江苏省消防员实操考试模拟
1. 在中控室接到报警信号后,值班人员应如何进行处理?
消防中控室的值班人员接到火灾报警信号后应: (1) 首先对控制器消音
(2) 然后通过主机液晶显示屏以及图形显示装置查看报警点的具体部位
(3) 其中一名值班人员携带通讯工具赶到报警点确认火情
① 如未发生火情,应查明误报警原因,并排除。中控室复位后做好记录,如果无法复位,先报告领导,然后通知维保厂家来维修。
② 如真有火情发生,现场人员应及时将火势发展情况汇报消防中控室,而后利用现场就近的灭火器材进行扑救,中控室另一名值班人员应:
I 将火灾报警控制器调整到自动控制状态 II 立即拨打火警电话119报警
III 报警后,中控室的人员应及时上报本单位上级领导
IIII 并利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作
IIIII 情况处置完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态,即对控制器进行复位以及将自动状态再次调为手动控制状态,最后做好值班记录。
2. 识别防火卷帘
下降程序:分为一步降和两部
一步降:安装在防火分区处仅作防火分隔,且不影响人员火灾应急疏散的防火卷帘门; 动作程序:仅用于防火分隔的防火卷帘门,在火灾探测器报警后,直接下降至地面并向火灾报警控制器反馈信号;
二步降:安装在疏散通道、或消防电梯前室处的防火卷帘门
动作程序:安装在疏散走道或消防电梯前室处的防火卷帘门,当烟感探测器报警后卷帘门下降至距地1.8m处停止,当温感探测器又报警后,卷帘门下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。
控制卷帘的两种探测器的类型:点型感烟探测器、点型感温探测器。
安装位置:控制防火卷帘的火灾探测器应当安装在卷帘上方两侧各有一组烟感、温感探测器。
3. 识别防火阀及排烟防火阀
防火阀:安装在机械通风、空调系统上,关闭温度是70℃
排烟防火阀:安装在机械排烟系统上,关闭温度是280℃。
4. 防火门自检(功能检查)
(1) 检查防火门的释放器是否灵敏
(2) 检查多扇防火门关闭时,是否按顺序进行关闭
(3) 检查防火门关闭后是否密闭
(4) 在控制中心主机处于自动状态下,模拟火情,分别触发两个相关的火灾探测器,
查看相应常开防火门是否自动关闭
并有反馈信号
5. 防火卷帘自检
手动操作:先将放置于卷帘门箱体内的铁索链拿出,拉动该铁锁链,检查该卷帘门的升、降情况;
电动操作:现场按下卷帘门两侧或单侧的控制按钮,检查该卷帘门的升、降、停;
中控室操作:通过中控室报警控制器,手动按下控制盘上的防火卷帘的按钮,查看对应的卷帘动作是否正常,且是否有信号反馈
在消防控中心主机处于自动状态时,通过模拟火情,触发火灾探测器进行联动操作控制,查看卷帘是否自动降落,且是否有信号反馈
6. 火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法
火灾报警控制器开机顺序,先主电开关、后备电开关、最后控制器开关
火灾报警控制器关机顺序,先控制器开关,后备电开关,最后主电开关
自检作用:火灾报警控制器报警功能是否正常