人防施工质量的强制性条文
1.1.1 结构工程 (1)模板工程
1.1 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)
4.8.1模板及其支架必须有足够强度、刚度和稳定性;能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 (2)钢筋工程
4.9.2钢筋表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 (3)混凝土工程
4.10.3评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定取样、制作、养护和实验,其强度必须符合下列规定:
1)当用统计方法评定混凝土强度时,其强度应同时符合下列两式的规定:
mffcu—λ1sfcu≥0.9fcu.k
fcu.min≥λ2fcu.k
2)当用非数理统计方法评定混凝土强度时,其强度应同时符合下列两式的规定:
mfcu≥)1.15fcu.k
fcu.min≥0.95fcu.k
式中mffcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/mm2);
sfcu——同一验收批混凝土强度的标准差(N/mm2);
当sfcu的计算值小于0.06fcu.k时,取sfcu=0.06fcu.k;
mfcu——混凝土立方抗压强度标准值(N/mm2);
fcu.min——同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/mm2); λ1λ2——合格判定系数,按表4-10-3取值。
合格判定系数 表4-10-3
合格判定 10~14 λ1 1.70 试块组数 15~24 1.65 ≥25 1.60 λ2
0.90 0.85 0.85 4.10.4对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂痕;设计允许出现裂缝的结
构,其裂缝宽度必须符合设计要求。 (4)喷射混凝土工程
4.11.3评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ-107-87)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合下列规定: 1)对于重要工程,必须同时符合下列两式的规定: f1cc—KcSn≥0.85fcc f1cc min≥0.85fcc
2)对于一般工程,必须同时符合下列两式的规定:
f1cc≥fcc
f1cc min≥0.85fcc
式中:f1cc一一施工阶段同批n组喷射混凝土试块抗压强度的平均值(Mpa); n一一施工阶段每批喷射混凝土试块的抽样组数;
Sn一一施工阶段同批n组喷射混凝土试块抗压强度的标准差(Mpa);
fcc一一设计的喷射混凝土立方体抗压强度(Mpa);
f1cc min 施工阶段同批n组喷射混凝土试块抗压强度的最低值(Mpa); Kc合格判定系数,按表4.11.3取值。
合格判定系数 表4-11-3
n Kc 10~14 1.70 15~24 1.65 ≥25 1.60 当同批次试块组数n<10时,可按f1cc≥1.05fcc以及f1cc min≥0.9fcc进行检验评定。
4.11.4检查锚杆质量必须做抗拔力试验。锚杆抗拔力必须符合下列两式的规定:
ˉPAn≥PA PAmin≥0.9PA
式中:﹣PAn——同批n组时间抗拔力的平均值(N);
n——每批锚杆抽样试验的试件组数; PA——锚杆设计固力;
PAmin——同批n组试件最小抗拔力(N)。 (5)砌砖工程
4.11.4砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度满足不小于80%。
1.1.2 防水工程
(1)水泥砂浆防水层工程
5.2.3水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓。 (2)油膏嵌缝防水工程
5.6.3油膏嵌缝必须填嵌密实,粘结牢固,无开裂,油膏的覆盖宽度超出墙板(拱)缝两边各不小于20mm。 1.1.3 建筑装修工程 (1)装饰抹灰工程
7.2.2各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。 (2)油漆工程
7.3.2混色油漆工程严禁脱皮、漏刷和反锈。 (3)刷浆(喷浆)工程
7.4.2一般刷浆(喷浆)严禁掉粉、起皮、漏刷盒透底。 (4)裱糊工程
7.5.2壁纸、墙布必须粘结牢固,无空鼓、翘边、皱折等缺陷。 (5)饰面工程
7.6.3板(砖)安装(镶贴)必须牢固。以水泥为主要材料时,严禁空鼓,必须无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。 (6)罩面板及钢、铝合金骨架安装工程
7.7.2罩面板安装必须牢固(浮置除外),无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷。
7.7.3隔栅(立筋、横撑)安装必须位置正确,连接牢固,无松动。 (7)整体地面工程
7.8.3面层与基层的结合必须牢固无空鼓。 (8)板块地面工程
7.9.2各种面层所用板块的品种、质量必须符合设计要求:面层与基层的结合,(粘结)必须牢固,无空鼓(脱胶)。 (9)木质板地面工程
7.10.3木搁栅、毛地板和垫木等必须作防腐处理。木隔栅安装必须牢固、平直。在混凝土基层上铺设木搁栅,其间距和稳固方法必须符合设计要求。 7.10.4木质板面层必须铺钉牢固无松动,粘结牢固无空鼓(空鼓面积不大于单块板块面积1/8,且每间不超过抽查总数的5%者,可不计) (10)门窗安装工程
7.11.5门窗玻璃安装必须平整、牢固,无松动现象。 1.1.4 给水排水工程 (1)给水管道安装工程
8.1.3管道及管道支座(墩),严禁铺设在未经处理的松动土上。 8.1.5给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗。 (2)卫生器具安装工程
8.5.2卫生器具排水的排出口与排水管承接口的连接处必须严密不漏。 (3)立式污水泵安装工程
8.7.3吸水底阀应位于集水坑中间,严禁底阀碰坑壁。 1.1.5 采暖通风与空调工程 (1)采暖管道安装工程
9.1.5管道对口焊缝及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支(吊)架边缘必须大于50mm。
(2)散热器及太阳能热水器安装工程
I9.2.3背面需做保温层的辐射板,保温层必须紧贴在辐射板上,严禁有空隙。 (3)金属风管制作工程
9.4.4焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂缝等缺陷。纵向焊缝必须错开。 (4)风管机部位安装工程
9.7.3支(吊、托)架的型式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和施工规范的规定,严禁设在风口、阀门及检视门处。不锈钢板。铝板风管采用碳素钢支架时,必须进行防腐剂、及隔绝处理。
9.7.4无机玻璃钢风管的支架必须单独设支(吊、托)架,法兰两侧必须加镀锌垫圈。螺栓按设计要求作防腐处理。
9.7.5铝板风管的法兰连接螺栓必须镀锌,并在法兰两侧加镀锌垫圈。 9.7.6斜插板阀垂直安装时,阀板必须向上拉启;水平安装时,阀板顺气流方向插入,并不得向下拉启。
(5)非金属风管(风道)制作与安装工程
9.8.2钢筋混凝土风管,必须无孔眼、裂纹、内壁光滑。 (6)过滤器、除尘器、过滤吸收器安装工程
9.9.3过滤器、除尘器、过滤吸收器的安装方向必须正确。 (7)密闭阀门安装工程
9.1.3密闭阀门安装,阀门标志压力的箭头方向必须与冲击波方向一致。 (8)消声设备制作与安装工程
9.11.3消声器框架必须牢固,共振腔的隔板尺寸正确,隔板与壁板结合处贴紧,
外壳严密不漏。
9.11.4消声片单体安装后固端必须牢固,片距均匀。 (9)通风机、除湿机和柜式空调机安装工程 9.12.3风机叶轮严禁与壳体碰擦。
9.12.4散装风机进风斗与叶轮的间隙必须均匀,并符合技术要求。 (10)防腐与油漆工程
9.13.2喷、涂油漆前,表面的灰尘、铁锈、焊渣、油污等必须清除干净。 1.1.6 建筑电气安装工程 (1)电缆线路工程
10.1.2电缆敷设必须符合以下规定:
电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷;直埋敷设时, 严禁在管道的上面或下面平行敷设。
10.1.3电缆终端头和电缆接头制作、安装必须符合以下规定:
1 封闭严密,填料灌注饱满,无气泡、渗油现象;芯线连接紧密,绝缘带包扎严密,防潮涂料涂刷均匀;封铅表面光滑,无砂眼和裂纹。
2交联聚乙稀电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处,锥体坡度匀称,表面光滑。
3 电缆头安装、固定牢靠,相序正确;直埋电缆接头保护措施完整,标志准确、清晰。
(2)配管及管内穿线工程
lO.2.1导线间和导线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
(3)护套线配线工程
10.3.2导线严禁有扭绞、死弯、绝缘层损坏和护套断裂等缺陷。 lO.3.3塑料护套线严禁直接敷设在抹灰层内。 (4)变压器安装工程
lO.5.3高低压瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷。 (5)成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程
10.6.3柜(盘)内设备的导电接触面与外部母线连接,必须接触紧密,用0.05 ×10mm塞尺检查,线接触的,塞不进去;面接触的,接触面宽50mm时,塞入深 度不大于4mm;接触面宽60mm及以上时,塞入深度不大于6mm。 (6)电气照明器具及配电箱(盘)安装工程
10.8.1大(重)型灯具安装用的吊钩、预埋件必须埋设牢固。 (7)柴油发电机组安装工程
10.10.2各机件的结合处和管道系统,必须保证无漏油、漏水、漏烟盒漏气的