电缆。
(4)馈电给4号厂房(仓库)的线路 由于就在变电所旁边,而且共一建筑物,因此采用聚氯乙烯绝缘铜芯导线BLV-1000型(见表8-29)5根(3根相线、一根中性线、一根保护线)穿硬塑料管埋地敷设。
1)按发热条件选择。由I30=199A及环境温度(年最热平均气温)26℃,查表8-40,相线截面初选120mm2,其Ial≈215A>I30,满足发热条件。
按规定,中性线和保护线也选为120mm2,与相线截面相同,即选用BLV-1000-1×120mm2
塑料导线5根穿内径25mm的硬塑料管。
2)校验机械强度。查表8-34,最小允许截面Amin=1.0mm2因此上面所选120mm2的相线满足机械强度要求。
3)校验电压损耗。所选穿管线,估计长度50m,而由8-38查得R0=0.18Ω/km,X0=0.083Ω/km,又仓库的P30=82.4KW,Q30=101.33kvar,因此
?U?82.4KW?(0.18?0.05)??101.33kvar?(0.083?0.05)??3.05v
0.38kv?U%?(10v/380v)?100%?0.80%??Ual%?5%
满足允许的电压损耗5%的要求。
(5) 馈点给5号厂房(电镀车间)的线路 亦采用VV22-1000聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直埋敷设。(方法同前,从略)缆芯缆芯截面选240mm2,即VV22-1000-3×240+1×120的四芯电缆。
(6)馈电给6号厂房(工具车间)的线路 亦采用VV22-1000聚氯乙烯铜芯电缆直埋敷设。(方法同前,此略)缆芯截面选240mm2,即VV22-1000-3×240+1×120的四芯电缆。
(7)馈电给7号厂房(金工车间)的线路 亦采用VV22-1000聚氯乙烯铜芯电缆直埋敷设。(方法同前,此略)缆芯截面选240mm2,即VV22-1000-3×240+1×120的四芯电缆。 (8)馈电给8号厂房(锅炉房)的线路 亦采用VV22-1000聚氯乙烯铜芯电缆直埋敷设。(方法同前,此略)缆芯截面选240mm2,即VV22-1000-3×240+1×120的四芯电缆。
(9)馈电给9号厂房(装配车间)的线路 亦采用VV22-1000聚氯乙烯铜芯电缆直埋敷设。(方法同前,此略)缆芯截面选240mm2,即VV22-1000-3×240+1×120的四芯电缆。
(10)馈电给10号厂房(机修车间)的线路 亦采用VV22-1000聚氯乙烯铜芯电缆直埋敷设。(方法同前,此略)缆芯截面选240mm2,即VV22-1000-3×240+1×120的四芯电缆。 (11)馈电给生活区的线路 采用LJ型铜绞线架空敷设。
1)按发热条件选择。由I30= 365及室外环境温度为33℃,查表8-35,初选LJ-150,其33℃时的Ial≈390A>I30,满足发热条件。
2)校验机械强度。查表8-33,最小允许截面Amin=16mm2,因此LJ-185满足机械强度要求。
3)校验电压损耗。由图11-3所示平面图量得变电所枝生活区负荷中心约80m,而由表8-35查得LJ-185的R0=0.23Ω/km,X0=0.31Ω/km (按线间几何均距0.8m计),又生活区的P30=240kW,Q30=0kvar,,因此
?U?240kW?(0.23?0.08)??4.4V
0.38kv?U%?(4.4/380)?100%?1.2%??Ual?5%
11 / 13
满足要求。中性线采用LJ-70铜绞线。
3.作为备用电源的高压联络线的选择校验 采用YJL22-10000型交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆,直接埋地敷设,与相距约2km 邻近单位变配电所的10kv母线相联。 (1)按发热条件选择 工厂二级负荷容量共470.7kVA,
I30?470.7kVA/3?10kv?27.2A
最热月土壤平均温度为25℃,因此查表8-43,初选缆芯截面为25mm2的交联聚乙烯绝缘铜芯电缆(一),其Ial=90A>I30满足发热条件。
(2)校验电压损耗 由表8-41可查得缆芯为25mm2的铜芯电缆的R0=1.54Ω/km(缆芯温度按80℃计),X0=0.12Ω/km,而二级负荷的P30=(168+134.9+56.9)kW=359.8kW,Q30=(163.2+97.5+42)kvar=302.7kvar,线路长按1km计,因此 359.8kW?(1.54?2)?302.7kvar?(0.12?2)??118v 10kv?U%?(118v?10000v)?100%?1.18%???Ual?5%?U由此可见满足允许电压损耗5%的要求。
(2)短路热稳定校验 按本变电所高压侧短路电流校验,由前述引入电缆的热稳定校验,可知缆芯25mm2的交联电缆是满足热稳定要求的。而邻近单位10kv的短路数据不知,因此该联络线的短路热稳定校验计算无法进行,只有暂缺。
综合以上所选变电所进去线和联络线的导线和电缆型号规格如表11-10 表11-10 变电所进出线和联络线的型号规格
线路名称 10kv电源进线 主变引入电缆 至1号厂房 至2号厂房 至3号厂房 至4号厂房 至5号厂房 380v低压出线 至6号厂房 至7号厂房 至8号厂房 至9号厂房 至10号厂房 至生活区 与邻近单位10kv联络线 导线或电缆的型号规格 LJ-35铜绞线(三相三线架空) YJL22-10000-3×25交联电缆(只埋) VV22-1000-3×240+1×120四芯塑料(直埋) VV22-1000-3×240+1×120四芯塑料(直埋) VV22-1000-3×240+1×120四芯塑料(直埋) VV22-1000-3×240+1×120四芯塑料(直埋) BV-1000-1×4铜芯线5根穿内径25mm硬塑管 VV22-1000-3×240+1×120四芯塑料(直埋) VV22-1000-3×240+1×120四芯塑料(直埋) VV22-1000-3×240+1×120四芯塑料(直埋) VV22-1000-3×240+1×120四芯塑料(直埋) VV22-1000-3×240+1×120四芯塑料(直埋) 四回路3×LJ-120+1×LJ-70(三相四线架空) YJL22-10000-3×25交联电缆(直埋) 第八章
为使工厂供电工作很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,本设计在大量收集资料,并对原始资料进行分析后,做出35kV变电所及变电系统
12 / 13
电气部分的选择和设计,使其达到以下基本要求: 1、安全 在电能的供应、分配和使用中,不发生人身事故和设备事故。 2、可靠 满足电能用户对供电可靠性的要求。 3、优质 满足电能用户对电压和频率等质量的要求
4、经济 供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,又合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,顾全大局,适应发展。 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50059-92 《35~110kV变电所设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,工厂供电设计遵循以下原则: 1、遵守规程、执行政策;
遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 2、安全可靠、先进合理; 做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进电气产品。 3、近期为主、考虑发展;
根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 4、全局出发、统筹兼顾。
按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发 展。
本次设计根据课题提供的某机械制造厂的用电负荷和供电条件,并适当考虑生产的发展,按照国家相关标准、设计准则,本着安全可靠、技术先进、经济合理的要求确定本厂变电所的位置和形式。通过负荷计算,确定主变压器的台数和容量。进行短路电流计算,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,最后按要求写出设计说明书,并绘出设计图样。
具体过程和步骤:根据工厂总平面图,工厂负荷情况,供电电源情况,气象资料,地区水文资料和电费制度等,先计算电力负荷,判断是否要进行无功功率补偿,接着进行变电所位置和型式选择,并确定变电所变压器台数和容量, 主接线方案选择,最后进行短路电流的计算,并对变电所一次设备选择和校验和高低压线路的选择
13 / 13