好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

word版银行营业场所安全防范设施配置表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

GA 38—2015

附录 A

(规范性附录)

银行营业场所安全防范设施配置要求

A.1 银行营业场所安全防范设施配置要求见表A.1。

表A.1 银行营业场所安全防范设施配置表

部位 序号 设施 安装方式或目标要求 实时监视、记录运钞交接全过程,运钞车停靠区 1 摄像机 回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况 实时监视、记录出入营业场所人员情况和营业场所出入口20m监控范2 摄像机 围内情况。同时,应能够实时监视、记录营业场所出入口50m监控范围内人员往来情况、体貌特征、车辆颜色、车型等情况 应配置 4.3.3.1 a) 应配置 4.3.3.1 b) 配置要求 参见条款 3 与外界相通的出入口 入侵报警探测装置 有非法入侵时即时报警 应配置 4.3.2.1 门体强度应不低于GB17565-2007规定的乙级,防盗锁应符合GA/T73-2015中B级的要求。供客户进出的出入口门体采用其他材质(旋转4 防盗安全门 门、普通玻璃门等)达不到以上标准的,应加装卷帘门,卷帘门门体强度应不低于GB17565-2007规定的乙级,加装防盗锁,防盗锁应符合GA/T73-2015中B级的要求 应配置 4.2.2.1 5 摄像机 实时监视、记录人员活动情况 应配置 4.3.3.1 d) 客户活动区 6 声音复核 记录活动区声音 宜配置 4.3.5.3 7 防护装备、 防卫器材、保安 应急防卫 应配置 4.1.4 GA 38—2015

部位 序号 设施 安装方式或目标要求 配置要求 参见条款 8 摄像机 实时监视、记录人员活动情况 应配置 4.3.3.1d) 非现金业务区 9 声音复核 记录交易过程声音 宜配置 4.3.5.1 10 摄像机 实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程 应配置 4.3.3.1 c) 每个柜台均应安装,报警装置安装11 紧急报警装置 在隐蔽、便于操作的部位,设置不少于2路的独立防区,每路防区上串联的紧急报警按钮不得多于4个 应配置 4.3.2.4 12 声音复核/对讲 连续记录交易过程对话内容,声音应清晰可辨 应配置 4.3.5.1 4.3.5.2 发生故障时,应能手动开启。发生现金业务区 紧急情况时,应有双开应急开启和双开强制复位功能。 应配置 4.2.4.2 13 防尾随联动门 两道门之间的纵深应不小于1m。 应配置 4.2.4.3 通道内应安装摄像机实时监视、记录人员出入情况 应配置 4.3.3.1 e) 采用钢筋混凝土结构或钢板结构,14 现金柜台主体 采用其他结构形式的,防护能力应满足附录B中 B.1的要求 应配置 4.2.3.1 GA 38—2015

部位 序号 设施 安装方式或目标要求 配置要求 参见条款 15 橡胶棒等防卫器材 应急防卫 应配置 4.1.4 防弹性能应达到GA165-1997中F79型B级的要求;防砸性能应达到GA844-2009中A级要求;宽度应不大于1.8m,高度应不小于1.2m,单块面积应不大于4㎡,采用整片式安装方式,着弹面应朝向客户活动区;透明防护板上不应开孔。 透明防护板以上未及顶部分应安装金属防护栏封至顶部,防护栏应采用16 透明防护板 热轧带肋钢筋,直径应不小于14mm,间距应不大于100mm×100mm;应采用整片式安装方式,不得采用多块拼接或错位安装方式。 着弹面应朝向客户活动区,并应至现金业务区 少3面嵌入框架,嵌入深度应不小于40mm,其下边与柜台台面平齐或嵌入台面;框架立柱应与地面和房顶牢固连接,框架应采用规格不小于[10槽钢或采用∟63×5角钢。采用其他型材做框架时,强度不应低于上述型材 长度应不大于300mm,宽度应不大于200mm,深度应不大于150mm(以槽底计算)。 17 收银槽 底部为方形的,其上部应安装推拉盖板 朝向柜员侧应加装不小于6mm钢板加强防护 通风口应不大于200mm×200mm(或直径不大于200mm),并应在通风口内18 通风口 外加装金属防护栏。栅栏钢筋直径应不小于14mm,间距应不大于50mm×50mm,相邻通风口中心间距应不小于600mm 应配置 4.2.2.3 应配置 4.2.3.3 应配置 4.2.3.2 设备间 19 摄像机 内外均应安装,清晰记录、回放内、外情况 应配置 4.3.3.3 b) 4.4.3.3 GA 38—2015

部位 序号 设施 安装方式或目标要求 配置要求 参见条款 20 出入口控制 应能与安防视频监控系统联动 应配置 4.3.4.1 21 入侵报警探测装置 有非法入侵时即时报警 应配置 4.3.2.1 防护强度不低于GB 17565-2007规设备间 22 防盗安全门 定的乙级标准,防盗锁应符合GA/T73-2015中B级的要求 应配置 4.4.3.1 窗户内侧应安装金属防护栏,金属23 金属防护栏 防护栏钢筋的直径应不小于14mm,间距应不大于100mm×250mm 应配置 4.4.3.2 24 空调或通风设施 保证安防设施正常运行 应配置 4.4.3.4 25 摄像机 实时监视、记录人员出入与加钞活动情况 应配置 4.3.3.1 e)4.3.3.3 b) 26 自助银行、 自助设备加钞间、加钞区 27 入侵报警探测装置 有非法入侵时即时报警 应配置 4.3.2.1 声音复核装置 记录加钞区声音 宜配置 4.3.5.3 门体强度不低于GB 17565-2007的28 防盗安全门 乙级,防盗锁应符合GA/T73-2015中B级的要求 应配置 4.4.1 c) GA 38—2015

部位 序号 设施 安装方式或目标要求 配置要求 参见条款 29 摄像机 实时监视、记录人员出入与加钞活动情况 应配置 4.3.3.1 e) 30 出入口控制装置 非营业期间应能与安防视频监控系统联动 应配置 4.3.4.1 在行式 自助银行 31 声音复核装置 记录服务区声音 宜配置 4.3.5.3 在与其它客户活动区相通的出入口32 入侵报警探测装置 安装,报警应与灯光、安防视频监控联动 与其它客户活动区相通的出入口安33 防盗安全门或卷帘门 装防盗安全门或卷帘门,门体上加装防盗锁,门体强度不低于GB17565-2007的乙级,防盗锁应符合GA/T73-2015中B级的要求 安装在客户等待区、与外界相通的34 摄像机 出入口、库房内。库区内安防视频监控应全覆盖(看物间除外) 应配置 4.4.2.2 应配置 4.4.1 a) 应配置 4.4.1 b) 35 紧急求助装置 看物间内求助信息应及时传输至监控中心 应配置 4.4.2.4 保管箱库区 振动、红外等报警装置 36 有非法入侵时即时报警 应配置 4.4.2.3 GA858对四类库的实体防范要求。 37 墙体 复合材料作外箱板的保管箱,其外箱板、门体防破坏极限应符合GA/T 143-1996中B级或以上的要求 应配置 4.4.2.5 4.4.2.6

word版银行营业场所安全防范设施配置表

GA38—2015附录A(规范性附录)银行营业场所安全防范设施配置要求A.1银行营业场所安全防范设施配置要求见表A.1。表A.1银行营业场所安全防范设施配置表部位序号设施安装方式或目标要求实时监视、记录运钞交接全过程,运钞车停靠区1摄像机回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8nbvr64s795gf8x599ez10e609m8f001baq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享