A. 无关;B.成反比;C. 成正比。
11.不同的绝缘材料,其耐热能力不同,如果长时间在高于绝缘材料的耐热能力下运行,绝缘材料容易(B)。 A. 开裂;B.老化;C. 破碎。
12.在输配电设备中,最容易受雷击的设备是(C)。 A. 变压器;B.断路器和隔离开关;C. 输电线路。
13.所谓内部过电压的倍数就是内部过电压的(A)与电网工频电压有效值的比值。
A. 幅值;B.有效值;C. 平均值。
14.电压互感器的变比与其匝数相比较,则变比(A)匝数比。 A. 大于;B.小于;C. 等于。
15.电流互感器过载运行时,其铁芯的损耗(A)。 A. 增大;B.减小;C. 无变化。
16.电力系统发生振荡时,电气量的变化比系统发生故障时电气量的变化(B)。
A. 较快;B.较慢;C. 相同。
17.SF6气体断路器其SF6气体的灭弧能力比空气大(C)倍。 A. 50;B.80;C. 100。
11
18.电流互感器在运行中,为保护人身和二次设备的安全,要求互感器(B)。
A. 必须一点接地;B.二次侧严禁开路;C. 严禁超过规定容量加带负荷。
19.用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如果摇表转速与要求转速低得过多时,其测量结果与实际值比较(A)。 A. 可能偏高;B.可能偏低;C.大小一样。
20.三相断路器,其最大热稳定电流是指在(B)时间内,各部件所能承受的热效应所对应的最大短路电流的有效值。 A. 0.5秒;B.5秒;C.10秒。
21.在电力系统中,由于操作或故障的过渡过程引起的过电压,其持续时间(B)。
A. 较长;B.较短;C. 时长时短。
22.电力网中,当电感元件与电容元件串联且感抗等容抗时,就会发生(A)谐振现象 A. 电压;B. 电流;C. 铁磁。 23.电压互感器的变压比与其匝数(B)。 A. 相等;B.不相等;C. 无关。
12
24.输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压与输送距离(A)。
A. 成正比;B. 成反比;C. 无关。
25.在电力系统内,由于操作失误或故障发生之后,在系统某些部分形成自振回路,当自振频率与电网频率满足一定关系而发生谐振时,引起的过电压持续时间(C)。 A. 较短;B.较长;C. 有很长周期性。
26.电压互感器的误差与二次负载的大小有关,当负载增加时,相应误差(A)。
A. 将增大;B.将减小;C. 可视为不变。
51.在中性点不接地的电力系统中,当发生一点接地后,其三相间线电压(B)。
A. 均升高根号3倍;B.均不变;C. 一个不变两个升高。 27.用隔离开关可以直接拉、合(B)。
A.35KV、10A负荷;B.110KV电压互感器;C. 220KV空载变压器。
28.运行中的隔离开关,刀闸口最高允许温度为(A)。 A.80℃;B.95℃;C. 100℃。
13
29.在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的对地电压(C)。 A.不变;B.升高不明显;C. 升高根号3倍。
30. 在中性点直接接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的对地电压(A)。 A.不变;B.升高不明显;C. 升高根号3倍。 31.零序电压地特性是(A)。
A.接地故障点零序电压最高;B.变压器中性点接地处零序电压最高;C. 接地电阻大地地方零序电压最高。
32.发生接地故障时人体距离接地体越近,跨步电压越高,越远越低,一般情况下距离接地体(B)跨步电压视为零。 A.10m以内;B.20m以外;C. 30m以外。
33. 蓄电池浮充电运行,如果直流母线电压下降,超过允许范围时则应(C)恢复电压。
A.切断部分直流负荷;B.增加蓄电池投入个数;C. 增加浮充电流。
34.用比重表测量蓄电池电解液的比重,为了测量准确,蓄电池必须处于(C)状态。
14
A.充电;B.放电;C.静止。
35.蓄电池在运行中,电解液的温度不准超过(B)。 A.25℃;B.35℃;C. 40℃。
36.蓄电池的浮充电方式外,还有(B)运行方式。 A.充电;B.放电;C. 充电-放电。
37.在运行中的电流互感器二次回路上工作,按安全工作规程的规定(B)。
A.要办理工作票;B.不要工作票;C. 用口头联系。 38.直流互感器的一次侧接在整流电路的直流侧,二次侧接上电流表,该表的指示的是(C)值。
A.直流电流;B.交流分量电流;C.零序分量电流。 68.周围温度是25℃时,母线接头允许运行温度为(B)。 A.65℃;B.70℃;C. 80℃。
39.两块电流表测量电流,甲电流表测量为400A,绝对误差为4A,仪表测量100A时绝对误差2A,比较两表测量准确度是(A)。 A.甲高;B.乙高;C. 一样高。
40.如果把电压表直接串在被测负载电路中,则电压表(A)。 A.指示不正常;B.指示被测负载电压;C. 线圈被短路。
15