本《施工组织设计》是工程施工的技术性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、使用性及针对性。在分项工程实施前还要编制详细的施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,控制工序质量,确保本工程在拟定的工期内完成通风空调工程的全部施工内容,质量达合格工程等级。

(一)编制依据

1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4、《低压配电设计规范》GB50054-2011

5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

7、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8、《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ174-2010) 9、《多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求》GB/T27941-2011

--

--WORD格式--可编辑--

(二)施工的具体做法

设备安装施工程序与工艺方案

施工前 绘制施工图

材料准备

施工中

套管安装

安装室内机

冷媒配管安装

排水管安装

风管安装

绝热保温

电气工程

室外机安装

系统连接

气密试验

真空干燥

追加冷媒

--

(连接通讯线,动力线) --WORD格式--可编辑--

安装面板和风口

调试

交付使用说明书

1.1 管道和预埋件作业:

操作步骤:根据设计及甲方要求 →决定所需机器的位置大小、数量 →开展工作

→检查工作

管道预留孔:а)冷凝水管道孔应使管道具有向下的坡度(排水坡度

至少保持在i≥0.01,同时也必须考虑绝热管的厚度)。

b )冷媒管的通孔直径应考虑绝热材料的厚度。 1.2室内机安装:

操作步骤:决定安装位置 → 画线→ 安装悬吊支架→ 吊装室内机 要点:①悬吊支架必须足以承受室内机的重量;

②安装前必须检查并核对设备型号;

③注意校正主要的设备(主要是管道的布置和走向); ④应留有足够的空间以供综合维修用;

⑤应留有一检修孔,尺寸为不小于450mmX450mm; ⑥装室内机时应保证有足够的冷凝水管位置。

1.3 冷媒配管工程:

作业顺序:安装室内机 → 按图纸配铜管 → 安装铜管→ 置换氮气 →钎焊 → 吹净 → 气密试验 → 真空干燥 1) 冷凝配管三原则: 原因 防止故障对策 (1) 从外部,例如:雨水、工程用水之配管加工 → 吹净 → 真空干燥 侵入; 干燥 ★ 管内凝结水侵入。 ★钎焊时管内氧化物置换氮气 清洁 形成; → 吹净 ★尘埃、杂物从外侵配管加工 --

--WORD格式--可编辑-- 入。 ★钎焊不完全; 气密★喇叭管漏气; 性 ★边缘漏气。 使用适合材料(铜焊条) 严守银焊基本操作 严守接喇叭管基本操作 严守接口基本操作 2)替换氮气的方法: ①使用氮气;

②必须使用压力调节阀。 3)冷媒管的封口:

冷媒管管口包扎十分重要以防止水分、脏物或灰尘进入管内。 每根管的末端必须包扎封口,“扎紧”是最有效的方法。 4)冷媒管吹扫:

①室内机和系统铜管尚未连接,将压力调节阀装在氮气瓶上; ②将压力调节阀与室外机液体管侧的通入口用充气管连接起来; ④对于一个系统,留一个出气口,其余的封堵;

2

⑤打开氮气瓶阀置压力调节阀至5Kgf/cm; ⑥吹扫;

⑦检查吹出的气体的洁净度,直至管内无杂质; ⑧液管作业结束后再对气管做以上吹扫作业。 5)冷媒管材料的选择:

冷媒管所有管必须满足国标要求(大小、材料、厚度等)的去磷无缝紫铜管。 6)钎焊:

a )钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊; b )液管和气管端管必须注意装配方向的角度以免油的回流或蓄积。

重点:

1)每一次作业必须避开明火(钎焊应在清洁区域,明火环境应准备灭火器在身边以备急用); 2)注意燃烧;

3)注意管子和接头的间隙(避免泄露)。 4)焊接时必须使用氮气置换焊。

--

--WORD格式--可编辑--

5)扩口连接:

a ) 切割管子应用专用割刀,不允许使用切割锯或锯条等容易产生粉末的工具进行切割;

b ) 使用专用扩口工具。

c ) 在扩口表面涂上空调机油,以便扩口螺母光滑通过,防

止管道扭曲;

重点: ① 小心去掉毛刺; ② 使用两个扳手以便抓住管子; ③ 扩口前扩口螺母应先装上管子; ④ 用适合的扭矩来上紧扩口螺母; ⑤ 检查扩口表面有无损伤。

6)法兰连接:

a ) 法兰表面应清洁无损伤(用布清除尘物再检查无损伤); b ) 用空调机油涂抹法兰表面后再安装; c ) 对角旋紧螺栓再确认连接是否牢靠。 重点: 1)只能用清洁的空调机油涂抹在法兰的表面(避免脏物和水分); 2)旋紧法兰螺栓时,应用适当的扭矩。 8)铜管支、吊、托架之间的最小间距如下:

铜管直径≤20 20~40 (mm) 水平管间距1.0 1.5 (m) 立管间距(m) 1.5 2.0 9) 支架材料:30*30mm角钢。

1.4 冷凝水管安装(室内): 操作步骤:安装室内机 → 连接冷凝水管 → 检查水泄露 → 冷凝水管绝热

1)冷凝水管坡度和固定

a ) ?冷凝水管安装坡度宜满足i≥0.01;

?冷凝水管尽可能短并应避免气封的产生;

b ) 对于较长的冷凝水管可用悬挂螺栓,支架间距为0.8-1.0m,并

--

中央空调施工组织设计