v—过栅流速,m/s
?—格栅倾角
(3)栅槽有效宽度,栅槽宽度一般比格栅宽0.2-0.3m,取0.2 B=s(n-1)+en+0.2=0.01×(40-1)+0.020×40+0.2=1.39m 式中:B—栅槽宽度,m;
s—格条宽度,取0.01m (4)进水渠道渐宽部分长度L1?B?B11.39?1.1??0.398m
2tan?12tan20?(其中进水渠渐宽部分展开角α1=20?) (5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L2?(6)过栅水头损失(h1)
因栅条边为矩形截面,取
4L1?0.199m 2k=3,则
v^20.0130.92h1?kh0?k?sin??3?2.42?()?sin75??0.115m2g0.0202?9.81
其中ε=β(s/e)4/3 h0:计算水头损失
k:系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3 ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42 (7)栅后槽总高度(H)
取栅前渠道超高h2=0.3m,栅前槽总高度H1=h+h2=0.55+0.3=0.85m 栅后槽总高度H=h+h1+h2=0.55+0.115+0.3=0.965m (8)格栅总长度L=L1+L2+1.0+0.5+ H1/tanα
=0.398+0.199+1.0+0.5+0.85/tan75° =2.32m
式中:L—栅槽总长度,m;
L1—中格栅的栅前进水渠道渐宽部分长度,m;
L2—中格栅与提升泵房连接处渐窄部分长度,m。
5
H1—栅前槽总高度
(7)每日栅渣量
w?Qmax?w0?86400k总?1000
式中:w—每日栅渣量,m3/d
w0—栅渣量,m3/103m3污水,当栅条间隙为16~25mm,w0?0.10?0.05m3/103m3污水;当栅条间隙为30~50mm,w0?0.03?0.01m3/103m3污水。取
w0?0.01m3/103m3污水 w?0.799?0.01?86400?0.5m3/d>0.2m3/d,故采用机械清渣。
1.38?10004.格栅除污机的选择:
根据计算,可选用CH型正靶回转式格栅除污机,主要技术参数:
表 HG-1500型回转式格栅除污机技术参数 栅条间隙(mm) 10-50
三、污水提升泵房
1 泵房工程结构按远期,流量设计当流量小于2m3/s时,常选用下圆上方 形泵房[1]。
本设计Qmax?0.799m3/s,故选用下圆上方形泵房。
采用SBR工艺方案,污水处理系统简单,对于新建污水处理厂,工艺管线可以充分优化,故污水只考虑一次提升。
池深 中等深度 栅宽 (mm) 800-2000 安装角排栅门高度(o) 度(mm) 60-90 800 6
2 (1)污水进入污水厂的标高为-5m,过格栅的损失为0.115m,设计流量Q=799L/s,则集水池正常水位=-5+0.115=-4.855m (2)出水口距离泵房50m,出水口水面4m (3)集水池底标高-7.185m (4)泵房标高0m
3(1)按进水管设计流量Q=799L/S,设5台泵(1备用),则每台水泵的容量为799/4=199.75(取200)
集水池容积,采用1台泵相当于6min的容量:W=200*60*6/1000=72m3
7
有效水深采用2.0,则集水池的面积:F=72/2=36m2.池底坡度为i=0.2倾向集水坑;
(2)选泵前扬程的估算
集水池正常水位与出水口水位差为: 4-(-4.885)=8.885m
(3)出水管水头损失:按每台有单独的出管口计:Q=200L/S,选用管径为DN400的铸铁管。查表知(设计手册01) v=1.19m/s 1000i=5.04 出水管水头损失
沿程损失 (50+6)*0.00504=0.28224m
局部损失按沿程损失的30%为 0.3*0.28224=0.0847m 吸水管水头损失
沿程损失 4.885*0.00504=0.0246
局部损失按沿程损失的30%为 0.3*0.0246=0.0074
(4)总扬程H=0.0074+0.0246+0.28224+0.0847+8.885=9.284m 4 选泵
假设选用泵的扬程为12m,查手册,可采用250WL600—15型立式排污泵
表 250WL600-15型立式排污泵技术参数
排出口径 (mm) 250
5 总扬程核算
吸水管:无底阀滤水网 DN=400,?=3;90°铸铁弯头4个 ,DN400,?=0.6;偏心渐缩管 DN400?dn300 ,?=0.18
h1=0.00504*4.885+(3+4*0.6+0.18)*(1.19)^2/(2*9.81)=0.427 出水管;偏心渐宽管dn300?DN400,?=0.13
8
流量 (m3/h) 750
扬程 (m)
转速 (r/min)
功率 (kW) 32
效率 重量 进水口径 (mm)
(%) (kg)
12 735 77 1200 300
90°弯头DN400(4个),?=0.48 90°弯头DN400(4个),?=0.3 活门,?=1.7(开启70°)
h2=(50+6)*0.00504+(0.13+0.48*4+1.7+0.3*4)*(1.19)^2/(2*9.81) =0.6395
H=h1+h2+h3+H1+H2=0.427+0.6395+0.5+8.885=10.45m<12m 符合所选泵,故可选择250WL600—15型立式排污泵。 二、计量井
电磁流量计:Q=0~3000 m3/h,Φ=800mm,2台 三、细格栅渠及旋流沉砂池 细格栅渠: 1.设计参数:
设计流量Qmax=0.799 m3/s
栅前流速v1=0.7m/s,过栅流速v2=0.8m/s 栅条宽度s=0.01m,格栅间隙e=10mm 格栅倾角α=75° 2.计算草图如下
栅条工作平台进水图3 细格栅计算草图αα
3.细格栅的设计计算
9