固定式钢梯及平台安全要求
第1部分:钢直梯
1 范围
本部分规定了固定式钢直梯的设计、制造和安装方面的基本安全要求。 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过GB4053的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本部分。
GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护拉杆及钢平台
GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50205 钢结构工程施工质量验收规范 3 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。 3.1 固定式钢直梯 fixed steel ladder
永久性安装在建筑物或设备上,与水平面呈75°~90°倾角主要构件为钢材制造的直梯(见图1)。
3.2 梯梁(梯框) stile(rail)
用来安装踏棍或其他横向承载件的梯子侧边构件。 3.3 踏棍 rung
使用者上下梯子时脚踩踏的梯子构件。 3.4 护笼(安全防护笼) cage(cage guard)
安装在梯梁或固定结构上,封闭梯子周围攀登空间防止人员坠落的框架结构。
3.5 支撑 support
用来将钢直梯固定在建筑物或设备上的构件。 3.6 (直梯)扶手 handrail 钢直梯顶端供攀登者手握的构件。
3.7 内侧净宽度 inside clear width
两梯梁内侧平行于踏棍测量的距离,简称梯宽。 3.8 梯段高度 height of the ladder
梯子上端基准面至 基准面的垂直距离,简称梯高。 4 一般要求 4.1 材料
4.1.1 钢直梯采用钢材的力学性能不低于Q235-B,并具有碳含量合格保证。
4.1.2 支撑宜采用角钢、钢板或钢板焊接成T型钢制作,埋没或焊接时必须牢固可靠。 图1 固定式钢直梯示意图 1——梯梁 2——踏棍 3——非连续障碍 4——护笼笼箍 5——护笼立杆 6——栏杆 H——梯段高 h——栏杆高 s——踏棍间距; H≦15000; h≧1050; s=225-300。 注:图中省略了梯子支撑。 4.2 钢直梯倾角
钢直梯应与固定的结构表面平行并尽可能垂直水平面设置。当条件限制不能垂直水平面时,两梯梁中心线所在平面与水平面倾角应在75°~90°范围内。
4.3 设计载荷
4.3.1梯梁设计载荷按组装固定后其上端承受2kN垂直集中活载荷计算(高度按支撑间距选取,无中间支撑时按两端固定点距离选取)。在任何方向上的挠曲变形应不大于2mm。
4.3.2踏棍设计载荷按在其中点承受1kN崔志集中活载荷计算。允许挠度不大于踏棍长度的1/250。
4.3.3每对梯子支撑载荷按在其中点承受3kN的垂直载荷及0.5kN的拉出载荷。
4.4 制造安装
4.4.1钢直梯应采用焊接连接,焊接要求应符合GB50205的规定。采用其他方式连接时,连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。
4.4.2执照安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖
角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。
4.4.3安装在固定结构上的钢直梯,应下部固定,其上部的支撑于固定结构牢固连接,在梯梁上开设长圆孔,采用螺栓连接。
4.4.4固定在设备上的钢直梯当温差较大时,相邻支撑中应一对支撑完全固定,另一对支撑在梯梁上开设长圆孔,采用螺栓连接。
4.5 防锈及防腐蚀
4.5.1固定式钢直梯的设计应使其积留湿气最小,以减少梯子的锈蚀和腐蚀。
4.5.2根据钢直梯使用场合及环境条件,应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。
4.5.3在自然环境中使用的梯子,应对其至少涂一层底漆或一层(或多层)漆面;或进行热浸镀锌,或采用等效的金属保护方法。
4.5.4在持续潮湿条件下使用的梯子,建议进行热浸镀锌,或采用特殊涂层或采用耐腐蚀材料。
4.6 接地
在室外安装的钢直梯和连接部分的雷电保护,连接和接地附件应符合GB50057的要求。
5 结构要求 5.1 支撑间距
5.1.1无基础的钢直梯,至少焊接两队支撑,将梯梁固定在结构、建筑物或设备上。相邻两对支撑的竖向间距,应根据梯梁截面尺寸、梯子内侧净宽度及其在钢结构或混凝土结构的拉拔载荷特性确定。
5.1.2当梯梁采用60mm×10mm的扁钢,梯子内侧净宽度为400mm时,相邻两对支撑的竖向间距不应大于3000mm。
5.2 梯子周围空间
5.2.1对未设防护笼的梯子,有踏棍中心线到攀登面最近的连续性表面的垂直距离不应小于760mm。对于非连续性障碍物,垂直距离不应小于600mm。
5.2.2由踏棍中心线到梯子后侧建筑物、结构或设备的连续性表面垂直距离不应小于180mn。对非连续性障碍物,垂直距离不应小于150mm(见
图1)。
5.2.3对未设防护笼的梯子,梯子中心线到侧面最近的永久性物体的距离均应小于380mm。
5.2.4对前向的进出式梯子,顶端踏棍上表面与到达平台或屋面平齐,由踏棍中心线到前面最近的结构、建筑物或设备边缘的距离应为180mm~300mm,必要时应提供引导平台使通过距离减少至180mm~300mm。
5.2.5侧向进出式梯子中心线至平台或屋面距离应为380mm~500mm。梯梁外侧与平台或屋面之间距离应为180mm~300mm(见图2)。
5.3 梯段高度及保护要求
5.3.1单段梯高宜不大于10n,攀登高度大于10m时宜采用多段梯,梯段水平交错布置,并设提间平台,平台垂直间距离宜为6m。单段梯及多段梯的梯高均应不大于15m。
5.3.2梯段高度大于3m是宜设置安全护笼。单梯段高度不大于7m,应设置安全护笼。当攀登高度小于7m,但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7m时,也应设安全护笼。
5.3.3当护笼用于多段梯时,每个梯段应与相邻的梯段水平交错并由足够的间距(见图2),设有适当空间的安全进、出引导平台,以保护使用者的安全。
5.4 内侧净宽度
5.4.1梯梁间踏棍供踩踏表面的内侧净宽度应为400mm~600mm,在同一攀登高度上该宽度应相同。由于工作面所限,攀登高度在5m以下时,梯子内侧净宽度可小于400mm,但不应小于300mm。