外因火灾是由于外来热源引起的,地面火灾大部分是外因火灾。井口建筑物内违章使用明火或电焊作业,容易引起外因火灾。
1)、存在明火:吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖。 2)、出现电火花:电钻、电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等,引起电火花。
3)、违章放炮:放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消烟粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火。
4)、瓦斯、煤尘爆炸:瓦斯、煤尘爆炸引起火灾。 5)、机械摩擦及物体碰撞:能引燃可燃物引起火灾。 主运输巷道、回风巷道、采掘工作面、采空区、躲避硐室、变电所材料巷等场所。
1)、低温氧化阶段:煤的低温情况下能吸附氧,生成不稳定的的氧化物,放出少量的热,煤的温度不断升高。
2)、自热阶段:随着时间的增长,煤的氧化速度加快,放热量增大,如果热量不能及时散失,煤温就逐渐升高。空气中的氧含量减少,一氧化碳和二氧化碳含量高,空气湿度增大形成雾气,巷道壁上有水珠。
3)、燃烧阶段:煤的自热温度不断上升,达到临界温度,氧化速度急剧加快,产生大量的热量使煤达到着火温度,煤就开始
燃烧。燃烧时产生大量的可燃气体并出现特殊的火灾气味如煤油味等,有时出现烟雾和明火。
火灾防范措施 外因火灾预防措施
1) 、保证井下按《煤矿安全规程》要求设置的消防洒水管路完好。
2) 、井下各主要机电硐室均采用不燃性材料支护,且配备足够数量的灭火器材。
3) 、矿井设地面消防材料库和井下消防材料库,按需要配备消防器材。
4) 、完善井上下消防管路系统,并配齐各种消防器材。采掘工作面和皮带机头等处都必须配备足够的灭火器材,以备火灾时使用。
5) 、井下硐室内严禁存放汽油、煤油、变压器油。井下使用过的棉纱、布头等放在盖严的铁筒内,并定期送到地面处理。
6) 、加强油脂管理,井下设备使用的液压油、齿轮油必须存放在加油站点。油桶必须上架、挂牌,其周围无可燃物,存放地点至少配备2台8kg的干粉灭火器。
7) 、加强运输设备的维护,保证托辊齐全、完好及皮带下无浮煤。
8) 、正确安装和使用井下电器设备,禁止过负荷运转, 9) 、必须对井下可能产生明火或引起火灾的地点进行检查。
10) 、定期检查维修矿井通风系统及主要通风机的反风设备,并按要求进行反风演习,保证需要时灵活可靠。
11)、易发热的电器设备,运行时必须有降温措施,杜绝设备高温运行。
12)、在井口房内、井下主要硐室和井下主要进风井巷中进行电气焊作业时,必须制定、审批电气焊措施,并严格贯彻执行。
内因火灾预防措施
1)、工作面顶煤留设符合《作业规程》的规定,及时清净工作面、皮带巷、回风巷的浮煤和积尘,不向采空区内清理浮煤。
2)、合理设置通风构筑物,及时封闭采空区,提高采空区密闭质量,密闭墙的结构和厚度、充填层的规格等符合设计要求。在采空区密闭施工过程中,每天有专人检查验收。
3)、及时清理设备、电缆上的浮煤和积尘,防止设备运行高温导致自燃发火。
4)、做好设备检修和维护,搞好正规循环,以保证正常的回采速度。
4冒顶事故风险评估
事故机理
事故类型:冒顶事故 事故危害:
1)、局部片帮、冒顶造成人员伤亡及设备损坏。 2)、大面积冒顶产生飓风,造成人员伤亡及设备损坏。
事故原因分析
1、地质情况探测不清,地质条件发生变化后预报不准确; 2、支护设计存在缺陷;
3、作业规程编制不详细,不符合实际;
4、未对破碎带进行补强支护;支护材料不合格; 5、大面积空顶;顶板破碎、层理发育; 6、在掘进与回采中突遇构造,未及时采取措施;
事故易发生的场所
综放工作面及上下出口前20米范围内、掘进工作面、空顶的巷道、顶板破碎或有淋水的巷道、巷道交叉点、大断面巷道、回撤通道等。
事故发生的预兆
大面积冒顶的预兆:工作面压力增加,顶板离层,顶板连续发出断裂声,顶板破碎、掉碴由少到多,由稀到密,顶板裂隙由小到大,煤壁受压,煤质变松,片帮增多,电钻打眼比平时省力;有淋水的顶板,淋水量增加。
局部冒顶的预兆:工作面出现断层、冲刷带等地质构造;顶板裂隙增多,离层、张开并有掉碴现象。煤层与顶接触面上,极薄的岩石片不断脱落。
冒顶事故防范措施
严格执行我矿制定的《顶板管理办法》,我矿各生产队必须成立顶板管理领导小组,各小组成员及各职能部门各尽其职,严格执行管理办法中制定的各项措施,负责提供必要的资金和物质材料准备。顶板管理小组成员,必须经常检查井下巷道顶板支护质量,并定期给组长汇报。顶板管理小组成员在井下发现顶板有异常情况危及安全生产时,应将情况及时汇报有关领导,并有权立即停止工作,采取措施处理。
严格按作业规程要求对顶板进行管理和支护,加强顶板支护,防止支护失效或巷道无支护而造成冒顶事故,尤其是在顶板破碎、有构造的地段,积极采取锚索、锚梁、金属网联合支护,保证顶板安全。
(1)掘进工作面预防顶板事故措施: 1)、严格控制循环进度,严禁超循环作业。
2)、在掘进过程中要保证巷道成形,严格按规定的工程质量要求施工,保证顶底平、两帮齐,不得出现台阶、伞檐。根据设计方位和高程进行施工。
3)、当掘进顶板异常变化,出现较为破碎或层理裂隙较为发育的顶板时,必须立即停止掘进,查清原因和范围,制定专项支护措施并贯彻落实。
4)、若巷道顶板破碎,遇到构造时采取加挂钢网、增加锚杆长度和密度、使用锚索、锚梁、网或架棚等支护方法,避免冒顶。遇破碎带或构造时另制定措施。