施工现场临时消防用水方案
一、 工程概况
1. 工程名称:长春博物馆及展览馆工程
2. 工程地点:位于吉林省长春市南部经济开发区,东临人民大 街,北临市府南路(乙二路),西接市府西路(乙一路),南侧和东 侧为规划道路。
3. 建设规模:总建筑面积54269 m2,地下建筑面积11108 m2, 地上建筑而积46161m2o
4. 结构类型:框架剪力墙结合钢屋盖,周边钢框架。
5. 层数层高:规划展览馆地上3层,地下1层,建筑高度最低 约20米,最高约32米;综合博物馆地上4层、地下1层,建筑高度 最低约24米,最高约34米;规划展览馆办公地上6层,地下1层, 建筑高度最低约24米,最高约30米。 二、 编制依据:
1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版) 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》
4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59 - 99) 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 施工现场及周边环境条件 7. 企业积累的施工经验、资源条件
三、 编制原则
1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策,遵守国 家和地方的法律法规。
2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则,推行IS09001:2000 标准化管理。
3. 抿据长春市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的 要求制定建设工地临时设施消防方案。
4. 结合项目部管理机构以及施工班组的实际素质,推行以人为 本原则,组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。
5. 树立目标,制定可行有效的方法措施,确保安全生产顺利进 行为原则。
四、 临时用水概况 1. 临时用水水源
现场施工用水由市政管网直接供给,室内消防用水由消防泵房 供给,泵房设置在地下一层。 2. 现场用水组成
本工程现场临时用水主要由临时消防用水、施工用水两部分组 成。 3. 消防用水
消防用水主要是施工过程中临时消火栓用水。 4. 施工用水
施工用水主要是供混凝土养护、二次结构墙砌筑、装修土建湿作 业、机电管道安装试验用水、施工机械用水及现场降尘用水等。
五、工地临时设施消防情况分析
1、室外临时消防
木工程采用消防与施工合用的低压临时消防给水系统,采用长春 市政管网提供的再生水源,由现场西南侧的DN100和南侧DN100临时 用
水接口引入,并沿现场临时道路形成环状布置。
消防用水管管材采用焊接钢管,室外环状消防管网和支状管路上 按不超过120米间距设置一处消火栓,室外消火栓采用SX65-1. 0型。 每套消火栓的旁边配置消防器材箱,内有4具2A级磷酸彼灭火器, 消火栓处及消防器材箱内昼夜设有明显标志(即夜间设低压照明灯 具)。 2、 室内临时消防
本工程施工单位多,施工周期长,故设置室内临时消火栓。室内 临时消火栓采用临时高压系统。管路采用焊接钢管。
现场临时消防泵房,设置在地下一层消防泵房,结构施工期间均 应按临水布置方案,在每层临时给水管道穿过的楼板或墙体上预留管 洞,并同时按设计安装系统管道,管道预留与结构施工同步,当完成 地上一层结构的浇注施工时,应开始安装临时消防泵房内的设备、管 道及生产、消防立管,并完成调试工作,消防水泵投入运行。
先利用市政管网压力供水,在水泵出水管路与水箱的上水管道做 跨接旁通,满足建筑物内消防和施工用水的需要。
消防泵房内的泵出水管路上,设置压力传感装置(电接点压力表) 对水泵的启停做自动控制。在水泵的泵出管上设置一台1. 5立方米的 气压罐,可基木减少水泵频繁启动,降低因设备频繁启动而损坏的几 率。当室内消防给水系统及生产给水压力不能满足临时消防和建筑施 工用水时,水泵在电接点压力表的控制下自动投入运行,保证消防及 生产用水。
当进入装修期间前,建筑内消火栓管道先行安装完毕,将临时消 防泵房与正式消火栓管网连接,拆除临时消火栓管,为装修全而展开 做准备。
本工程消防水泵泵出管路上的室内消防水平总干管为支状布置, 根据建筑布置和布局,室内设置消防立管及生产给水立管。室内消火 栓采用SN65型和SNS65型,并配置25m水龙带和19mm水枪喷嘴。 3、 室内临时施工用水
室内临时施工用水管与临时消防管道共用一根,在临时消防管道 处设置阀门,临时施工用水点DN20。 六、 施工现场消防机构组成
1. 成立以项目经理为组长,安全总监为副组长的防火安全管理 领
导小组,负责施工现场消防的全面工作。具体设置如下;
工地防火安全管理领导小组: 组长:徐桂权 副组长:于秉伟、李超
成 员:陈标、贺爱军、刘水波、李华平。 2. 现场成立一支义务消防队 队长:李华平
成 员:装修单位50人、空调单位30人、消防单位50人、幕 墙单位50人。
3. 各种组织建立例会制度,每月召开一次会议,义务消防队每 季度组织学习或训练不少于2小时,遇重大问题应随时召开会议并将 会议内容、决定及时填入会议记要。 七、 工地生活临设消防措施
1. 现场设立5处消火栓,每处配水龙带2盘,水枪一支并设昼夜 的用显标志。仑库、伙房、工人宿舍区设固定消防水池。生活区、办 公区、木工栅、铁工栅、维修栅、库房等重点防火部位,每处布置不 少于4具5掩干粉灭火器,制定具体防火制度.并有朋显标志。
2. 电焊、气焊、喷灯等明火作业,操作前必须办理用火作业手 续,开具用火证,准备可行的措施,清理周围易燃物,并派专人看火, 各项措施落实后再动工。
3. 工地临时用电布设要按“临电施工方案”及规范要求严格施 工,必具备上岗证的,经验、技术过关的人员安装施工现场及生活区 的电器
设备,分配线路选择、铺设、配电箱、开关箱及接地保护措施 均应遵照JGJ-46-88规范执行。
4. 生活区用电必须配备专业电工管理,严禁乱拉乱接电源,严 禁使用花线接驳电源,严禁使用不规范保险丝,杜绝使用铁丝、铜丝 代替保险丝,杜绝使用电炉、“热得快”等不规范的电器设备。
5. 乙烘瓶与氧气瓶必须分开保管,使用时两瓶间距不得小干5m, 两瓶与用火点使用间距不得小干10mo
6. 施工现场严禁吸烟,木工栅内刨花、锯末及费料随时清理到 指定地点。生活区、工地内不得随意乱堆朵物,易燃易爆必须设专用 库房存放并有专人管理,出入库时采取完善的审批、登记手续。 八、工地生活临设消防管理制度 (一)消防安全教育、培训制度
1、 每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高 全体员工的消防安全意识。
2、 定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 3、 各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、 对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、 对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 6、 因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。
7、 消控中心等特殊岗位要进行专业培训,经考试合格,持证上岗。 (二) 防火巡查、检查制度
1、 落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检 查