[模拟] 热工仪表检修基础理论知识模拟29
论述题
第1题:
试叙述PLC输入/输出模块的作用及功能。对它们的性能及技术的要求有哪些?_____
参考答案:
输入/输出模块是可编程序控制器与现场设备连接的接口。输入模块的作用是接受现场设备的控制条件信号,如限位开关、操作按钮、传感器信号等。这些信号被预先限定在某个电压或电流范围内,输入模块将这个信号转换成中央处理器能够接收和处理的数字信号。输出模块的作用是接收中央处理器处理过的数字信号,并把它转换成被控设备所能接收的电压或电流信号,以驱动诸如电动机启动器、阀门执行器或灯光显示等设备。 由于输入、输出模块直接连接现场设备,因此对它们有如下要求: (1)抗干扰性能好,要能在噪声较大的场合可靠地工作。 (2)输入模块要能直接接受现场信号(交流或直流电压、热电偶、热电阻信号等)。 (3)输出模块要直接驱动诸如交流接触器、电磁阀等现场执行机构。 (4)可靠性和安全性要求高,除了能在恶劣环境下可靠地工作外,如果万一发生故障,要求能安全地保护现场设备,不致扩大事故影响。
详细解答:
第2题:
什么是热工信号?热工信号分为哪几类?_____
参考答案:
热工信号是指在机组启停或运行过程中,当某些重要参数达到规定限值时,或设备、自动装置出现异常情况(但未构成危及机组安全)时,向运行人员发出报警的一种信号。 热工信号一般分为热工预告信号和热工危险信号。除以上两种信号外,还有显示设备状态的信号系统,以及一些中小型电厂主控室与机炉控制室间传递运行术语的联络信号。
详细解答:
第3题:
对工作人员的着装有哪些规定?_____
参考答案:
工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;工作时必须穿着工
作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内。做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。
详细解答:
第4题:
请叙述QC小组成员的任务。_____
参考答案:
(1)按时参加活动。QC小组为自愿参加,一旦成为小组成员,就应坚持经常参加小组活动,积极发挥自己的聪明才智,为QC小组活动作出贡献。 (2)按时完成任务。QC小组的课题需要由全体成员分担,每个人完成自己的任务后,才能保证全组课题的进度和效果,因此每个成员必须努力完成自己分担的任务。 (3)支持组长工作。QC小组活动有时需要合理安排,每个成员都应以全组活动为主,服从组长领导,并积极配合组长工作。 (4)配合其他组员工作。在共同展开质量活动中,组员之间需要互相沟通,传递必要的信息,互相帮助,共同创造协调、融洽的工作环境。
详细解答:
第5题:
工作中使用行灯时,必须注意哪些事项?_____
参考答案:
(1)行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽包、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过12V。 (2)行灯电源应由携带式或固定式的降压变压器供给,变压器不准放在汽包、燃烧室及凝汽器等的内部。 (3)携带式行灯变压器的高压侧应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插头。 (4)行灯变压器的外壳须有良好的接地线,高压侧最好使用三线插头。
详细解答:
第6题:
简述压力变送器的检定环境条件,以及对工作介质的要求。_____
参考答案:
(1)环境温度为(20±5)℃,每10min变化不大于1℃,相对湿度为45%~75%。 (2)变送器所处环境应无影响输出稳定的机械振动。 (3)电动变送器周围除地
磁场外,应无影响变送器正常工作的外磁场。 (4)测量上限不大于0.25MPa的变送器,传压介质为空气或其他无毒、无害、化学性能稳定的气体;测量上限值大于0.25MPa的变送器,传压介质一般为液体。
详细解答:
第7题:
如何对压力(差压)变送器进行密封性检查?_____
参考答案:
平稳地升压(或疏空),使变送器测量室压力达到测量上限值(或当地大气压力90%的疏空度)后,切断压力源,密封15min,在最后5min内通过压力表观察,要求其压力值下降(或上升)不得超过测量上限值的2%。差压变送器在进行密封性检查时,高低压力容室连通,并同时引入额定工作压力进行观察。
详细解答:
第8题:
如何调整弹簧管式压力表的线性误差?_____
参考答案:
当弹簧管式压力表的示值误差随着压力成比例地增加时,这种误差叫线性误差。产生线性误差的原因主要是传动比发生了变化,只要移动调整螺钉的位置,改变传动比,就可将误差调整到允许的范围内。当被检表的误差为正值,并随压力的增加而逐渐增大时,将调整螺钉向右移,降低传动比;当被检表的误差为负值,并随压力的增加而增大时,应将调整螺钉向左移,增大传动比。
详细解答:
第9题:
1151变送器如何进行零点迁移?_____
参考答案:
1151变送器零点迁移步骤如下: (1)在迁移前先将量程调至所需值。 (2)按测量的下限值进行零点迁移,输入下限对应压力,用零位调整电位器调节,使输出为4mA。 (3)复查满量程,必要时进行细调。 (4)若迁移量较大,则需先将变送器的迁移开关接插件切换至正迁移或负迁移的位置(由正、负迁移方向确定),然后加入测量下限压力,用零点调整电位器把输出调至4mA。
详细解答: