1. 施工质量缺陷产生的部位(主要说明具体部位、缺陷描述并附示意图): 2. 质量缺陷产生的主要原因: 3. 对工程的安全、使用功能和运用影响分析: 4. 处理方案,或不处理原因分析: 5. 保留意见(保留意见应说明主要理由,或采用其他方案及主要理由): 保留意见人 (签名) (或保留意见单位及责任人,盖公章,签名) 6. 参建单位和主要人员 1)施工单位: (盖公章) 质检部门负责人: (签名) 技术负责人: (签名) 2)设计单位: (盖公章) 设计代表: (签名) 3)监理单位: (盖公章) 监理工程师: (签名) 总监理工程师: (签名) 4)项目法人(建设单位): (盖公章) 现场代表: (签名) 技术负责人: (签名) 填表说明: 1. 本表由监理机构组织填写。 2. 本表应采用钢笔或中性笔,用深蓝色或黑色墨水填写。字迹应规范、工整、清晰。 附录C 普通混凝土试块试验数据统计方法
C.0.1 同一标号(或强度等级)混凝土试块28天龄期抗压强度的组数n≥30时,应符合表C.0.1的要求:
表C.0.1 混凝土试块28天抗压强度质量标准
质量标准 项 目 优良 任何一组试块抗压强度最低不得低于设计值的 无筋(或少筋)混凝土强度保证率 配筋混凝土强度保证率 <20MPa 混凝土抗压强度的离差系数 ≥20MPa <0.14 <0.18 90% 85% 95% <0.18 合格 85% 80% 90% <0.22 C.0.2 同一标号(或强度等级)混凝土试块28天龄期抗压强度的组数30>n≥5时,混凝土试块强度应同时满足下列要求:
Rn-0.7Sn>R标 (C.0.2-1) Rn-1.60Sn≥0.83R
标
(当R
标
≥20) (C.0.2-2)或≥0.80R
标
(当R标<20= (C.0.2-3)
式中: Sn—— n组试件强度的标准差,Mpa,Sn???Ri?Rn?
n2i?1n?1当统计得到的Sn<2.0(或1.5)MPa时,应取Sn=2.0MPa(R标≥20MPa);Sn=1.5MPa(R标<20Mpa=;
Rn—— n组试件强度的平均值,MPa;
Ri—— 单组试件强度,MPa;
R标—— 设计28天龄期抗压强度值,MPa;
n —— 样本容量。
C.0.3 同一标号(或强度等级)混凝土试块28天龄期抗压强度的组数5>n≥2时,混凝土试块强度应同时满足下列要求:
R≥1.15R标 (C.0.3-1)
nRmin≥0.95R标 (C.0.3-2) 式中: Rn —— n组试块强度的平均值,MPa;
R标 —— 设计28天龄期抗压强度值,MPa; Rmin——n组试块中强度最小一组的值,MPa。
C.0.4 同一标号(或强度等级)混凝土试块28天龄期抗压强度的组数只有1组时,混凝土试块强度应满足下列要求:
R≥1.15R标 (C.0.4) 式中 R —— 试块强度实测值,MPa;
实际工作中,同一标号(或强度等级)混凝土试块28天龄期抗压强度的组数≤5的情况大量存在,故应对C.0.3和C.0.4的要求很清楚。
R标 —— 设计28天龄期抗压强度值,Mpa。
SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》



