用两根ф48×3.5钢管,间距2000,下杆距地面500mm,距上杆600mm,在临时扶手中部加一立柱杆。(如下图):
1 2 3 1- ф48×3.5钢管 2- 通长栏杆
4 3- 密目网封
600 500 2000 2000 4- 栏杆横杆
临时楼梯防护示意图
按设计编写装拆防护设施,搭设完楼梯临边防护栏杆后用安全密目网封闭临边。
②电梯井口设固定棚
电梯井口防护门采用固定栅门,门栅网格间距不大于150mm,用大于ф14钢筋及膨胀螺栓锚固;栅门高度为1200mm,底部离楼层面100mm,上部1100mm。
③预留洞口、坑、井防护:较小洞口,在不影响施工时应封严;较大洞口,按防护设计和技术交底以及防护详图进行搭设;边长在1500mm
以上洞口必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,其上满铺脚手板;四周设防护栏杆,洞扣下设安全网。
坑井除设置防护设施,在坑井临边外侧,还设防护栏杆,满挂安全网进行全封闭并挂安全标志牌,夜间设红灯警示。
④通道口防护:为防止高空物体的坠落,施工中,在靠近建筑物的临设上方搭设硬防护棚,防护棚上严禁堆放材料。(如下图所示):
竹胶板+竹跳 满铺竹跳板
300 2200 安全通道防护棚示意图
4.1.2五临边防护
①基槽开挖防护:在基坑四周固定防护。防护立杆柱离槽边不小于500mm,采用ф48钢管埋深500~800mm;基坑防护栏杆上下各设一道横杆,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。(如下图):
2000 100 600 500 2000 A ф48钢管立柱
500~800
100~1200 500 基槽开挖防护示意图
A
栏杆立柱与横杆连接固定,整体构造,使防护栏杆上杆的任何处都能经受任何方向的1000N外力;防护架搭设完后用密目网将基槽四周密封,并设置安全警示牌和标志牌,夜间用红灯警示。
②阳台及楼层周边防护
阳台临边防护:在阳台临边设通长栏杆立柱,底部设木垫块,通常栏杆柱接头采用对接口;在阳台临边,离阳台底部设横杆500mm,上部设横杆间距600mm,用密目网封严;楼层周边防护:设通长栏杆立柱,间距≯2000mm,上横杆、下横杆以及栏杆柱接头同阳台临边防护一致。
③无外架防护层周边防护:建筑物无外架,屋面防护高度为1100mm,下横杆离屋面600mm ,上横杆500mm处各设ф48×35钢管两根,栏杆立柱间距≯2000mm;在屋面四角临边设45度斜杆各4根,下部与预埋件连接;上下通道口、斜道两侧边及其它防护,同四周之一的通道口防护。
4.2 主体结构、外墙部位安全防护:高处作业所用材料,成品,半成品均应堆放平稳;工具应放在工具袋内;传递物件禁止抛掷,禁止向下丢弃工具,材料,建筑垃圾等。楼层操作平台应标明容许荷载值,操作平台上人员和物料的总重量,严禁超过设计的容许荷载,应配备专人加以监督。脚手架板上的建筑垃圾每天清扫一次。
4.3 施工现场的坑、井、沟和各种孔洞、易燃易爆场所、变压器周围必须设置围栏或盖板和安全标志,夜间要设红灯示警。
4.4 施工现场内,不得架设高压输电线路,施工工程侧向与高压输电线路安全距离小于规定者,必须搭设可靠的防护隔离措施。
4.5 现场设置醒目的安全生产标牌,施工现场用电按JGJ59-99标准执行。现场用电的供电方式为TN-S三相五线制。抓好施工现场用电安全管理,严格按规范、规定要求使用五芯电缆,铁制配电箱、漏电保护装置,并有良好接地和防雨措施。一机一闸、一机一保护,不准用其它金属代替保险丝,配电箱要加锁,使用移动电动工具者,穿绝缘鞋,带绝缘手套,使施工用电安全达到定型化、工具化、职工宿舍禁止乱拉电线,乱接开关。
4.6 电焊机上要有防雨盖,下有防潮垫。一、二次电线接头处有防护装置,二次线使用接线柱;一次电源线采用橡套电缆,或穿塑料软管,长度不大于3m。
4.7 振捣器、打夯机、手电钻、潜水泵等手持电动工具都应装灵敏有效的漏电保护装置。
4.8 塔吊必须安装超高、变幅限位器和力矩限位器,吊钩和卷扬机安装保险装置,安装完毕需办理合格验收单。
4.9 合理布置消防栓和灭火器材,并派人定期检查,保持有效。消防
栓周围严禁堆物,消防通道保持畅通。
4.10 施工现场禁止动用明火,确因需要,必须向工地负责人申请,并采取防火措施,电气焊接使用要签证并派人看火。
4.11 塔吊架等一切伸向高空的金属架子装设避雷针,并可靠接到接地系统上,以防施工期雷击。
4.12 抓好对塔吊等大型垂直运输机械的管理,塔吊安装、顶升、拆卸作业设立警戒区,坚持 “十不吊”,塔吊不准带病作业,若遇大风、暴雨、浓露不起钩,起吊重物时不得拖吊和超载起吊,防止机械事故和触电事故。
4.13各级施工管理人员,对施工现场的安全生产负责指导,管理责任。必须认真执行《国营建筑企业安全生产工作条例》和公司《安全生产奖惩条例》。
5、 消防管理措施
5.1 建立健全防火及治安保安组织并与派出所、街道消防保持经常性的联系。成立项目义务消防队,由邓龙成、谢维革、姚彪、组成,姚彪任队长。每月经常开展活动,层层落实消防责任。
5.2 工地办公室、在建工程楼层的每个层面的走道和扶梯口,竹笆脚手架的上下通道处,成双悬挂6升规格的泡沫灭火机,每100m2建筑面积不少于两只。
5.3 物品必须远离木材、竹材等30m以外的通风、阴凉处。氧气和乙炔与其它材料分离存放,并设置禁火标志,夏天露天使用时应有遮挡。
5.4 间用阻燃材料搭设,悬挂禁火标志和放火制度牌,以每50m2
建筑面积不少于四只的数量配备6升规格泡沫灭火机。
5.5 易燃、易爆物品使用制度,随领随用,作好落实手清工作。易燃物品应及时清除楼层,集中归堆,落实防火制度。
5.6 舍严禁使用电加热器和电加热炊具等带电物品。
5.7 合理设置消防器材和灭火器材,配置专人负责定期检查防火安全工作。消防栓保持有效,周围严禁堆物,消防通道保持畅通。
5.8 制定防火制度,实行防火责任制。