瑞锦小区6#地块工程
施工升降机基础施工方案
中国建筑第七工程局有限公司 编制日期: 二O一三年六月二十日
目 录
施工升降机平面布置图 -11-
1、编制依据
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002)。 《建筑施工手册》第五版。 瑞锦小区6#地块施工组织设计。 瑞锦小区6#地块楼施工图纸。 施工升降机厂家安装说明书。 《建筑施工计算手册》(第二版)。
2、工程概况
工程概况
序项 目 号 1 2 3 4 5 6 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 瑞锦小区6#地块工程 郑州经济技术开发区第十五大街与经南六路交叉口西北角 中建(郑州)城市开发建设有限公司 郑州大学综合设计研究院 郑州恒基建设监理有限公司 中国建筑第七工程局有限公司 郑州经济技术开发区瑞锦小区6#地块,由1#~10#楼共10栋住宅楼及邻里中心、幼儿园及商铺组成,建筑面积㎡(含主楼二层地下7 工程规模 室),区域内地下车库建筑面积㎡,合计建筑面积㎡。本工程施工电梯基础直接坐在地下车库顶板上,顶板厚度为200mm,施工电梯基础厚度为400mm厚钢筋混凝土筏板。 内 容 8 质量目标 合格 2013年3月1日开工 10 工期目标 2014年8月31日计划竣工 施工总工期: 549 日历天 施工现场条件
本标段1# ~10#楼地下二层,地上34层;地下车库设计为一层,各栋号主楼与地下车库相连。现场道路、临时水电、外架等对安装无影响,运输车辆在现场的行驶路线通畅,现场主要采用塔吊进行施工升降机的吊装,施工升降机布设详见后面内容。 施工升降机概况
本工程选用SC200/200B型号,为齿轮齿条方式驱动、不带对重的双笼垂直起降施工升降机。
根据施工组织设计的总体规划和工期安排,计划施工升降机安装时间为2013年6月份,计划拆卸时间为2014年5月份。
本产品标准节主管采用Φ76×6mm的无缝钢管制作;吊笼为钢结构件,侧面上部采用编织网围成,下部铺设装饰铝板,以便采光和减少风载;传动系统与吊笼采用弹性连接,保证吊笼起制动平稳; 升降机设有上、下限位;该机可选配软连接和楼层呼叫系统,达到载人电梯的安全运行效果;另外还增设护栏门限位、翻转门限位、双开门限位。当任何一扇门未关闭或异常开启时,吊笼均不能运行。
本产品其适应性强、施工效率高,适合于150m以下工业与民用建筑施工。其主要性能及技术参数如下: 参数项目 额定载重量 额定载人数 额定起升速度 额定起升高度 最大起升高度 电机功率 额定安装载重量 吊笼重量 单位 Kg 人 m/min m m KW Kg Kg 参数值 2000×2 18×2 35 150 150 2×2×15 1000×2 1800×2 标准节重量 吊笼底部尺寸 护栏重量 标准节尺寸(长×宽×高) Kg m Kg mm 135 × 1480 650×650×1508 施工平面布置
根据本工程特点,项目部研究决定一共采用10台人货共用施工升降机,1#~10#楼各一台,全部布置在车库地下顶板上,顶板采取有效措施进行加固和支撑。3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼安装在楼北侧,1#、2#、4#楼安装在楼南侧,具体位置见附图。 各栋号楼施工升降机安装位置:
1#楼:14-18/A轴之间 2#楼:32-37/A轴之间 3#楼:15-18/A轴之间 4#楼:32-37/A轴之间 5#楼:24-26/H轴之间 6#楼:24-26/H轴之间 7#楼:19-23/N轴之间 8#楼:4-9/K轴之间 9#楼:21-23/H轴之间 10#楼:42-47/K轴之间
3、施工升降机基础施工
本工程采用SC200/200B型升降机,根据湖北江汉建筑工程机械有限公司提供的基础设计图(见附图)施工,按照计算书搭设车库顶板支撑加固系统,并保证基础四周设置排水畅通,表面不积水。 安装场地要求
安装场地范围内,排水畅通,不得有积水浸泡基础。 . 2车库顶板回填土施工时围护处理。 安装场地应满足承载力不得小于.
基础平整度为1/1000,地脚螺栓中心距最大允许偏差+1mm。
标准节安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,架设高度≤70m时,垂直度允许偏差为:架设高度/‰,架设高度为70~100m时,垂直度允许偏差为70mm。如发现垂直度超标应及时加以调整,可用千斤顶、手动葫芦、丝杠、钢丝绳、铁丝等,借助于建筑物对
导轨架进行推拉,调整到位。 基础承载力要求
施工升降机安装场地除满足以上要求外:基础周围必须有良好的排水措施,基础持力层的承载力不得小于。 施工升降机基础技术要求
基础承受的载荷能力应大于P=499KN.见计算书。
现场10台施工升降机基础均位于地下车库顶板之上,顶板均须做加固支撑系统。根据计算及说明书,综合确定施工电梯底盘直接坐在地下车库顶板上符合要求,顶板混凝土表面平整度允许偏差为10mm。
架体吊笼与墙体距离L:本工程选用Ⅱ型附墙架,1#楼L取值为米,2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼L取值为米。
基础预埋件严格控制测量放线,必须在允许范围之内。 基础必须有良好的排水措施。 地下室顶板加固施工方案设计
为保证施工升降机正常运行及楼面安全,拟采用如下加固方案:采用钢管(φ48×)搭设满堂脚手架架(支撑面为7m×5m),把地下室顶板上的荷载传至地下室底板以下地基来满足安全施工要求。满堂架搭设时采用立杆上加可调顶托,顶板上用木枋(50×90mm)作为主龙骨的支撑体系,支撑架搭设宽度为电梯基础宽度每边加宽1米。立杆间距,底部垫方木,水平杆步距顶部段为900mm,非顶部段为1200mm,45度角剪刀撑隔两根立杆连续设置到顶,立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度为200mm。为确保施工升降机荷载能有效传递至地下室底板,可调顶托必须旋紧。 地下室顶板加固计算书 参数信息
施工升降机基本参数
SC200/200
施工升降机型号
B
架设总高度(m) 底笼长(m) 标准节重(kg) 单个吊笼重(kg) 外笼重(kg)
110 135 1800 1480
标准节长度(m) 底笼宽(m) 对重重量(kg) 吊笼载重(kg) 其他配件总重量(kg)
0 2000 200
吊笼形式
双吊笼
楼板参数 基础混凝土强度等级 楼板宽(m) 梁宽(m) C40 1 HRB400 板中底部短向配筋 C10@150 4×HRB4C0梁截面底部纵筋 0 25 HPB300 梁中箍筋配置 C6@150 箍筋肢数 4 梁截面底部纵筋 板边上部短向配筋 楼板长(m) 楼板厚(m) 梁高(m) 1 HRB400 C10@150 4×HRB400 C25 荷载参数: 施工荷载(kN/m) 21 基础承载计算:
导轨架重(共需73节标准节,标准节重135kg):135kg×73=9855kg, 施工升降机自重标准值:
Pk=((1800×2+1480+0×2+200+9855)+2000×2)×10/1000=; 施工升降机自重:
P=×(1800×2+1480+0×2+200+9855)+×2000×2)×10/1000=; 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=
P=×P=×=499kN 地下室顶板结构验算
验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算
楼板长宽比:Lx/Ly=1/= 荷载计算
取板中1m板宽进行验算 q1=499×1/×=m 混凝土顶板配筋验算
板中最大弯矩:Mxmax=q1×Lx2/24=×12/24= 支座最大弯矩:M0x=-q1×Lx2/12=×12/12= 板中底部短向配筋:
αs=|M|/(α1fcbh02)=×106/×××103×=; ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×=; γs=1-ξ/2=2=;
As=|M|/(γsfyh0)=×106/××=。 实际配筋: mm > mm
2
2
板中底部短向配筋满足要求! 板边上部短向配筋:
αs=|M|/(α1fcbh02)=×106/×××103×=; ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×=; γs=1-ξ/2=2=;
As=|M|/(γsfyh0)=×106/××=。 实际配筋: mm2 > mm2
板边上部短向配筋满足要求! 混凝土顶板挠度验算 楼板惯性矩:I=1×12=
挠度:ωmax=q1Lx4/(384EI)=×14/(384××107×0)= 1 / 84033<1/250 板配筋和挠度变形完全满足支承施工升降机荷重要求。 混凝土梁配筋验算
由于施工升降机自重主要通过中央立柱传递给大梁,所以可以看作一个集中荷载。 楼板自重传来荷载 ×1×25=5kN/m 梁自重 1××25=m 静载 5+=m 活载 1×=m 作用于梁上的均布荷载:q=×+×=m 作用于梁上的集中荷载:p=×2= M=ql/12+pl/4=×12+×4=·m 梁截面积:b×h=×1=
h0=h-25=1000-25=975mm αs=|M|/(α1fcbh02)=×106/×××103×=; ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×=; γs=1-ξ/2=2=;
As=|M|/(γsfyh0)=×106/××=。 实际配筋: mm2 > mm2;
2
梁截面底部纵筋满足要求! 混凝土梁抗剪验算
梁
所
受
最
大
剪
力
:
Q=p/2+ql/2=2+×2=
;
Asv1=(/)×s/n=(×××450×975)/×270×975))×150/4=; 梁箍筋满足要求! 梁板下钢管结构验算:
扣件式钢管
支撑类型
支撑架
支撑钢管类型
Ф48×3
立杆纵向间距la(m)
立杆水平杆步距h(m),顶部段、
立杆纵向间距lb(m)
非顶部段
剪刀撑设置类型 非顶部立杆计算长度系数
μ2
立杆抗压强度设计值[f](N/mm)
立柱截面回转半径i(mm)
2
支撑高度h0(m)
、
普通型 顶部立杆计算长度系数μ1
可调托座承载力容许值[N](kN) 30
立杆伸出顶层水平杆中心线至
205
支撑点的长度a(m) 立柱截面面积A(mm)
2
424
设梁板下Ф48×× 支承上部施工升降机荷重,混凝土结构自重由结构自身承担,则:
N=(NGK+×NQK)×la×lb=(0+×1)××= 可调托座承载力验算 【N】=30 ≥N= 满足要求! 立杆稳定性验算
顶部立杆段:λ=l0/i=kμ1(h+2a)/i= 1××(+2×)/ = ≤[λ]=210 满足要求!
非顶部立杆段:λ=l0/i=kμ2h/i= 1×× = ≤[λ]=210 满足要求!
顶部立杆段:λ1=l0/i=kμ1(h+2a)/i= ××(+2×)/ = 非顶部立杆段:λ2=l0/i=kμ2h/i= ×× = 取λ= ,查规范JGJ130-2011附表,取φ=
f= N/(φA)= 2016/(×424)=mm2≤ [f]=205N/mm2 满足要求!
梁板下的钢管结构满足要求! 配筋如下图所示:
4、施工升降机基础
基础施工
放线组按控制轴线引测升降机基础位置线、控制线及地脚定位线,施工时按线进行施工。
按照地脚定位线在定下车库顶板上进行钻孔。
施工升降机底盘采用M24高强螺栓固定在地下车库顶板上,并定期对螺栓进行检查。 施工升降机平面布置图
1#楼升降机平面布置图
2#楼升降机平面布置图
3#楼升降机平面布置图
4#楼升降机平面布置图
5#楼升降机平面布置图
6#楼升降机平面布置图
7#楼升降机平面布置图
8#楼升降机平面布置图
9#楼升降机平面布置图
10#楼升降机平面布置图