重大危险源(锅炉)事故应急演练方案
#
一、应急演练目的
1、根据应急预案要求,强化锅炉岗位人员的安全防范意识,增强锅炉岗位人员的应急操作技能的事故处理能力。
2、员工正确掌握锅炉在运行中遇特殊情况可能出现超压、缺水、满水、爆管等事故的处理步骤,避免因处理不当引起锅炉爆炸事故。
3、有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人、财、物损失。
二、演练对象
本方案演练的重点对象:锅炉岗位员工。
*
三、参演要求
1、工段长、科长及车间安全员及应急领导小组成员。 2、维修班、电工班员工。 四、演练步骤 1、培训;
2、参演员工现场检查、发现问题、回答问题。 3、实际演练。 4.、演练总结。
%
五、演练培训内容及时间安排
序号 1 内 容 锅炉的特点及易引发的重大安全事故(缺水),事故现象分析和处理 讲师 : 培训方式 现场讲解 时间 30分钟
2 \
参演员工现场检查并发现问题(回答应急指挥小组成员的问题) 现场提问 50分钟
锅炉事故现象分析及应对措施
事故名称 !事故现象分析 应对措施 锅炉超压事故 ①气压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过许可工作“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高。 ②发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作。 ③蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 ①迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放汽阀。 ②加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位),以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。 ③如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀、压力表都修好后再升压运行。 ④锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。 对于水位表的水连管低于最高火界的锅炉,应立即紧急停炉,降低炉膛温度,关闭主汽阀和给水阀。对于水容量较大,并且水连管高于锅炉最高火界的锅炉,可用“叫水”法,判断缺严重程度,以便采取相应措施。 通过“叫水”,判断缺水不严重时,可以减弱燃烧,降低负荷,缓慢上水,恢复正常水位后,可启动燃烧设备逐渐升温、升压投入运行。 锅炉缺水事故 ①水位低于最低安全水位线。 ②水位报警器发生低水位报警信号。 ③低水位联锁保护装置动作。 ④过热器汽温急剧上升,高于正常出口汽温。 ⑤锅炉排烟温度升高。 ⑥给水流量小于蒸汽流量,如若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时,则出现相反现象。 ^⑦缺水严重时,可嗅到焦味。 通过“叫水”,判为严重缺水时,必须紧急⑧缺水严重时,从炉门可见到烧红的停炉,严禁盲目向锅炉给水。决不允许有侥水冷壁管。 幸心理,企图掩盖造成锅炉缺水的责任而盲目给水。这种错误的做法往往酿成大祸,扩` 大事故,甚至造成锅炉爆炸而炉毁人亡。 锅炉满水事故
①水位高于最高许可线,或看不见水①冲洗水位表,检查是否有假水位,确定是位,水位表玻璃管(板)内颜色发暗。 轻微满水还是严重满水。
②双色水位计呈全部水相指示颜色。 ②如果是轻微满水,应减弱燃烧,将给水自③高低水位警报器发出高水位警报信号。 [ ④过热蒸汽温度明显下降。 ⑤给水流量不正常地大于蒸汽流量。 ⑥分汽缸大量存水,疏水器剧烈动作。 ⑦严重时蒸汽大量带水,含盐量增加,蒸汽管道内发生水锤声,法兰连接处向外冒汽滴水。 ①水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊不清。 ②锅水碱度、含盐量严重超标。 ③蒸汽大量带水,蒸汽品质下降,过锅炉汽水共腾热器出口汽温下降。 ④蒸汽管道内发生水锤,法兰连接处事故 发生漏气漏水。 )动调节器改为手动,部分或全部关闭给水阀门,减少或停止给水,打开省煤器再循环管阀门或旁通烟道。必要时可开启排污阀,放出少量锅水,同时开启蒸汽管道和过热器上的疏水阀门,加速疏水,待水位降到正常水位线后,再恢复正常运行。 ③如果是严重满水,应做紧急停炉处理。 ①减弱燃烧,降低负荷并保持稳定。 ②加大排污量供给合格水,监视水位。 ③采用锅内加药处理的锅炉,应停止加药。 # ④过热器、蒸汽管道、分汽缸及用汽设备进行疏水。 ⑤维持锅炉水位略低于正常水位。 ⑥通知水处理人员采取措施保证供给合格的软化水。增加锅水取样、化验次数,直至锅水合格后才可转入正常运行。 ⑦在锅炉水质未改善前,严禁增大锅炉负荷。事故消除后,应及时冲洗水位表。 ①炉管爆裂泄露不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可以短时间降低负荷维持运行,待备用炉启动后再停炉。 ②炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉,但引风机不应停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致再扩大。 ③如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉,且严禁向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,减少锅炉过热的程度。 》 ④如有几台锅炉并列供汽,应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。 ①过热器管轻微破裂,可适当降低负荷,在~锅炉爆管事故 ①爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。 ②炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。 ③给水流量不正常大于蒸汽流量。 { ④虽然加大给水,但水位常常难于维持,且汽压降低。 ⑤排烟温度降低,烟气颜色变白。 ⑥炉膛温度降低,甚至灭火。 ⑦引风机负荷加大,电流增高。 ⑧锅炉底部有水流出,灰渣增多。 ①过热器附近有蒸汽喷出的响声或过热器管爆破爆破声。
事故 ②蒸汽流量不正常地下降,且流量不短时间内维持运行,此时应严密监视泄露情正常地小于给水流量。 况,与此同时,迅速启动备用锅炉。若监视③炉膛负压减少或变为正压,严重时过程中故障情况恶化,则应尽快停炉。 从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。 ②过热器管爆裂严重时,必须紧急停炉。 ④过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。 ⑤损坏严重时,锅炉蒸汽压力下降。 ⑥引风机负荷加大,电流增高。 ①锅炉水位下降,给水流量不正常地* 大于蒸汽流量。 ①对于不可分式省煤器,如能维持锅炉正常②省煤器附近有泄露响声,炉墙的缝水位时,可加大给水量,并且关闭所有的放隙及下部烟道门向外冒汽漏水。 ③排烟温度不降,烟气颜色变白。 ④省煤器下部的灰斗内有湿灰,严重省煤器管爆破时有水往下流。 事故 ⑤烟气阻力增加,引风机声音不正常,电机流量增大。 水阀门和再循环管阀门,以维护短时间运行,待备用锅炉投入运行后再停炉检修。如果事故扩大,不能维持水位时,应紧急停炉。 ②对于可分式省煤器,应开启旁通烟道挡板,关闭烟道挡板,暂停使用省煤器。同时开启省煤器旁通水罐阀门,继续向锅炉进水。烟、水可靠隔绝后,将省煤器内存水立刻放掉,开启空气阀或抬起安全阀。如烟道挡板严密,在能确保人身安全的条件下可以进行检修,恢复运行,否则应停炉后再检修。 ①如管子损坏不严重,又不致使事故扩大时,可维持短时间运行。如有旁通烟道,应立即启用,然后关闭各烟道挡板,待备用锅炉投入运行后再停炉检修。 ②如管子严重损坏,炉膛温度过低,难以继续运行,应紧急停炉。 ①烟气中混入大量空气,锅炉负荷明显降低。 空气预热器管②引风机负荷增大,排烟温度下降。 ③送风量严重不足,燃烧情况突变,损坏事故 甚至不能维持燃烧。 ①在锅炉和管道处发出有一定节律(1)锅炉水锤的处理 的撞击声,有时响声巨大,同时伴随①如止回阀失灵,应减弱燃烧,降低负荷和给水管道或蒸汽管道的强烈震动。 压力,关闭给水截止阀,停止给水,迅速修②压力表指针来回摆动,与震动的响声频率一致。 ③水锤严重时,可能导致各连接部件,如法兰、焊口开裂、阀门破损等。 — 锅炉水锤事故 理给水止回阀。同时应观察水位,防止发生缺水事故。 ②对于下锅筒升火时有蒸汽加热装置的,应迅速关闭蒸汽阀。 | ③保持锅炉中水位运行,均匀平衡地向锅筒内进水。如水锤仍持续不断,应停炉检修。 ④锅炉检修是应加强给水管、配水管和水槽
的修理。 (2)蒸汽管道水锤的处理: ①减少供汽,必要时关闭主汽阀。 ②开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。 ③锅筒水位过高,应适当排污,保持正常水位。 ④加强水处理工作,保证给水和锅水质量,避免发生汽水共腾。 ⑤水锤消除后,检查管道和管架、法兰等处的情况,如无情况再暖管一次进行供汽。 (3)省煤器水锤的处理 ①打开省煤器出口集箱上的放汽阀,排净空气。 ②检查省煤器进口上的止回阀,发现损坏及时检修或更换。 ③连续给锅炉上水,严格控制省煤器出口水温,一般应低于饱和温度40℃。如发现温度过高,可能发生汽化,应打开再循环管,】或者打开旁通烟道,或者开启回水管阀门将省煤器出水送回水箱。 六、演练策划
本方案由 共同策划。任务主要包括: 1、确定演练的目的、原则、规模、参演人员; 2、确定演练的方法,选定演练的时间及地点;
-
3、确定演练实施计划、情景设计与处置方案,审定演练准备工
作计划和调整计划;
4、检查和指导演练准备与实施,解决演练的设备准备; 5、协调参加演练人员之间的关系; 6、组织演练、总结和追踪; 七、应急演练时间及地点;