管理制度参考范本
中小型液化气储配站安全管理的若干薄弱环节
S
a
撰写人:
门:111 1111
液化气储配站(以下简称液化气站)的安全管理是一门综合的学问, 涉及到生产运行的各个环节。特别是近几年来,随着人们物质生 活水平的 不断提高,中小型液化气站在城乡得到迅速发展。但燃气行业安全管理相 对滞后,造成许多胎里带来的安全隐患。由于我国许多 领域频繁发生安全 事故,安全这根弦从没有象这两年绷的这么紧,燃 气安全在全国大部分城 市纳入专业管理,燃气市场从无序逐步走向规 范。
山东省燃气安全管理已步入专业化、规范化、制度化。本文以山 东省 燃气市场为例,通过汇集在安全检查中发现的主要隐患,与燃气 界同行们 探讨,以期限共同提高液化气站的建设水平,寻找液化气站 安全管理的要 占C
隐患现状与危害分析:
、消防水池的设置普遍存在的几种情况有:
1)未设消防水池;(2)消防水池储水量不足;(3)消防水池
与罐区间距不足规范规定40米。在这种情况下,事故状况时消防车不易 靠近水池,取水困难,失去了建立消防水池的意义。
二、 生产区与生活辅助区防火分区墙建设不符合规范要求。按规定应 是2米高非燃烧充体墙,但业主往往追求美观,或不设区分墙,或搞成 网格状花墙,或搞成低矮的墙,这些都不能有效分隔,使生活辅助区直接 与生产区接触,给安全管理带来困难。
三、 贮罐区防护墙设立存在诸多问题。(1)防护墙高度不足1 米;
2)防护墙应为非燃烧实体墙;(3)防护墙底部有排水的洞口; ( 4) 有
些站根本未设防护墙。这些隐患在贮罐区发生泄漏事故时,气态的 液化气会象水一样四处流淌,不能有效地将其控制在某一个区域内,一旦 发生事故,后果不堪设想。
四、贮罐区内污水排放口设置不合理。多数中小型液化气站对污水排 出多应用以下几措施:
1)在贮罐区内设排水管沟,沟上辅以铁篦子或用水泥盖板掩盖,
盖板间隔有缝隙;(2)直接在贮罐区四周防护墙上开洞口,污水从洞 口外排到罐区外场地。这种设置非常危险,严重违反了规定,在其贮罐发 生泄漏时,气态的液化气会迅速沿地沟或洞口外溢,使防火控制 范围警戒 区迅速扩大,很容易造成失控的局面。
五、 贮罐区与站区围墙间安全防火间距不足。这种情况在中小型 液化 气站中最为普遍,贮罐与围墙间有的留有一条约5米宽的通道,有的根 本没有围墙,按规范规定中小型液化气站贮罐与围墙的间距在
1015米,在事故状况下留出足够的空间,对贮罐区进行控制。同时也考 虑到,
随着规划建设的不断发展,站区围墙也形成一道有效的屏障。
有些中小型液化气站周围虽然是空地,但一个项目的建设应着眼于将 来的 发展,因此在贮罐与围墙间除了留出消防通道外,更应留出安全防火间 距。 六、 贮罐区安全防火间距不足。燃气行业设计规范规定地上贮罐 之间 的净距不应小于相邻较大罐的直径。但从目前中小型液化气站的 状况来 看,特别是石化行业的储配站,贮罐之间间距大多小于相邻较 大罐的直 径。这是行业规范造成的差异,但考虑到液化气储配站在城 镇多是供应民 用,属于城镇燃气的范畴,或者只要液化气站是在供应民用,其建设设计 标准应该统一到城镇燃气的有关设计规范上来。
七、 没的残液回收与处理措施。这是个比较大的隐患。其直接造 成的 结果是用私自倾倒残液。出于用户大多缺乏燃气专业知识,倾倒
残液也有少量可挥发成份,一旦遇到明火,极易引发火灾事故。曾经发生 过因用户将残液倾倒在厕所内而引发严重烧伤事故。全国每年因 此类情况 引发的火灾,据不完全统计达上百起。
八、 未设备用液化气泵。由于液化气规模较小,充瓶量少,业主 往往会忽视这类问题。但未考虑到在贮罐事故工况下。如有一台贮罐 发生 泄漏,需要倒罐,恰巧液化气泵出现故障,造成既不能倒罐,又 不能将事 故贮罐的液化气外运,其后果是严重的。因而设置各用液化 气泵是非常必 要的。 九、未设紧急切断阀系统。按照新的有关规定,要求液化气储配 站贮 罐液相出口气相接口应设紧急切断阀。这样,在紧急事故状况下,可以及 时切断管管路通道,防止事态扩大。