好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

20kV及以下配电网工程预算定额知识培训

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

底宽)*0.5(上宽)*0.75(高),每米长按0.34m3考虑。

(4)有底盘电杆杭、拉线坑土石方工程量:如符合放坡条件的,计算坑底宽时要记得加上操作裕度(每边各加0.1m),计算坑口宽时记得加上放坡系数。电杆坑底宽度=底盘拉盘宽+2*操作裕度(0.1m),铁塔或钢管杆坑底宽=基础宽度+2*操作裕度(0.1m),坑口宽=坑底宽+2*深度*放坡系数,值得注意的是计算坑底宽用的是基础宽度而不是垫层宽度或实际开挖宽度。

三、杆塔组立

1、如铁塔组立参照06电力定额送电线路册执行,铁塔基础参照06电力定额送电线路册执行。

2、钢管杆组立,按同高度的混凝土杆组立的人工、机械乘以系数1.4,材料费不调整。

3、如单项工程施工工程量在5基电杆以(含5基),整个单项工程的人工、

Word专业资料

.

机械乘以系数1.3,需明确的是整个单项工程的所有工程量,而并不仅仅只是电杆组立的工程量。同时,单项工程应按照批复文件确定,而不能人为的将一项完整的单项工程划分为几个部分,如新建一个配电工程,按常规应由10kV支线、变压器台区、低压线路组成一个完整的单项工程,而不能人为地分为10kV支线、 变压器台区、低压线路,如每个分部在5基杆分别乘以系数1.3,而应是按一个完整的单项工程的所有电杆数量确定。

五、横担安装

横担安装定额包含了绝缘子安装(也包括了悬式绝缘子安装),不能重复套绝缘子安装定额。同时软母线安装、架空线路均包含了绝缘子安装(也包括了悬式绝缘子安装),也不能重复套绝缘子安装定额。

六、导线架设

1、导线总长度或设计用量计算公式(计算工程量用) :

绝缘导线总长度(设计用量)={线路图示长度+预留长度(包括转角、分支、终端、跳线、与设备连接线、进户线等)+驰度(一般按线路长度的1%计算)}*根数 裸软导线总长度(设计用量)={线路图示长度+预留长度(包括转角、分支、终端、跳线、与设备连接线、进户线等)}*根数

2、导线材料用量公式(计算材料费):导线用量=导线总长度*(1+损耗率)主要线材损耗率:绝缘导线1.3%,裸软导线1.8%,电力电缆1.0%,控缆1.5%,硬母线2.3%。

注:①绝缘导线、电缆、硬母线和用于母线的裸软导线,其损耗中不包括为连接电气设备、器具而预留的长度,也不包括因各种弯曲(包括弧度)而增加的长度。这些长度均应计算在工程量的基本长度中。

Word专业资料

.

②用于10kV以下架空线路中的裸软导线的损耗率已包括因弧垂及因杆位高低差而增加的长度。

3、导线架设定额中已包含并沟线夹、铝包带、钳接管材料费,不能另计取并沟线夹、铝包带、钳接管材料费,由于市场价与定额基价不相符的,也不能自行调整价差,应由定额站统一发布调整系数。

4、导线跨越架设,包括越线架的搭、拆和运输以及因跨越(障碍)施工难度增加而增加的工作量。每个跨越间按50米以考虑,大于50米而小于100米时按2处计算,以此类推;同一跨越档,如有多种跨越物,应分别套相应定额计算;在计算跨越工程量时,不扣除跨越档的长度。

注意:跨越架设定额不包括被跨越物产权部门提出的咨询、监护、路基占用等费用,如有发生,须办理签证,据实列支。

七、杆上设备安装

1、杆上变压器安装不包括10kV引下线、设备连接线安装,另套引下线、跳线、设备连接线安装定额。

2、杆上低压无功补偿装置、杆上开关增加测控终端FTU(单独安装,不是

Word专业资料

.

置在低压电容补偿装置中)、配变增加测控终端TTU(单独安装)参照杆上配电箱安装定额(2-837);杆上断路器(包括真空断路器)、负荷开关安装参照杆上油开关安装定额(2-836);架空绝缘线防雷、挂接地装置、架空线路故障指示器参照杆上避雷器安装定额。

3、若计量箱是非成套装置,单独采购箱体、CT、开 关和计量表计等元件进行组装,可以按各元件套取定额。

4、电气设备的接地引线安装已包括的设备安装定额中,不得重复计算。

第一章 变压器工程

说明:

1、本章适用于地面上安装的10kV变压器安装。

2、变压器器身检查:4000kVA以下是按吊芯检查考虑,4000kVA以上是按吊钟罩考虑,如果4000 kVA以上的变压器需吊芯检查时,定额机械费乘以系数2.0。

3、干式变压器如带有保护外罩时,人工和机械乘以系数1.2。

4、变压器只有施工组织方案或技术规要求干燥时才能计取变压器干燥费。 5、设备接地引线安装包括在设备安装定额中,不能重复计算。 第二章 配电装置工程

一、几种常用配电设备定额套用解答:

1、美式箱变本体(含置所有设备)安装根据容量分别套用不带高压开关柜的箱变安装定额(2-99~2-101,箱变容量大于630kVA时,按2-101计列);欧式

Word专业资料

.

箱变本体(含置所有设备)安装根据容量分别套带高压开关柜的箱变安装定额(2-102~2-106)。以上均不包含基础曹钢、母线及引下线的配置安装。

2、共箱型开闭所本体(含置所有单元)安装套断路器柜安装定额(2-92),不包含基础曹钢、母线及引下线的配置安装。

3、单面柜组合型开闭所安装根据柜型分别套用套单母线柜安装定额(2-92~2-95×面数)。

4、电缆分接箱本体安装(含故障指示器及带电显示器的安装)套落地式成套配电箱安装定额(2-262)。

5、箱变、开闭所加装测控终端安装参照测量表计安装定额(2-307)。 6、电气设备接地引线安装(不是指接地母线敷设)已包括在设备安装中,不得重复计算。

7、设备基础按05广西建筑工程消耗量计算。

第二章 配电装置工程

一、几种常用配电设备定额套用解答:

1、美式箱变本体(含置所有设备)安装根据容量分别套用不带高压开关柜的箱变安装定额(2-99~2-101,箱变容量大于630kVA时,按2-101计列);欧式箱变本体(含置所有设备)安装根据容量分别套带高压开关柜的箱变安装定额(2-102~2-106)。以上均不包含基础曹钢、母线及引下线的配置安装。

2、共箱型开闭所本体(含置所有单元)安装套断路器柜安装定额(2-92),不包含基础曹钢、母线及引下线的配置安装。

3、单面柜组合型开闭所安装根据柜型分别套用套单母线柜安装定额(2-92~

Word专业资料

20kV及以下配电网工程预算定额知识培训

.底宽)*0.5(上宽)*0.75(高),每米长按0.34m3考虑。(4)有底盘电杆杭、拉线坑土石方工程量:如符合放坡条件的,计算坑底宽时要记得加上操作裕度(每边各加0.1m),计算坑口宽时记得加上放坡系数。电杆坑底宽度=底盘拉盘宽+2*操作裕度(0.1m),铁塔或钢管杆坑底宽=基础宽度+2*操作裕度(0.1