30.变压器的负荷率是指在一昼夜内()负荷与()负荷的比值。
答:平均;额定
31.目前电力系统中的变压器中性点接地方式主要有:(),经()接地,经()接地,经()接地和()等。 答:不接地;电阻;电抗;消弧线圈;直接接地
32.变压器空载试验可以测出(),短路实验可以测出()。 答:铁损;铜损
33.空载变压器拉闸时,会产生(),这样可能使变压器绝缘的薄弱处击穿。空载变压器和闸时可能产生较大的(),使线圈间受到很大的机械应力而造成线圈变形、绝缘损坏。 答:很高的电压;瞬时过电流 34.变压器的绝缘可分为()和()。 答:内绝缘;外绝缘
35.我国计算变压器温升的标准是以环境温度为()℃,同时确定年平均温度为()。 答:40;15
36.变压器失火时,要把有可能蔓延到的电气设备全部(),先
6
用手提式灭火器灭火,若不能扑灭再用水带加()灭火。 答:隔离;泡沫
37.变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与铁芯的()程度、铁芯()的多少级合闸瞬间电压()的大小有关。 答:磁饱和;剩磁;相角
38.正常运行的变压器,一次绕组中流过两部分电流,一部分用来(),另一部分用来平衡()电流。 答:激磁;二次
39.变压器的激磁涌流一般是额定电流的()倍,变压器突然短路的最大短路电流为额定电流的()倍。 答:5~8;25~30
42.变压器的接线组别是指三相变压器一、二次绕组的()方式和表示变压器一次与二次对应的线电压或电流的()关系。 答:连接;相位
41.变压器的铁芯是是由()性能极好的()片组装闭合的()。 答:导磁;硅钢;磁回路
42.变压器的空载损耗,其主要部分是铁芯的()损耗和()损耗。其铁芯损耗约与()平方成正比。
7
答:磁滞;涡流;电压
43.变压器的铜损的大小与()的大小和()有关。 答:负载;功率因数
44.变压器在使用期间其绝缘值不低于(),同时R60″应不低于前次测量的(). 答:每千伏1MΩ;50%
45.变压器三相负荷不平衡时,应监视()的负荷。 答:最大电流相
46.变压器的二次电流增加时,其一次电流()。 答:随之增加
47.当变压器采用Y/△-11接线时,高低压电流之间存在()的()差。 答:30℃;相位
48.变压器在运行中,如果电源电压过高,则会使变压器的激磁电流(),铁芯中的磁通密度()。 答:增加;增大
49.变压器的首端和尾端绝缘水平一样的叫()。 答:全绝缘
8
50.变压器的主要作用有两个,一是满足用户用电()的需要,二是减少电能在()过程中的损失。 答:电压等级;输送
51.变压器测量绕组绝缘电阻,变压器绕组额定电压在6KV以上,使用()绝缘电阻表;变压器绕组额定电压在500V以下,使用()绝缘电阻表。 答:2500V;2500V或1000 V
52.能够保证变压器中的绝缘材料具有正常寿命的负荷,就是变压器的()能力。 答:负载
53.变压器的绝缘电阻不合格时,应查明原因,并用()法或()法,以判断变压器绕组的受潮程度。 答:吸收比;电容 二.选择题:
1. 磁电式测量仪表,可以用来测量(A)。 A.直流电;B.交流电;C.直流电和交流电 2.电磁式测量仪表(C)。
A.只能测量直流电;B. 只能测量交流电;C.可以测量直流电
9
和交流电
3.断路器切断电流时,是指(C)。
A.动静触头分开;B. 电路电流表指示为零;C.触头间电弧完全熄灭
4.蓄电池电动势的大小与(A)无关。
A.极板的大小;B.蓄电池内阻的大小;C.蓄电池比重高低。 5.蓄电池所能输出的能量与它的极板表面积(C)。 A. 没有关系;B.成反比;C. 成正比。
6.电流互感器二次回路阻抗增加时,其电流误差和角误差(A)。 A. 均增加;B.均减小;C.电流误差增加,角误差减小。 7. 电流互感器二次回路功率因数降低时,其电流误差和角误差(C)。
A. 均增加;B.均减小;C.电流误差增加,角误差减小。 8.零序电流只有在(B)才会出现。
A. 相间故障;B. 接地故障或非全相运行;C. 振荡时。 9.涡流损耗的大小,与铁芯材料的性质(B)。 A. 没有关系;B.有关系;C. 关系不大。 10.磁滞损耗的大小与周波(C)。
10