c) 对母线差动保护、断路器失灵保护及电网安全自动装置,如果不可能出现被保护的所有设备都同时停电的机会时,其绝缘电阻的检验只能分段进行,即哪一个被保护单元停电,就测定这个单元所属回路的绝缘电阻。
6.2.4.1 进行新安装装置验收试验时,从保护屏柜的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起,用1000V兆欧表测量绝缘电阻,其阻值均应大于10MΩ的回路如下:
a) 各回路对地; b) 各回路相互间。
6.2.4.2 定期检验时,在保护屏柜的端子排处将所有电流、电压、直流控制回路的端子的外部接线拆开,并将电压、电流回路的接地点拆开,用1000V兆欧表测量回路对地的绝缘电阻,其绝缘电阻应大于1MΩ。
6.2.4.3 对使用触点输出的信号回路,用1 000 V兆欧表测量电缆每芯对地及对其他各芯间的绝缘电阻,其绝缘电阻应不小于1MΩ。定期检验只测量芯线对地的绝缘电阻。
6.2.4.4 对采用金属氧化物避雷器接地的电压互感器的二次回路,需检查其接线的正确性及金属氧化物避雷器的工频放电电压。
定期检查时可用兆欧表检验金属氧化物避雷器的工作状态是否正常。一般当用1 000 V兆欧表时,金属氧化物避雷器不应击穿;而用2500V兆欧表时,则应可靠击穿。 6.2.5 新安装二次回路的验收检验。
a) 对回路的所有部件进行观察、清扫与必要的检修及调整。所述部件包括:与装置有关的操作把手、按钮、插头、灯座、位置指示继电器、中央信号装置及这些部件回路中端子排、电缆、熔断器等。
b) 利用导通法依次经过所有中间接线端子,检查由互感器引出端子箱到操作屏柜、保护屏柜、自动装置屏柜或至分线箱的电缆回路及电缆芯的标号,并检查电缆簿的填写是否正确。
c) 当设备新投入或接入新回路时,核对熔断器(和自动开关)的额定电流是否与设计相符或与所接入的负荷相适应,并满足上下级之间的配合。
d) 检查屏柜上的设备及端子排上内部、外部连线的接线应正确,接触应牢靠,标号应完整准确,且应与图纸和运行规程相符合。检查电缆终端和沿电缆敷设路线上的电缆标牌是否正确完整,并应与设计相符。
e) 检验直流回路确实没有寄生回路存在。检验时应根据回路设计的具体情况,用分别断开回路的一些可能在运行中断开(如熔断器、指示灯等)的设备及使回路中某些触点闭合的方法来检验。每一套独立的装置,均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正、负电源。
f) 信号回路及设备可不进行单独的检验。 6.2.6 断路器、隔离开关及二次回路的检验:
a) 断路器及隔离开关中的一切与装置二次回路有关的调整试验工作,均由管辖断路器、隔离开关的有关人员负责进行。继电保护检验人员应了解掌握有关设备的技术性能及其调试结果,并负责检验自保护屏柜引至断路器(包括隔离开关)二次回路端子排处有关电缆线连接的正确性及螺钉压接的可靠性。
83
b) 继电保护人员还应了解以下内容:
1) 断路器的跳闸线圈及合闸线圈的电气回路接线方式(包括防止断路器跳跃回路、三相不一致回路等措施);
2) 与保护回路有关的辅助触点的开、闭情况,切换时间,构成方式及触点容量; 3) 断路器二次操作回路中的气压、液压及弹簧压力等监视回路的工作方式; 4) 断路器二次回路接线图;
5) 断路器跳闸及合闸线圈的电阻值及在额定电压下的跳、合闸电流; 6) 断路器跳闸电压及合闸电压,其值应满足相关规程的规定;
7) 断路器的跳闸时间、合闸时间以及合闸时三相触头不同时闭合的最大时间差,应不大于规定值。
6.2.7 新安装或经更改的电流、电压回路,应直接利用工作电压检查电压二次回路,利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性。 6.3 屏柜及装置检验
6.3.1 检验时须注意如下问题以避免装置内部元器件损坏:
a) 断开保护装置的电源后才允许插、拔插件,且必须有防止因静电损坏插件的措施。 b) 调试过程中发现有问题要先找原因,不要频繁更换芯片。必须更换芯片时,要用专用起拔器。应注意芯片插入的方向,插入芯片后需经第二人检查无误后,方可通电检验或使用。
c) 检验中尽量不使用烙铁,如元件损坏等必须在现场进行焊接时,要用内热式带接地线烙铁或烙铁断电后再焊接。所替换的元件必须使用制造厂确认的合格产品。
d) 用具有交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电 源侧绝缘必须良好,仪器外壳应与保护装置在同一点接地。 6.3.2 装置外部检查。
a) 装置的实际构成情况如:装置的配置、装置的型号、额定参数(直流电源额定电压、交流额定电流、电压等)是否与设计相符合。
b) 主要设备、辅助设备的工艺质量,以及导线与端子采用材料的质量。
装置内部的所有焊接点、插件接触的牢靠性等属于制造工艺质量的问题,主要依靠制造厂负责保证产品质量。进行新安装装置的检验时,试验人员只作抽查。
c) 屏柜上的标志应正确完整清晰,并与图纸和运行规程相符。
d) 检查安装在装置输入回路和电源回路的减缓电磁干扰器件和措施应符合相关标准和制造厂的技术要求。在装置检验的全过程应保持这些减缓电磁干扰器件和措施处于良好状态。
e) 应将保护屏柜上不参与正常运行的连接片取下,或采取其他防止误投的措施。 f) 定期检验的主要检查项目:
1) 检查装置内、外部是否清洁无积尘;清扫电路板及屏柜内端子排上的灰尘。 2) 检查装置的小开关、拨轮及按钮是否良好;显示屏是否清晰,文字清楚。 3) 检查各插件印刷电路板是否有损伤或变形,连线是否连接好。 4) 检查各插件上元件是否焊接良好,芯片是否插紧。 5) 检查各插件上变换器、继电器是否固定好,有无松动。 6) 检查装置横端子排螺丝是否拧紧,后板配线连接是否良好。
84
7) 按照装置技术说明书描述的方法,根据实际需要,检查、设定并记录装置插件内的选择跳线和拨动开关的位置。 6.3.3 绝缘试验:
a) 仅在新安装装置的验收检验时进行绝缘试验。 b) 按照装置技术说明书的要求拔出插件。
c) 在保护屏柜端子排内侧分别短接交流电压回路端子、交流电流回路端子、直流电源回路端子、跳闸和合闸回路端子、开关量输入回路端子、厂站自动化系统接口回路端子及信号回路端子。
d) 断开与其他保护的弱电联系回路。 e) 将打印机与装置连接断开。
f) 装置内所有互感器的屏蔽层应可靠接地。在测量某一组回路对地绝缘电阻时,应将其他各组回路都接地。
g) 用500 V兆欧表测量绝缘电阻值,要求阻值均大于20Mf~。测试后,应将各回路对地放电。 6.3.4 上电检查:
a) 打开装置电源,装置应能正常工作。
b) 按照装置技术说明书描述的方法,检查并记录装置的硬件和软件版本号、校验码等信息。 c) 校对时钟。 6.3.5 逆变电源检查:
6.3.5.1 对于微机型装置,要求插入全部插件。
6.3.5.2 有检测条件时,应测量逆变电源的各级输出电压值,测量结果应符合:DL/T 527—2002。 定期检验时只测量额定电压下的各级输出电压的数值,必要时测量外部直流电源在最高和最低电压下的保护电源各级输出电压的数值。
6.3.5.3 直流电源缓慢上升时的自启动性能检验建议采甩以下方法:合上装置逆变电源插件上的电源开关,试验直流电源由零缓慢上升至80%额定电压值,此时逆变电源插件面板上的电源指示灯应亮。固定试验直流电源为80%额定电压值,拉合直流开关,逆变电源应可靠启动。 6.3.5.4 定期检验时还应检查逆变电源是否达到DL/T 527—2002所规定的使用年限。 6.3.6 开关量输入回路检验。
a) 新安装装置的验收检验时:
1) 在保护屏柜端子排处,按照装置技术说明书规定的试验方法,对所有引入端子排的开关量输入回路依次加入激励量,观察装置的行为。
2) 按照装置技术说明书所规定的试验方法,分别接通、断开连接片及转动把手,观察装置的行为。
b) 全部检验时,仅对已投入使用的开关量输入回路依次加入激励量,观察装置的行为。 c) 部分检验时,可随装置的整组试验一并进行。 6.3.7 输出触点及输出信号检查。
a) 新安装装置的验收检验时:在装置屏柜端子排处,按照装置技术说明书规定的试验方法,依次观察装置所有输出触点及输出信号的通断状态。
b) 全部检验时,在装置屏柜端子排处,按照装置技术说明书规定的试验方法,依次观察装置已投入使用的输出触点及输出信号的通断状态。
85
c) 部分检验时,可随装置的整组试验一并进行。
6.3.8 在6.3.6、6.3.7检验项目中,如果几种保护共用一组出口连接片或共用同一告警信号时,应将几种保护分别传动到出口连接片和保护屏柜端子排。如果几种保护共用同一开入量,应将此开入量分别传动至各种保护。 6.3.9 模数变换系统检验。
a) 检验零点漂移;
进行本项目检验时,要求装置不输入交流电流、电压量。 观察装置在一段时间内的零漂值满足装置技术条件的规定。 b) 各电流、电压输入的幅值和相位精度检验;
1) 新安装装置的验收检验时,按照装置技术说明书规定的试验方法,分别输入不同幅值和相位的电流、电压量,观察装置的采样值满足装置技术条件的规定。
2) 全部检验时,可仅分别输入不同幅值的电流、电压量。 3) 部分检验时,可仅分别输入额定电流、电压量。 6.4 整定值的整定及检验
6.4.1 整定值的整定及检验是指将装置各有关元件的动作值及动作时间按照定值通知单进行整定后的试验。该项试验在屏柜上每一元件检验完毕之后才可进行。具体的试验项目、方法、要求视构成原理而异,一般须遵守如下原则;
a) 每一套保护应单独进行整定检验。试验接线回路中的交、直流电源及时间测量连线均应直接接到被试保护屏柜的端子排上。交流电压、电流试验接线的相对极性关系应与实际运行接线中电压、电流互感器接到屏柜上的相对相位关系(折算到一次侧的相位关系)完全一致。
b) 在整定检验时,除所通入的交流电流、电压为模拟故障值并断开断路器的跳、合闸回路外,整套装置应处于与实际运行情况完全一致的条件下,而不得在试验过程中人为地予以改变。
c) 装置整定的动作时间为自向保护屏柜通入模拟故障分量(电流、电压或电流及电压)至保护动作向断路器发出跳闸脉冲的全部时间。
d) 电气特性的检验项目和内容应根据检验的性质,装置的具体构成方式和动作原理拟定。检验装置的特性时,在原则上应符合实际运行条件,并满足实际运行的要求。每一检验项目都应有明确的目的,或为运行所必须,或用以判别元件、装置是否处于良好状态和发现可能存在的缺陷等。 6.4.2 在定期检验及新安装装置的验收检验时,整定检验要求如下:
a)新安装装置的验收检验时,应按照定值通知单上的整定项目,依据装置技术说明书或制造厂推荐的试验方法,对保护的每一功能元件进行逐一检验。
b)在全部检验时,对于由不同原理构成的保护元件只需任选一种进行检查。建议对主保护的整定项目进行检查,后备保护如相间Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段阻抗保护只需选取任一整定项目进行检查。
c)部分检验时,可结合装置的整组试验一并进行。 6.5 纵联保护通道检验
6.5.1 对于载波通道的检查项目如下:
a) 继电保护专用载波通道中的阻波器、结合滤波器、高频电缆等设备的试验项目与电力线载波通信规定的相一致。与通信合用通道的试验工作由通信部门负责,其通道的整组试验特性除满足通信本身要求外,也应满足继电保护安全运行的有关要求。在全部检验时,只进行结合滤波器、高频
86
电缆的相关试验。
b) 投入结合设备的接地刀闸,将结合设备的一次(高压)侧断开,并将接地点拆除之后,用1 000 V兆欧表分别测量结合滤波器二次侧(包括高频电缆)及一次侧对地的绝缘电阻及一、二次间的绝缘电阻。
c) 测定载波通道传输衰耗。部分检验时,可以简单地以测量接收电平的方法代替(对侧发信机发出满功率的连续高频信号),将接收电平与最近一次通道传输衰耗试验中所测量到的接收电平相比较,其差若大于3dB时,则须进一步检查通道传输衰耗值变化的原因。
d) 对于专用收发信机,在新投入运行及在通道中更换了(增加或减少)个别设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收信机接收对端信号时的通道裕量不低于8.686dB,否则保护不允许投入运行。
6.5.2 对于光纤及微波通道的检查项目如下:
a) 对于光纤及微波通道可以采用自环的方式检查光纤通道是否完好。
b) 对于与光纤及微波通道相连的保护用附属接口设备应对其继电器输出触点、电源和接口设备的接地情况进行检查。
c) 通信专业应对光纤及微波通道的误码率和传输时间进行检查,指标应满足GBH’14285的要求。
d) 对于利用专用光纤及微波通道传输保护信息的远方传输设备,应对其发信电平、收信灵敏电平进行测试,并保证通道的裕度满足运行要求。
6.5.3 传输远方跳闸信号的通道,在新安装或更换设备后应测试其通道传输时间。采用允许式信号的纵联保护,除了测试通道传输时间,还应测试“允许跳闸”信号的返回时间。
6.5.4 继电保护利用通信设备传送保护信息的通道(包括复用载波机及其通道),还应检查各端子排接线的正确性、可靠性。继电保护装置与通信设备之间的连接(继电保护利用通信设备传送保护信息的通道)应有电气隔离,并检查各端子排接线的正确性和可靠性。 6.6 操作箱检验
6.6.1 操作箱检验应注意:
a) 进行每一项试验时,试验人员须准备详细的试验方案,尽量减少断路器的操作次数。 b) 对分相操作断路器,应逐相传动防止断路器跳跃回路。
c) 对于操作箱中的出.口继电器,还应进行动作电压范围的检验,其值应在55%~70%额定电压之间。对于其他逻辑回路的继电器,应满足80%额定电压下可靠动作。
6.6.2 操作箱的检验根据厂家调试说明书并结合现场情况进行,并重点检验下列元件及回路的正确性:
a) 防止断路器跳跃回路和三相不一致回路。
如果使用断路器本体的防止断路器跳跃回路和三相不一致回路,则检查操作箱的相关回路是否满足运行要求。
b) 交流电压的切换回路。
c) 合闸回路、跳闸1回路及跳闸2回路的接线正确性,并保证各回路之间不存在寄生回路。 6.6.3 新建及重大改造设备需利用操作箱对断路器进行下列传动试验:
a) 断路器就地分闸、合闸传动。
87