新建中卫至兰州铁路ZLKZ-ZQSG7标 路基填筑试验段施工方案
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 装载机 自卸汽车 平地机 洒水车 压路机 挖掘机 冲击压路机 全站仪 水准仪 平板荷载仪 重力触探 台 辆 台 辆 台 台 台 台 台 台 台 2 5 2 2 2 2 1 1 2 1 1 50 拓普康 DSZ2 63.5kg 穿心锤 六、试验段施工工艺流程
6.1 填筑施工按三阶段、四区段、八流程水平分层填筑 三阶段:准备阶段→施工阶段→检查签证阶段; 四区段:填筑区→摊铺区→碾压区→检验区;
八流程:施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺整平→洒水(晾晒)→碾压夯实→检验签证→路面整形(边坡整修)。
11
新建中卫至兰州铁路ZLKZ-ZQSG7标 路基填筑试验段施工方案
6.2 试验段施工工序及方法
填料填筑准备阶段施工阶段整修验交阶段检测阶段检测签证施工准备施工准备地基处理填土阶段平整阶段摊铺整平洒水晾晒碾压阶段碾压夯实路基整修填料加工分层填筑验收
6.2.1基底处理
首先由测量人员对试验段进行测量放样,放出路基两侧坡脚线,以确立路基填筑坡脚线,排水边沟线,并测出原地面高程。组织人员、设备对试验段进行清表。清表采用推土机配合挖掘机及人工结合的方式进行,原地面树根、草根及表层软土等应全部清除干净。清表土集中暂时堆放于红线边,后用运输车运至指定地点存放,用作路基竣工后边坡种植土。对于机械作业不彻底的地方(包括树、草根及腐殖土)或清除表土后含水量仍较大的局部地方人工配合挖掘机挖除。
6.2.2填前压实
1. 根据填料干湿情况,适当晾晒或洒水处理,待含水量达到试验确定的最佳含水量后,并报监理工程师认可后,方能用推土机进行整平、碾压,以达到规定的压实度。
12
新建中卫至兰州铁路ZLKZ-ZQSG7标 路基填筑试验段施工方案
2. 先自检,自检压实度仍不满足要求的,应挖除再重新碾压直到压实度达到要求;自检合格后报请监理工程师检验,合格后进入下道工序施工。
6.2.3施工测量准备
1. 做好测量放线和施工前的复查,测量人员对路基边线进行放样,立出施工标尺,按各种填料松铺厚度要求计算出卸料面积,用石灰线划出方格,划分作业区段,严禁跨区作业。按照复测的原地面标高,根据设计图纸上横断面的桩号间距进行放样,定出填筑边桩(竹竿标识),并在每个断面的竹竿上画出松铺厚度的填土标志,然后挂线控制断面之间的填料厚度,最后洒白灰作为填土边线。
2. 根据设计文件做好永久或临时防排水设施,尤其在路堤与路堑搭接处,应首先做好排水设施,以免地表积水冲刷、浸湿路堤。
6.2.4 填料准备
1. 按设计要求选择填料来源,应通过室内试验按《高速铁路路基工程施工技术规程》中附录A路基填料分组的相应标准对料源进行鉴别,填料最大粒径不大于15cm(基床以下路堤),则设置稳定土拌合站,填料集中从稳定土拌合站外运,以满足施工需要。
2. 按《铁路路基工程施工质量验收标准》规定的填料复查批量进行填料性质试验,确定其相应的技术指标。
3. 料源场需要设置过筛设备等对填料的粒径、级配进行控制。 4. 针对不同的填料,进行工艺性填筑试验,确定摊铺厚度、压实遍数等施工参数。
13
新建中卫至兰州铁路ZLKZ-ZQSG7标 路基填筑试验段施工方案
5. 施工中按照“三阶段、四区段、八流程”的施工工艺组织施工。 6.2.5 路堤填筑
上土前,根据测量高程,在中心桩、边桩上挂距地面30cm的红线。按每车土12m3计算,铺面积40m2,按8×5网格洒灰线,划方格。
根据基底干湿程度,在基底均匀洒四车水。填料运输到场后,按照事先打好的方格,由专人指挥卸车,以达到松铺厚度的目的。此次试验段施工采用挖掘机挖装土,自卸车运输。
6.2.6 摊铺整平
首先检测填料的含水量,当填料的含水量与最佳含水量之差不超过2%时,立即予以摊铺整平,每层表面应做成不小于4%的横向人字排水坡。人工配合推土机大致推平,然后用平地机刮平,保证填筑层的平整度和厚度均匀,每层松铺厚度不大于40cm,当平地机刮平整后测松铺高程。
6.2.7 碾压要求
摊铺平整后,松铺厚度、平整度和含水率符合要求即开始碾压。此试验段采用自重23T的压路机进行碾压,碾压时先静压一遍,弱振压1~2遍,然后进行强振,每强振一遍后都要检测地基系数,当地基系数达到规范要求后停振,以确定强振的遍数,指导以后大面积路基填土施工,最后再静压一遍消除轮迹、收光。各种压路机行走最大速度不超过4km/h,振动频度先弱后强,直线段由两侧向中间、曲线段由内侧向外侧,纵向搭接长度不小于2.0m,纵向行与行之间轮迹重
14
新建中卫至兰州铁路ZLKZ-ZQSG7标 路基填筑试验段施工方案
叠不小于40cm,横向接头处重叠0.4~0.5m,上下两层填筑接头应错开不小于3.0m,以保证无漏压、无死角,确保碾压的均匀性。压路机碾压不到的边角处用小型夯实工具进行夯实。
6.2.8 检验签证
每层填料压实质量按规定检验合格,监理工程师抽检验收合格后,方可进行下一层填筑,否则下达质量不合格通知单,进行重新压实,直到压实合格为止。
6.3松铺厚度及碾压组合方式的确定
拟选工艺参数
松铺厚度 30cm 35cm 40cm 碾压组合方式 1遍静压+1遍弱振+2遍强振+1遍静压收光 1遍静压+1遍弱振+3遍强振+2遍静压收光 1遍静压+1遍弱振+4遍强振+2遍静压收光 本试验段在填筑前,拟定三种松铺厚度,依次为30cm、35cm、40cm,分别对基床以下、基床底层的填筑厚度进行比选,最终根据压实机械组合、压实遍数及检测结果找出最佳松铺厚度。
6.4技术标准和检测
基床以下路堤填料的粒径应小于75mm,基床底层填料的粒径应小于60mm。
基床以下路堤普通填料、物理改良土填料压实标准
检测项目 压实系数K 地基系数K30(MPa/m) 压实标准 砂类土及细砾土 碎石类及粗砾土 ≥0.92 ≥110 15
≥0.92 ≥130