好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

新建埋地钢质燃气管道强制电流阴极保护设计(最新版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

新建埋地钢质燃气管道强制电流阴极保护设计(最新版)

Safety is the prerequisite for enterprise production, and production is the guarantee of

efficiency. Pay attention to safety at all times.

( 安全论文 )

单 位:_______________________ 部 门:_______________________ 日 期:_______________________

本文档文字可以自由修改

化工安全论文 | Chemical Safety Papers

安全论文

新建埋地钢质燃气管道强制电流阴极保护

设计(最新版)

导语:安全是企业生产的前提,生产又是效益的保障。谈到效益,我们总是想到利润、成本、资金、节支等字眼,很少有人想到安全。安全与生产、效益是密不可分的,时时刻刻都要注意安全。 摘要:论述了新建埋地钢质燃气管道阴极保护方法的选择,强制电流法阴极保护设计主要参数的确定、工艺计算、工程设计注意事项及应用实例。

关键词:埋地钢质燃气管道;阴极保护;强制电流法;设计

DesignofImpressedCurrentCathodicProtectionforNewBuriedSteelGasPipeline

GA0Peng,WANGYa-ping,KANGZhi-gang,LIZhi,ZHANGYan Abstract:

第 1 页

化工安全论文 | Chemical Safety Papers

安全论文

Theselectionofcathodicprotectionmethodsfornewburiedsteelgaspipeline,

thedeterminationofmaindesignparametersforimpressedcurrentcathodicprotection,theprocesscalculation,themattersneedingattentioninengineeringdesignandtheapplicationexamplearediscussed. Keywords:buriedsteelgaspipeline;cathodicprotection;impressedcurrent;design

钢质燃气管道因发生电化学腐蚀往往对社会造成严重危害,实践证明控制管道腐蚀的主要方法是防腐层和阴极保护[1] 。CJJ95—2003《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》对城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制进行严格的技术规定,强制要求新建的高压、次高压、公称直径≥100mm的中压管道和公称直径≥200mm的低压管道必须采用防腐层辅以阴极保护的腐蚀控制措施,管道运行期间阴极保护不应间断。 1新建钢质燃气管道阴极保护方法选择

第 2 页

新建埋地钢质燃气管道强制电流阴极保护设计(最新版)

新建埋地钢质燃气管道强制电流阴极保护设计(最新版)Safetyistheprerequisiteforenterpriseproduction,andproductionistheguaranteeofefficiency.Payattentiontosafetyatalltimes.<