《发电厂及变电站电气部分》题库 一、 填空题
1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和 。 答:热电厂
3.水电厂可分为 、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂
4.核电厂的系统由核岛和 组成。 答:常规岛
5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为 。 答:一次能源
6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源 。 答:二次能源
7.火力发电厂的能量转换过程为 。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能
8. 水力发电厂的能量转换过程为 。 答:水的位能→动能→机械能→电能
9.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是 电厂。 答:抽水蓄能电厂
10.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为 。 答:一次设备
11.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为 。 答:二次设备
12. 由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称为 。
答:一次电路或电气主接线
13.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。 答:各种一次设备
14. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。
1 / 16
15.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器
16.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关
17. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线
18.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行
19.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性
20.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为_________。 答:小电流接地系统
21.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统
22.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作
23.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线
24.加装旁路母线的唯一目的是 。 答:不停电检修出线断路器
25.限流电抗器分为普通电抗器和 两种。 答:分裂电抗器
26.当发电机容量较大时,采用 组成扩大单元接线,以限制短路电流。 答:低压分裂绕组变压器
27.断路器和隔离开关配合工作的原则为 。
答:接通线路时先接隔离开关,后接断路器;断开线路时先断路器,后断隔离开关 28. 外桥接线适合于 。
答:线路较短和变压器需要经常切换的情况 29. 内桥接线适合于 。
答:线路较长和变压器不需要经常切换的情况
30. 隔离开关的作用是 隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。
2 / 16
31. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为 中型配电装置 、 高型配电装置 和 半高型配电装置 三种类型 32. 电流互感器的额定二次电流一般为 _ 5A _____ 。
33. 小容量水电站可设 ___两台___ 厂用变压器,一般接于机端母线的不同分段上。 34. 单相变压器一般应用于 500kV 及以上电压的发电厂、变电站中。 35. 电压互感器两相式接线可测得 _____线_ 电压,但不能测 ____相__ 电压。
36. 按电压变换功能进行分类,变电站可分为 __发电厂的变电站____ 和 __电力网的变电站____ 。
37. 利用限流电抗器限制短路电流时,往往需解决限制短路电流与限制 __正常运行压降____ 之间的矛盾。
二、 选择题
1..下列哪种情况宜采用一台半断路器接线?( )。 A.10~35kV出线回路数为10回以上 C.110~220kV出线回路数为6回以上 答:D
2.外桥接线适合于( )。
A.线路较短、变压器需要经常切换的场合 B.线路较长、变压器不需要经常切换和场合 C.线路较多,只有两台变压器的场合 D.只有二条出线、变压器台数较多的场合 答:D
3.对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为( )。 A.监控设备 C.辅助设备 答:B
4.如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用( )。 A.双母线接线 C.多角形接线 答:D
3 / 16
B.双母线分段带旁路接线 D.二分之三接线 B.二次设备 D.主设备
B.35~110kV出线回路数为8回以上 D.330~500kV出线回路数为6回以上
5.单机容量在200MW及以上的大容量大型火电厂的电气主接线中,一般( )。 A.不设发电机电压母线,全部机组采用单元接线 B.设发电机电压母线,并采用单母线接线
C.不设发电机电压母线,而采用发电机—变压器扩大单元接线 D.设发电机电压母线,并采用单母线分段接线 答:A
6.在双母线接线中,利用母联断路器代替出线断路器工作时,用“跨条”将该出线断路器短接,因此该出线( )。 A.可不停电 C.仅短时停电
B.需要长期停电
D.断路器可以退出,但无法检修
答:C
7.引出线停电的操作顺序是依次拉开断路器、( )。 A. 线路侧隔离开关和母线侧隔离开关 B. 母线侧隔离开关和线路侧隔离开关 C. 断路器控制回路电源和母线侧隔离开关 D. 断路器控制回路电源和线路侧隔离开关
答:A
8.如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 答:C
9.在倒母线操作过程中,若备用母线充电成功,则应该( )以保证两组母线等电位。 A. 保持母联断路器两侧的隔离开关状态不变 B. 切断母联断路器的控制回路电源
C. 切断母联断路器两侧隔离开关的操作电源 D. 快速将所有支路倒换至备用母线 答:A
10.大容量、超高压的大型发电厂在电力系统中起着极其重要的作用,担负着系统的基本基荷,供电范围很广,其主要特征有( )。
A.单机容量为125MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为
220kV及以上
B.单机容量在200MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为
330kV及以上
C.单机容量在300MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为
220kV及以上
D.单机容量在600MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为
220kV及以上 答:D
11.装设分段电抗器的作用是( )。 A.限制母线回路中的短路电流
4 / 16
B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数
答:A
12..旁路断路器的作用是( )。
A.当出线断路器检修时,可代替该出线断路器工作 B.可以代替母联断路器工作 C.保证母线检修时,线路不停电 D.可以代替分段断路器工作 答:A
13.那种接线在出线断路器检修时,会中断该回路供电。( ) A.单母线分段带旁路 B.双母线分段带旁路 C.二分之三接线
D.双母线分段
答:D
14.采用双母线同时运行的双母线接线,具有单母线分段接线的特点,(A.因此双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样
D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 答:D
15.在二分之三接线中( )。
A.仅用隔离开关进行倒闸操作,容易发生操作事故 B.隔离开关仅起电气隔离作用,误操作的可能性小 C.检修任何隔离开关,用户可不停电 D.检修任何隔离开关,用户都要停电 答:B
16.内桥接线适合于( )。
A.线路较短,变压器需要经常切换的场合 B.线路较长,变压器不需要经常切换的场合 C.线路较多,只有两台变压器的场合 D.只有二条出线,变压器台数较多的场合 答:B
17.电气主接线的形式影响( )。 A.供电可靠性,但不影响继电保护 B.运行灵活性,但不影响二次接线 C.二次接线和继电保护,但不影响电能质量 D.配电装置布置
5 / 16
。 )