人工挖孔桩施工方案
工程概况: 1.1 工程特点: 1.2 设计概况: 1.3 地质条件:
1.3.1 地层岩性自上而下依次为:
素填土→耕土→淤泥质土→硬可塑粉质粘土→软可塑状粉质粘土→粉土→含砾粉质粘土→粉细砂→中粗砂→淤泥质土→圆砾→残积粉质粘土→全风化灰岩→全风化泥灰岩→全风化砂岩→强风化炭质灰岩→强风化炭质页岩→强风化灰岩→强风化砂岩→中风化泥灰岩→中风化灰岩→中风化石英砂岩→中风化炭质灰岩。
场址区地表水体主要集中在水塘、水沟、以及主体育场址的沼泽地中,地下水主要赋存于素填土①-1、耕土①-2及淤泥质土①-3中的上层滞水,赋存于粉土②-3、粉细砂③-1、中粗砂③-2、淤泥质土④以及圆砾⑤中的孔隙型潜水,岩体中有少量基岩裂隙水,其中全风化及强风化岩层中地下水相对较多。粉质粘土②-1及中风化岩体为相对隔水层,粉细砂③-1、中粗砂③-2以及圆砾⑤为强透水层。初见水位埋深为0-7.0m。 1.3.2 地质状况分析:
本工程地质条件极为复杂,施工难度极大,主要表现如以下方面:
① 场地临近湘江,地下水位较高,局部孔位有淤泥质土,而且厚处达5米,遇水则形成流泥,造成塌孔或成孔困难。
② 软可塑状粉质粘土呈可塑-软塑状,遇水经搅动则形成流泥,造成成孔困难。
中粗砂层、圆砾层含有丰富地下水,且具有强透水性,渗透系数达100m/d,厚处达7米,一经搅动就会形成流砂,处理起来相当困难。
④ 中风化灰岩岩石较硬,抗压强度达50Mpa,钻进较难,中风化石英砂岩则更硬,抗压强度达到78Mpa,钻进更为困难,用风镐无法掘进,需要爆破松动后掘进成孔。 1.4 本工程特点、难点及应对措施 1 . 本工程工作量大,工期紧
应对措施:成井组织4组(8人)民工同时开挖,可同时开挖约4个桩井,灌注设备上两套(备用一套),同时准备200Kw柴油发电机组一台备用,可24小时组织施工。 2 .临时工房条件较差,人员密度大,卫生保健工作难度大
应对措施:工地配置专业保健医生和专职卫生清扫员,搞好环境卫生,房间开窗通风,定期消毒,象防非典一样防流感,工地上配备充足的常用急救物品和药物。 2.1施工部署
2.1.1 施工管理目标:
① 施工部署原则:项目实行目标管理,利用先进技术,精心组织,精心施工,优质、高速、低耗完成本桩基工程。
② 质量目标:确保本桩基工程质量优良。 ③ 工期目标:确保10天人工挖孔桩全部竣工。
④ 安全生产目标:杜绝重大伤亡、设备隐患、火灾事故,把各种安全隐患消除在萌芽状态。 ⑤ 文明施工目标:执行现场标准化管理,创一流文明施工现场。 ⑥ 服务目标:与各方密切配合,为土建施工创造条件,使业主满意。 2.1.2施工准备:
① 熟悉图纸、会审施工图,领会施工组织设计意图。
提出主要材料、施工机具规格和需用量计划,并逐步落实供货单位及进场时间。
② 对业主提供的坐标和水准点进行复核,做好轴线控制桩位和半永久性水准点,作出放线测量报告并及时与建设方会签。
③ 搭设施工临时设施,敷设现场临时水电供应管线。 ④ 确定设备设置位置,按顺序组织设备就位安装。 2.1.3 施工协调:
① 积极参与包括业主、监理、设计、地质、施工等各方参加的协调会议,及时解决施工过程中出现的问题,确保施工顺利进行。
② 减少外来干扰,把主要精力投入施工,决不能因外界矛盾而影响施工。 ③ 及时协调各班组之间可能出现的矛盾,做到人尽其能、物尽其用。 2.2 施工工艺 一、挖孔顺序:
凡遇相邻桩间距小于2倍桩身直径,界隔桩施工,且后施工桩开挖前,先施工的桩应已浇筑混凝土且满足强度要求。桩芯砼浇灌完成,经抽芯检验合格后,再进行上部结构施工。 二、挖孔桩施工工艺
施工程序为:场地平整→放线→定桩位→架设支架或电动基芦→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等→边挖边抽水→每下挖90MM进行桩孔周壁的清理。校核桩孔的直径和垂直度→支撑护壁模板→浇灌护壁砼→拆模继续下挖,达到微风化一定深度后,由勘测单位验收→绑扎钢筋笼→验收钢筋笼→排除孔底积水、放入串筒,灌注桩芯砼至设计顶标高。 三、场地处理
1、对原有场地进行平整。
2、在建筑物外围四周适当位置设置排水沟,做集水井。 3、开挖面做混凝土垫层,C10混凝土厚100mm. 4、桩孔土方的处理
施工现场设置临时土方堆放场地,挖出土方必须在两天内用汽车外运(挖掘机配合人工装车),所挖土方不堆放在孔边,确保施工现场畅通。土方由井架运到④施工段。②施工段土方统一堆放,再用自卸汽车外运至堆土场。 四、掘 进
1、掘进前向每个操作小组作地下土层、地下分布情况的交底。并指出可能出现的问题和处理的一般法。
2、每个桩孔有一个固定的小组负责施工,每个正在施工的井下、井上均应有人操作,并明确对井下操作人员应负的安全责任,上、下之间有良好的联络信号。 3、保持井内有足够的新鲜空气,不断向井内送风。
4、弃土和其它建筑材料在井内垂直运输时,采取措施,确保井下操作人员的安全,在井底设置安全区,以防物体堕落伤人。
5、掘进工作必须连续进行,交接班的时间尽量缩短,使未经支护的土体减少在空气中或水中的暴露时间,以防坍塌。
6、当相邻孔桩在浇灌桩蕊砼时,原则上要停止掘进,以防竖井在较大侧压力下土体失去稳定而坍塌。
五、钢筋笼采用现场加工,井面绑扎,然后再吊入井底的方法施工,钢筋驳接采用双面搭接焊,搭接长度≥5d. 六、挖孔的砼工程
挖孔桩的砼分护壁砼及桩蕊砼两部分 1、护壁砼工程
(1)本工程护壁是一个上大下小的楔形圆环,在掘进过程中逐段在竖井内捣制,在较稳定的土层中,护壁的前段高度取900MM,当桩通过强透水层时,每段高度应在500MM左右,如遇含水量丰富,出现流砂的情况,可在钢筋处塞稻草以挡泥砂流出,若遇严重情况时,可在护壁位置的四周打入14@100的钢筋,不至于造成桩孔的四周塌方。
(2)护壁砼密实早强,坍落度为3-5CM,采用1CM细石,严禁用插入振动器振捣,以免影响模外的土体稳定。上下护壁间预埋纵向钢筋加以联结,使之成为整体,并确保各段联接处不漏水。 2、桩蕊砼工程
当挖孔桩至设计要求的土质后,将井底残渣清除干净,由设计、勘察、质检和建设单位联合组织桩孔验收,达到设计要求,再进行下道工序绑扎钢筋,浇灌桩蕊砼。 3、浇灌桩蕊砼前的准备工作
⑴ 堵漏和积水的排除,浇砼前及时将砼护壁上的渗漏处堵塞,然后把井内积水抽干,以保证桩蕊砼质量,堵漏的方法,大面积堵成小面积的、小面积堵成点漏而最后堵塞之。 ⑵ 溜斗、溜刑槽和串筒的准备:砼经过串筒而达到浇筑面,其自由落下的高度不宜大于2M,否则会造成砼的分层和不均匀,影响砼的质量。 4、桩蕊砼的施工