1 工程概况
本工程为世贸服饰物流中心工程.8#楼地下两层为地下室,地上
五层,建筑高度为26。30m;结构形式为全现浇混凝土框架结构,8#楼抗
震设防烈度为7度,设防类别为乙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级;基础为天然基础下的梁板式筏形基础。该楼地上五层为商业
用房,一层层高为4。8m,二至五层层高为4.5m。
主体结构:8#楼为全现浇钢筋混凝土框架结构.8#楼:梁最大截
面300×800 mm2;主梁最大跨度9。4 m。矩形柱截面: 600×600、550×550、500×500,圆形柱直径600mm;最大柱网8.4×7。2 m;板:厚110㎜;
砼及钢筋:8#楼框架柱-0。030m至4.770m为C35,4.770m
以上为C30;8#楼梁板: -0.030m以上为C30,雨篷等外露构件:C30,楼梯:C30;依建设单位技术通知单,8#楼框架柱梁板-0.030m至4.770m为C35,4。770m以上为C30;
钢筋为HRB235、HRB335、HRB400;
2 自然条件
郑州市区雨季7—8月份,温差10℃-12℃,夏季最高气温38℃,大约11月底进入冬季,历史最低气温—16℃;基本风压0.50KN/m2,地面粗糙度为C类,基本雪压0.40 KN/m2。
3 施工布署
8#楼:以14轴为界分为I标段、II标段展开流水作业:各区段依据后浇带分
为a、b、c三个流水施工段进行施工。
4 施工顺序
抄平放线→柱箍筋就位→脚手架搭设;柱墙筋绑扎→安装梁、板模板;柱墙筋绑
扎→梁板筋绑扎;柱墙封模板→隐蔽工程验收整改→柱梁板混凝土浇筑养护→转入上层施工。
各段依照以上施工工序分段展开流水作业,具体顺序为:Ia、IIa→Ib、IIb→IIIa、
IIIb.
5 施工方案
5.1
施工准备
先行作好抄平放线工作;计划各种原材料的进场时间及数量, 作好冬季施工准备,材料应备好塑料薄膜,棉毡等,保证防冬措施;
商品砼搅拌车进场道路保持通畅,提前通知商品砼站,作好拌送准备及相关资料;
5.2 施工工艺
5.2.1 钢筋工程
5.2.1.1 钢筋加工、制作
Ⅰ级钢筋调直时,冷拉率不宜超过4%,一般控制在3—4%范围内。Ⅰ级钢筋未端需作180°弯钩,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d的3.5倍,平直部分长度为钢筋直径d的3倍。Ⅱ级钢筋的弯曲直径d不应小于钢筋d的4倍,弯起钢筋弯折处的弯曲直径d不应小于钢筋直径d的5倍。柱钢筋下料尺寸要准确,采用电渣压力焊时要综合考虑缩量,一般为钢筋直径的1—-1。5倍。箍筋的未端弯钩无特殊要求时作135°弯钩。 5.2.1.2 钢筋安装及绑扎
直径大于等于20钢筋时采用直螺纹连接,直径小于20时竖向采用电渣压力焊连接,水平采用闪光对焊连接。其接头应按《规范》的要求间隔错开在二个断面上,错开间距不小于35倍钢筋直径且不小于50cm,接头部位的箍筋应加密。
剪力墙及电梯井钢筋绑扎前应先扎好暗柱钢筋,然后再扎墙体。梁、板纵向受力钢
筋,其直径小于12mm的Ⅱ级III级钢筋,均采用绑扎搭接,同一截面接头率不得大于50%,梁板下部受力筋不允许在跨中1/3范围接头,上部钢筋不得在支座处接头,且不得在箍筋加密区内接头,梁筋绑扎时应注意加密区长及集中荷载处附加箍筋和吊筋的位置。
钢筋保护层严格按图纸要求进行留置,垫块强度应达到同层砼的设计强度;板筋的两层网片间应设马凳,其间距不大于1米,梁板钢筋成品应在其上铺设人行通道加以保护. 5.2.1.3 施工配合
钢筋绑扎的配合主要指与木工及架子工的配合,一方面钢筋绑扎时应为木工支模提供空间,并提供标准成型的钢筋骨架,以使木工支设模板时,能确保几何尺寸及位置达到设计要求;另一方面,模板的支设也应考虑钢筋绑扎的方便,梁板钢筋绑扎时凡梁高大于70cm者应留出一面侧模不支设,以供钢筋工绑扎梁底钢筋。待绑扎以及垫块放置均已完成后梁侧方可封模,另外必须重视安装预留预埋的适时穿插,及时按设计要求绑附加钢筋,确保预埋准确,固定牢靠。更应作好看护工作,以免被后续工序破坏,混凝土施工时,应派钢筋工看护钢筋,保证楼板钢筋保护层厚度符合规范要求,墙板、柱子插筋位置正确。 5.2.1.4 钢筋工程的验收
钢筋成型后合模前需进行隐蔽验收。钢筋工程的验收分内业和现场二部分,内业资料包括钢材出厂合格证、化学成分分析、原材送检报告、焊接试验报告、自检记录等.现场情况需符合国家有关的验收规范,按照项目部规定质量程序检查合格后提前一天通知监理公司,然后由监理公司通知有关部门参加验收,验收合格后方可进行下一道工序的施工。
5.2.1.5 质量标准
主控项目
钢筋的材质、规格及焊条类型应符合钢筋工程的设计和施工规范,有材质及产品合格证书和物理性能检验报告,合格后方能使用。钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数,制作二个抗拉试件,其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时,才允许正式施焊,此时可不再从成品抽样取试件。
【建筑施工方案】号楼主体工程施工方案8