 钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。 质 量 标 准 项 目 合 格 合 格 骨架无漏焊、开焊、钢筋网片漏焊, 钢筋网和 骨架无漏焊、开焊、钢筋网片漏焊,开焊不超过焊点数开焊不超过焊点数的4%且不集中,板1 骨架焊接 的4%且不集中,板伸入支座范围内的焊点无漏焊、开焊。 伸入支座范围内的焊点无漏焊、开焊。 绑条沿接头中心线的纵向位移不大于0.5d;接头处弯折 绑条沿接头中心线的纵向位移不不大于4?,钢筋轴线位移不大于0.1d,且不大于3mm,焊缝大于0.5d;接头处弯折不大于4?;钢筋厚度不大于0.05d,宽度不小于0.1d,长度不小于0.5d,无较轴线位移不大于0.1d,且不大于3mm电弧焊 大的凹陷、焊瘤。接头处无裂纹。咬边深度不大于焊缝,厚度不小于0.05d,宽度不小于接头 0.5mm(低温焊接咬边深度不大于0.2mm)。帮条焊、撒拉0.1d,长度不小于0.5d,焊缝表面平整,焊在长度2d的焊缝表面上;坡口焊、熔槽帮条焊在全部焊 无凹陷、焊瘤;接头处无裂纹、气孔、缝上气孔及夹渣均不大于6mm2,预埋件和钢筋焊接处,直夹渣及咬边。 到不大于1.5mm的气孔或夹渣,每件不超过3个。 接头处弯折不大于4?;钢筋轴线位电渣压力 接头处弯折不大于4?,钢筋轴线位移不大于0.1d,且不移不大于0.1d,且不大于2mm;焊包均焊接头 大于2mm,无裂纹及明显烧伤。 匀,无裂纹及烧伤。 (四)施工规范对钢筋接头的有关规定:
1、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度:普通混凝土中直径大于22mm的钢筋不宜采用绑扎接头。
受拉钢筋绑扎接头的搭接长度规定按下表执行:
项次 1 2 钢筋类型 Ⅰ Ⅱ C20 35d 45d 混凝土强度等级 C25 30d 40d ?C30 25d 35d 注:① 当H、III级钢筋直径d大于25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中数值增加5d采用。
② 当螺纹钢筋钢筋直径d小于25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中数值减少5d采用。
③在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm;受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。
④ 有抗震要求的框架梁的纵向钢筋,其搭接长度应相应增加,对一级抗震等级相应增加10d;对二级抗震等级相应增加5d。 ⑤ 两根直径不同的钢筋搭接长度,以细钢筋搭接直径为准。 2、绑扎接头区钢筋接头位置和横向间距要求:L=1.3L1s>+d,且不应小于25nun。