2024年国家一级消防工程师《消防安全技术综合能力》
职业资格考前练习
一、单选题
1.现场制作的常压钢质泡沫液储罐需要进行严密性试验,试验压力为储罐装满水后的静压力,试验时间不应小于( )min。
A、10 B、30 C、60 D、120
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第8节>系统组件安装调试与检测验收 【答案】:B 【解析】:
根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281—20065.3.2—2,现场制作的常压钢质泡沫液储罐应进行严密性试验,试验压力应为储罐装满水后的静压力,试验时间不应小于30min,目测应无渗漏。本题答案为B。
2.某二级耐火等级多层苯甲酸厂房与建筑高度为30m的藏书量120万册图书馆的防火间距不应小于( )m。
A、13 B、20 C、50 D、30
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第2节>总平面布局 【答案】:B 【解析】:
藏书量超过100万册的高层图书馆应划分为一类高层公共建筑,苯甲酸厂房为丙类厂房。根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)表3.4.1,二级耐火等级多层丙类厂房与一类高层公共建筑的防火间距不应低于20m。本题答案为B。
3.消防联动控制器与备用电源之间的连线短路时,消防联动控制器应能在( )S内发出故障信号。
A、50
B、100 C、120 D、150
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第14节>系统安装调试 【答案】:B 【解析】:
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—20074.10.3—3,消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。本题答案为B。
4.按照施工过程质量控制要求,消火栓系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)规定,下列说法中错误的是( )。
A、消火栓管材管件应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格 B、消防水枪应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格 C、消防水带应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格 D、消火栓应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第3节>系统组件(设备)安装前检查 【答案】:A 【解析】:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—201412.2.1,消防给水及消火栓系统施工前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行进场检查,并应符合下列要求:
1)主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料,应符合国家现行相关产品标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书。
2)消防水泵、消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘或轻便水龙、报警阀组、电动(磁)阀、压力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件等系统主要设备和组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格
5.消防机构对某工业区进行消防安全检查,检查结果如下,其中不符合规范要求的是( )。
A、某谷物加工厂房循环使用厂房内的空气,并通过净化处理设备将空气中的含尘浓度降至其爆炸下限的30%
B、某燃气锅炉房采用防爆型的事故排风机,设定正常通风量的换气次数为8次/h C、某多层木器厂房的送风管道分层布置,并在进入生产车间处设置防火阀,该厂房的每层送风管共用一个送风系统
D、某单层碳化钙厂房的排风机前安装不产生火花的干式除尘器 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第5节>设施防爆 【答案】:A 【解析】:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)9.1.2,甲、乙类厂房内的空气不应循环使用,丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%,A选项错误;
根据9.3.16。燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机,当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/
6.火灾报警控制器与探测器之间的连线短路时,火灾报警控制器应在( )s内发出故障信号。
A、10 B、20 C、50 D、100
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第14节>系统安装调试 【答案】:D 【解析】:
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—20074.3.2—2,使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号。本题答案为D。 7.消防应急照明灯具在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于( )m。
A、1 B、1.5 C、1.8 D、2
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第13节>系统安装与调试 【答案】:D 【解析】:
消防应急照明灯具在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m,在距地面1m以下侧面墙上安装时。应采用嵌入式安装。本题答案为D。
8.消防技术服务机构在对消防应急标志灯具做检测时,应连续( )次操作试验机构,观察标
志灯具自动应急转换情况。
A、1 B、2 C、3 D、4
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第13节>系统检测验收与运行维护 【答案】:C 【解析】:
消防应急标志灯具检测时应连续3次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况。本题答案为C。
9.对可燃气体探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在( )s内响应,撤去可燃气体,探测器应在( )s内恢复到正常监视状态。
A、100,120 B、60,100 C、30,60 D、120,100 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第14节>系统安装调试 【答案】:C 【解析】:
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—20074.13.3,对可燃气体探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应,撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。本题答案为c。
10.水喷雾灭火系统的阀门在进场检验时应进行强度和严密性试验,其中强度试验压力应为公称压力的( )倍,严密性试验压力应为公称压力的( )倍。
A、1.2,1.1 B、1.5,1.2 C、1.2,1.0 D、1.5,1.1 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第5节>水喷雾灭火系统组件(设备)安装前检查 【答案】:D 【解析】:
根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219—20148.2.9,阀门的强度和严密性试验应采用清水进行,强度试验压力应为公称压力的1.5倍,严密性试验压力应为公称压力的1.1倍。本题答案为D。
11.消防技术服务机构应当取得相应的( )证书,依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。
A、消防 B、资格 C、资质 D、等级
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>中华人民共和国消防法 【答案】:C 【解析】:
根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号)第四条,国家对消防技术服务机构实行资质许可制度。消防技术服务机构应当取得相应消防技术服务机构资质证书,并在资质证书确定的业务范围内从事消防技术服务活动。本题答案为C。
12.根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898—2013的规定,喷头与管道的连接宜采用( )。
A、粘结剂 B、聚四氟乙烯 C、麻丝 D、端面密封 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第6节>细水雾灭火系统安装调试与检测验收 【答案】:D 【解析】:
根据《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898—20134.3.11—5,喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料。本题答案为D。
13.每( )应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。
A、日 B、月 C、季度 D、年
>>>点击展开答案与解析