渠下涵管涵施工方案
一、概述
本工程渠下涵要紧分部在渠道所在的天然沟槽的最低处,分管涵(新增)和箱涵两种形式,共计26座。管涵采纳承插钢筋砼圆管涵。
管涵的长度依实际天然沟槽基础底部高程及沟槽与渠道的夹角有关。砼管座应置于天然地基上,如遇污泥那么需挖除洁净或进行地基处理,保证出口高程与原始沟槽的地面高程平齐,管涵的坡度操纵在1%~5%之间。
由于渠下涵分布比较分散,在施工现场设置350L 滚筒式拌和机,拌和砂浆,配备小型发电机供电;拌和用水可从邻近水源接水管引水或利用开挖沟槽时的临时挡水围堰取水。
二.编制依据
1、大广坝水利水电二期〔灌区〕昌江干渠招、投标文件〔DGB2-SG-017〕。 2、?土工试验规程?SL237-1999。
3、?水工建筑物地下开挖工程施工规范?SL378-2007。 4、?水利水电工程施工测量规范?SL52—93。 5、?水工混凝土施工规范?DL/T5144-2001;
6、?混凝土结构工程施工及验收规范?〔GB50204-94〕; 7、?水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范?SL47-94。 8、?水利水电建设工程验收规程?SL223-2007。 9、?水利水电工程质量检验与评定规程?SL176-2007。 10、国家现行的有关质量标准、规程、规范等。
三.要紧的施工方法
3.1、渠下涵施工程序:
管涵的施工过程为:先进行测量放线后进行基坑开挖,基坑开挖以挖掘机开挖基坑为主,人工进行修整,同时做好基坑排水工作;开挖边坡严格按设计要求设置,保证了施工安全。基坑挖好后进行承载试验,由监理工程师组织参建四方进行隐藏工程验收,验收合格后浇筑底板混凝土。
施工工艺框图
施工预备
测量放线
开挖基槽
基槽检验
基槽处理
浆砌石砌筑 端墙砼浇筑 管涵吊装、就位 管座砼浇筑
管缝处理
批挡
3.2、施工方法及工艺说明:
基坑回填
1、测量放线:按施工图纸尺寸进行测量放线,设置好桩点。给出管涵进、出口位置及对应的地面高程,并做好中桩、高程桩的永久爱护。当基础显现脆弱地基时,需连续下挖基础直至达到持力层〔如显现专门地质,需组织设计、业主现场提出处理意见〕,现在,管涵进出口位置得相应进行调整,调整原那么:管涵出口高程不得低于沟槽原始地面高程。如出口段原始沟槽自然坡度较大,可采纳反铲进行疏通,保证出口段水流顺畅;假设坡度
较缓,那么采取相应措施抬高管座底部高程。
2、基础开挖:土方采纳人工配合反铲施工,开挖时依照挖深和土质情形,按规范要求适当放坡以确保施工安全。基础底面夯实,地基承载力应符合图纸和监理工程师的要求。两侧留出0.5m宽的工作面,并在已开挖号的基坑周围利用开挖出的土料做简易的挡水围堰,以防雨水进入基坑,至设计标高0.2--0.3m以上时,反铲辅以人工按设计标高开挖修整,边坡按1:1.5(依照现场实际情形调整)放坡与此同时布置好截流围堰,水流较大时得提早做好导流;开挖后的基坑显现少量地下水、渗水时,必须采取措施,组织有序排水,防止浸泡基础。待管涵进出口位置定好后,赶忙进行八字墙、护坦浆砌石基础的开挖,开挖方法同上。
基槽有石方时,反铲不能开挖时,可采纳爆破施工,手风钻钻孔,操纵药量小爆破进行开挖,反铲配合出渣。人工平坦基槽,坡度按照设计涵洞的坡度放坡,箱涵建基面地基承载力不小于150Kpa.如现场开挖检验后未达到要求,那么应会同监理及设代进行基础地基处理,取样合格后,经监理工程师验收合格后,进行下一道工序。
施工中如遇到专门的地质条件,应赶忙通知现场监理工程师,并会同设计、监理共同商定处理措施。
3、管座混凝土浇筑:浇筑砼前,必须按照图纸、设计的要求,操纵好管涵进出口高程,明确施工的配合比,计量准确,并按规范的要求及时联系试验人员进行试块的取样;。
4、管涵吊装:采纳16吨汽车吊吊装管涵,按照测量放出的边线及中线,人工配合反铲调整就位。安装就位后,及时用石头塞着管子两侧,防止管子偏移,等管子安装完成后,采纳混凝土浇筑管座上部混凝土。涵管安装时顺水流坡度安装平顺。 3.3、进出口浆砌石施工
渠下涵进出口段均采纳M7.5浆砌石八字墙护砌,在进出口段开挖时,建基面上预留15cm爱护层,由人工削坡清理至建基面,经现场监理工程师、设计代表和质量监督部门联合检查验收后,利用蛙式打夯机进行夯实处理,测量高程,人工找平后,按照设计要求的参数进行夯实。
〔1〕材料预备和要求
本标段所有石料均从邻近石料场购买,砌石材质应坚实新奇,无风化剥落层或裂纹,石材表面无污垢、水锈等杂质,用于表面的石材,色泽平均。石料的抗水性、抗冻性、抗压强度等均符合设计要求和施工图纸的规定。砌石料外形规格如下:块石料采纳毛石料,