HN江苏华能建设集团工程有限公司
电力电缆试验报告 №: 1#
试验单位 型 号 电缆规格 试验原因 江苏华能建设集团工程有限公司 ZRC-YJV22 3*70 交接 额定电压(kv) 生产厂家 天气 晴 温度 安装位置 10/12 -9℃ 10KV1#给水泵间隔—1#给水泵电机 长度(m) 生产日期 试验日期 30 2013-9 2013-12-27 外护层耐压试验
电缆类别 护层相别 试验前绝缘电阻(MΩ) 泄露电流(uA) 试验后绝缘电阻(MΩ) A相 - - - 单芯电缆 B相 - - - C相 - - - 三芯电缆 ABC相 - - - 护套对地施加直流电压 - KV 60s无异常 主绝缘耐压试验
相 别 试验前绝缘电阻(MΩ) 施加交流电压(KV) 时间 频率 试验后绝缘电阻(MΩ) A相对BC护层及地 100000 25.00 5min 124.0HZ 100000 B相对AC护层及地 100000 25.00 5min 124.2HZ 100000 C相对AB护层及地 100000 25.00 5min 124.2HZ 100000 要求:施加4Uo电压 kv 15min无异常 三芯电缆交流耐压试验时要求另两相接地 试验使用仪器
试验项目 绝缘电阻 交流耐压
备 注 试验使用仪器 3121绝缘电阻测试仪 变频串联谐振交流耐压装置 仪器编号 201007421 110804B 结论 合格 试验单位 江苏华能建设集团工程有限公司 盖章 试验负责人 试验人员
HN江苏华能建设集团工程有限公司
电力电缆试验报告 №: 2#
试验单位 型 号 电缆规格 试验原因 江苏华能建设集团工程有限公司 ZRC-YJV22 3*70 交接 额定电压(kv) 生产厂家 天气 晴 温度 安装位置 10/12 -9℃ 10KV2#给水泵间隔—2#给水泵电机 长度(m) 生产日期 试验日期 30 2013-9 2013-12-27 外护层耐压试验
电缆类别 护层相别 试验前绝缘电阻(MΩ) 泄露电流(uA) 试验后绝缘电阻(MΩ) A相 - - - 单芯电缆 B相 - - - C相 - - - 三芯电缆 ABC相 - - - 护套对地施加直流电压 - KV 60s无异常 主绝缘耐压试验
相 别 试验前绝缘电阻(MΩ) 施加交流电压(KV) 时间 频率 试验后绝缘电阻(MΩ) A相对BC护层及地 100000 25.00 5min 127.6HZ 100000 B相对AC护层及地 100000 25.00 5min 127.7HZ 100000 C相对AB护层及地 100000 25.00 5min 127.7HZ 100000 要求:施加4Uo电压 kv 15min无异常 三芯电缆交流耐压试验时要求另两相接地 试验使用仪器
试验项目 绝缘电阻 交流耐压
备 注 试验使用仪器 3121绝缘电阻测试仪 变频串联谐振交流耐压装置 仪器编号 201007421 110804B 结论 合格 试验单位 江苏华能建设集团工程有限公司 盖章 试验负责人 试验人员
HN江苏华能建设集团工程有限公司
电力电缆试验报告 №: 3#
试验单位 型 号 电缆规格 试验原因 江苏华能建设集团工程有限公司 ZRC-YJV22 3*70 交接 额定电压(kv) 生产厂家 天气 晴 温度 安装位置 10/12 -9℃ 10KV1#厂用变间隔—1#厂用变 长度(m) 生产日期 试验日期 20 2013-9 2013-12-27 外护层耐压试验
电缆类别 护层相别 试验前绝缘电阻(MΩ) 泄露电流(uA) 试验后绝缘电阻(MΩ) A相 - - - 单芯电缆 B相 - - - C相 - - - 三芯电缆 ABC相 - - - 护套对地施加直流电压 - KV 60s无异常 主绝缘耐压试验
相 别 试验前绝缘电阻(MΩ) 施加交流电压(KV) 时间 频率 试验后绝缘电阻(MΩ) A相对BC护层及地 100000 25.00 5min 173.5HZ 100000 B相对AC护层及地 100000 25.00 5min 173.3HZ 100000 C相对AB护层及地 100000 25.00 5min 173.3HZ 100000 要求:施加4Uo电压 kv 15min无异常 三芯电缆交流耐压试验时要求另两相接地 试验使用仪器
试验项目 绝缘电阻 交流耐压
备 注 试验使用仪器 3121绝缘电阻测试仪 变频串联谐振交流耐压装置 仪器编号 201007421 110804B 结论 合格 试验单位 江苏华能建设集团工程有限公司 盖章 试验负责人 试验人员
HN江苏华能建设集团工程有限公司
电力电缆试验报告 №: 4#
试验单位 型 号 电缆规格 试验原因 江苏华能建设集团工程有限公司 ZRC-YJV22 3*70 交接 额定电压(kv) 生产厂家 天气 晴 温度 安装位置 10/12 -9℃ 10KV备用变间隔—备用变 长度(m) 生产日期 试验日期 24 2013-9 2013-12-27 外护层耐压试验
电缆类别 护层相别 试验前绝缘电阻(MΩ) 泄露电流(uA) 试验后绝缘电阻(MΩ) A相 - - - 单芯电缆 B相 - - - C相 - - - 三芯电缆 ABC相 - - - 护套对地施加直流电压 - KV 60s无异常 主绝缘耐压试验
相 别 试验前绝缘电阻(MΩ) 施加交流电压(KV) 时间 频率 试验后绝缘电阻(MΩ) A相对BC护层及地 100000 25.00 5min 158.5HZ 100000 B相对AC护层及地 100000 25.00 5min 158.4HZ 100000 C相对AB护层及地 100000 25.00 5min 158.7HZ 100000 要求:施加4Uo电压 kv 15min无异常 三芯电缆交流耐压试验时要求另两相接地 试验使用仪器
试验项目 绝缘电阻 交流耐压
备 注 试验使用仪器 3121绝缘电阻测试仪 变频串联谐振交流耐压装置 仪器编号 201007421 110804B 结论 合格 试验单位 江苏华能建设集团工程有限公司 盖章 试验负责人 试验人员
HN江苏华能建设集团工程有限公司
电力电缆试验报告 №: 5#
试验单位 型 号 电缆规格 试验原因 江苏华能建设集团工程有限公司 ZRC-YJV22 3*70 交接 额定电压(kv) 生产厂家 天气 晴 温度 安装位置 10/12 -9℃ 10KV水泵房变间隔—水泵房变 长度(m) 生产日期 试验日期 95 2013-9 2013-12-27 外护层耐压试验
电缆类别 护层相别 试验前绝缘电阻(MΩ) 泄露电流(uA) 试验后绝缘电阻(MΩ) A相 - - - 单芯电缆 B相 - - - C相 - - - 三芯电缆 ABC相 - - - 护套对地施加直流电压 - KV 60s无异常 主绝缘耐压试验
相 别 试验前绝缘电阻(MΩ) 施加交流电压(KV) 时间 频率 试验后绝缘电阻(MΩ) A相对BC护层及地 100000 25.00 5min 87.3HZ 100000 B相对AC护层及地 100000 25.00 5min 87.4HZ 100000 C相对AB护层及地 100000 25.00 5min 87.3HZ 100000 要求:施加4Uo电压 kv 15min无异常 三芯电缆交流耐压试验时要求另两相接地 试验使用仪器
试验项目 绝缘电阻 交流耐压
备 注 试验使用仪器 3121绝缘电阻测试仪 变频串联谐振交流耐压装置 仪器编号 201007421 110804B 结论 合格 试验单位 江苏华能建设集团工程有限公司 盖章 试验负责人 试验人员