贵州蒙江冗各水电站(3×30MW)厂房工程
取水塔检修门槽反轨排架施工专项方案
批准:
审核:
编制:
葛洲坝集团第一工程有限公司
贵州蒙江流域冗各水电站厂房工程施工项目部
二O一五年七月
.
.
取水塔检修门槽反轨排架施工专项安全措施
一、概况
根据业主近期安全文明施工要求,针对取水口检修门槽反轨施工特点,我部特上报取水塔检修门槽反轨排架施工专项安全措施方案,以指导现场排架施工。
取水口检修门槽共有三孔,二期混凝土浇筑前单孔尺寸为7721mm×2300mm(长×宽),门槽高程范围为EL472.4 ~EL501。取水塔检修门槽反轨排架工程量较小,但高差较大属高空作业,为做好排架施工的安全保障及现场的文明施工,对现场的脚手架施工进行统一布置。
二、脚手架架搭设要求
施工脚手架主要为检修门槽反轨安装及二期混凝土施工提供作业平台。 1、搭设材料
(1)扣件采用普通螺旋式卡扣件或螺杆式扣件,扣件应满足GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造;
(2)扣件:应使用与钢管管径相配合,符合国家现行标准的可锻铸铁扣件,扣件在施工之前应经相关部门检验合格,严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件; (3)钢管:钢管采用普通Φ48焊接钢管,钢管的端部切口平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、搭设作业程序:
施工排架地锚后,放置纵向扫地杆自角部起依次向两边竖立(第1根)立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)、校正立杆垂直和平杆水平使后拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段。按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架立圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量设置连墙杆(或加抛撑)按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步,随搭设进程及时装设剪刀撑。 3、脚手架搭设构造要求
(1)剪刀撑的斜杆与水平面的交角控制在45°~60°之间,水平投影宽度应不小于2跨和不大于4跨,斜杆应与脚手架基本构架件加以可靠连接;
.
(2)在脚手架立杆底端之上10~30cm 处一律设纵向和横向扫地杆,并与立杆采用卡扣件牢固连接;
(3)脚手架左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开并置于不同的构架框格内;
(4)为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落,各杆件相交伸出端头均大于10厘米。
(5)脚手架采用取水塔一期混凝土施工期间预埋的插筋进行拉结。
(6)杆上的对接扣件应交错布置两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;
(7)搭接杆件接头长度,扣件式钢管脚手架应≥1.0m 。 4、搭设要求:
(1)排架搭设前其基础场地应平整,现场应清理杂物并验收合格; (2)立于基岩面上的立杆设置底座。
(3)搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件;
(4)脚手架的搭设作业应统一指挥严格按照要求规定程序进行;
(5)应在定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第1步的纵向和横向平杆,校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设;
(6) 在搭设中不得随意改变构架设计,减少杆配件设置或增大立杆纵距,确有实际情况需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员现场解决;
(7)检查规定:节点应连接可靠,脚手架立杆垂直度≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值,纵向钢管平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值不大于5cm;
三、脚手架架搭设及拆除注意事项
(1)底立杆应按立杆接长要求选择不同长度的钢管交错设置,至少应有两种适合的不同长度的钢管作立杆(一般采用3.0、4.5m、6.0m);
(2)一定要采取先搭设起始段而后向前延伸的方式,当两组作业时,可分别从相对角开始搭设;
(3)搭设时剪刀撑应及时设置,一般滞后不得超过2步; (4)杆件端部伸出扣件之外的长度不得小于10cm;
(5)剪刀撑的斜杆与基本构架结构杆件之间至少有3道连接,其中斜杆的对接或搭
.
接接头部位至少有1道连接;
(6)拆卸作业按搭设作业的相反程序进行,并应特别注意以下几点:(1)底座待其上部杆件拆除完毕(伸上来的立杆除外)后才能拆去;(2)松开扣件的平杆件应随即撤下,不得松挂在架上;(3)拆除长杆件时应两人协同作业,以避免单人作业时的闪失事故;(4)拆下的杆配件应吊运至地面,不得向下抛掷;
四、安全保障措施
(1)项目部配备专职安全员,各作业班组设置一名兼职安全员。并在脚手架施工开始前对其施工作业人员进行安全培训与技术交底,并要求严格按照制定的施工方案进行施工;
(2)排架搭设施工时作业面上宜铺设必要数量的脚手板(每层满铺300×30×5cm竹跳板)并予临时固定(水平通道要满铺),施工人员必须劳保着装尤其是佩挂合格安全带和安全绳,并其佩挂符合相关要求,不得单人进行铺设较重配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全作业;
(3)钢管、扣件等材料应接力传递至施工作业面,不得随意抛扔,搭设过程中禁止随意拆除脚手架的基本构架构件,整体性杆件、连接紧固件应经现场主管施工人员确认安全后方可拆除,并及时恢复;排架外侧必须设置符合规定的剪刀撑;
(4)作业人员施工过程中应加强自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞,闪失及落物,严禁坐在排架等不安全处休息;
(5)脚手架上禁止乱拉电线。必须安装临时照明线路时,金属管脚手架应另设木横担。
(6)施工作业人员上排架之前,应先行检查有无影响安全隐患存在,并在排除和解决后可开始作业,在作业中发现不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决以后才能恢复正常作业,发现有异常和危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离;
(7)脚手架的拆除作业应按确定的拆除程序进行。在拆除过程中,应作好配合,协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。
(8)应保证作业平台面外侧排架全部挂安全密目网,确保安全。
五、文明施工、环保措施
(1)排架搭设施工进行统一规划与布置,严禁在现场利用钢管扣件乱搭乱建; (2)用于排架搭设的钢管、扣件必须按指定的位置统一堆放整齐,暂不使用的材料应采用油布覆盖;