【17-1-A-38】在架空输电线路设计中,当500KV线路在最大计算弧垂情况下,非居民区导线与地面的最小距离由下列哪个因素决定? (A)由地面场强7KV/m确定 (B)由地面场强10KV/m确定 (C)由操作间隙2.7m加裕度确定 (D)由雷电间隙3.3m加裕度确定 解析:
依据DL/T 5352,6.0.9条,330kV及以上配电装置内…不宜超过10kV/m。 张工培训答案:【B】
【17-1-A-39】某企业电网,系统最大发电负荷为2580MW,最大发电机组为300MW,则该系统总备用容量和事故备用容量分别应为?
(A)516MW,258MW (B)516MW,300MW (C) 387MW,258MW (D)387MW,129MW 解析:
依据DL/T 5429-2009,5.2.3条 总备用容量 S∑事故备用容量 S∑故直取300MW。 综上,仅B项满足要求。 张工培训答案:【B】
【17-1-A-40】某地区一座100MW地面光伏电站,通过1回110KV线路并入电网,当并网点电压在127KV (A)≤10s,≥10s (B)10s,5s (C)5s,10s (D) ≥10s,≤10s 解析: 依据GB/T 19964-2012,表2,电压127KV =(15%~20%)×2580=387~516MW =(8%~10%)×2580=206.4~258MW,且应不小于一台最大单机容量, 运行10S。仅D项准确。 无功电压控制系统在10s内响应,以调整电压至要求值,以免切机,是保证稳定可靠供电的合理设置。 注:本题不能依据GB50797-2012表9.2.4-2作答,因9.2.4-2-3)条以说明,本表仅适用小型(即≤1MWP)光伏发电站。 张工培训答案:【D】 二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中有两个或两个以上的为正确选项,错选、多选均不得分) 【17-1-A-41】按规程规定,火力发电厂应设置交流保安电源的发电机组单机容量为? (A)100MW (B)150MW (C)200MW (D)300MW 解析: 依据GB50660,16.3.17,≥200MW机组应设交流保安电源。 张工培训答案:【BD】 【17-1-A-42】下面关于变电站节能要求的叙述,哪些是错误的? (A)高压并联电抗器冷却方式宜采用自然油循环风冷或自冷 (B)电气设备宜选用损耗低的节能设备 (C)变电站建筑每个朝向的窗墙的面积比均不应大于0.7,空调房间应尽量避免在北朝向大面积采用外窗 (D)严寒地区的变电站,宜采用空气调节系统进行冬季采暖 解析: 依据DL/T 5218-2012,13.2.2,A项错误。 13.2.1,B正确 13.3.4-1,C错误 13.4.2,D错误。 张工培训答案:【ACD】 【17-1-A-43】对于火灾自动报警系统,宜选择点型感烟火灾探测器的场所是? (A)通信机房 (B)楼梯、走道、高度在12米以上的办公楼厅堂 (C)楼梯、电梯机房、车库、电缆夹层 (D)计算机房、档案库、办公室、列车载客车厢 解析: 依据GB50116-2013,5.2.2条通信机房、楼梯、走道、高度在12米以上的办公楼厅堂、计算机房、档案库、办公室、列车载客车厢宜选择点型感烟火灾探测器。电缆夹层应该选择线型而非点型。 ABD正确,C项错误。 张工培训答案:【ABD】 【17-1-A-44】在变电站的设计中,下列哪些表述是不正确的? (A)变电站的电气主接线应根据变电站在电力系统中的地位、规划容量、负荷性质、系统潮流和短路水平、地区污秽等级、线路和变压器连接元件总数等因素确定 (B)330KV~750KV变电站中的220KV或110KV配电装置,可采用双母线,当为了限制220KV 母线短路电流或满足系统解列运行的要求,可根据需要将母线分段 (C)220KV变电站中的220KV配电装置,当在系统中居重要地位、线路、变压器等连接元件总数为4回及以上时,宜采用双母线接线 (D)安装在500KV出线上的电压互感器应装设隔离开关 解析: 依据GB5218-2012,5.1.1条,A项正确。 依据5.1.5条,B项正确 依据5.1.6条,220KV变电站中的220KV配电装置,当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时,宜采用双母线接线。C项错误 依据5.1.8条,安装在出线上的避雷器、耦合电容器、电压互感器以及接在变压器引出线或中性点上的避雷器不应装设隔离开关。D项错误。 张工培训答案:【AB】 【17-1-A-45】电力系统中,短路电流中非周期分量的比例,会影响下列哪几种电器的选择? (A)变压器 (B)断路器 (C)隔离开关 (D)电流互感器 解析: 依据DL/T 5222-2005,9.2.5条,B项正确 依据15.0.1条电流互感器的选择与动稳定电流有关,D项正确 11.0.1条隔离开关的选择与动稳定电流有关,C项正确 张工培训答案:【BCD】 【17-1-A-46】某企业用110kV变电所的电气主接线配置如下:两回110kV电源进线,设有两台110kV/10kV主变压器,主变压器为双卷变,110kV侧外桥接线,10kV侧为单母线分断接线。对限制10kV母线三相短路电流,下列哪些措施是正确的? (A)选用10kV母线分段电抗器 (B)两台主变分列运行 (C)选用高阻抗变压器 (D)装设10kV线路电抗器 解析: 依据《一次手册》p68-p69相关描述。D选项中10kV线路电抗器对母线短路电流不起作用。 张工培训答案:【ABC】 【17-1-A-47】下列保护用电流互感器宜采用TPY级的为: (A)600MW级发电机变压器组差动保护用电流互感器 (B)750kV系统母线保护用电流互感器 (C)断路器失灵保护用电流互感器 (D)330kV系统线路保护用电流互感器 解析: 依据DL/T 866-2015 6.1.3 300MW级~1000MW级发电机变压器组差动保护用电流互感器宜采用TPY级电流互感器。A正确 7.1.6 500kV~1000kV系统母线保护宜采用TPY级互感器。B正确 7.1.7断路器失灵保护用电流互感器宜采用P级互感器。C错误 7.1.2 330kV~1000kV系统线路保护用电流互感器宜采用TPY级互感器。D项正确 张工培训答案:【ABD】 【17-1-A-48】750KV变电站设计中,下列高低压并联无功补偿装置的选择原则哪些是正确的? (A)750KV并联电抗器的容量和台数,应首先满足无功平衡的需要,并结合限制工频过电压、限制潜供电流、防止自励磁、同期并列等方面的要求,进行技术经济论证 (B)750KV并联电抗器可在站内设置一台备用相,也可在同一个地区设置一台进行区域备用 (C)站内低压无功补偿装置的配置应根据无功分层分区平衡的需要,经经济技术综合论证确定 (D)当系统有无功快速调整要求时,可配置静止补偿装置 解析: 依据DL/T5218-2012,5.4.2条,330kV~750kV并联电抗器的容量和台数,应首先满足限制工频过电压的需要,并结合限制潜供电流、防止自励磁、同期并列及无功平衡等方面的要求, 进行技术经济论证。当需要装设备用相时,也可根据电抗器的参数、运输条件和系统情况,在一个地区设置一台。A项错误、B项正确 依据5.4.3条,变电站低压无功补偿装置的配置,应根据无功分层分区平衡的需要,经技术经济综合论证确定。C、D项正确 张工培训答案:【BCD】 【17-1-A-49】某光伏发电站安装容量为30MWp,发电母线电压为10KV,发电母线采用单母线连接方式,通过一台主变压器接入110KV配电装置,电站以1回110KV线路接入系统,下列电站站用电系统设计原则正确的是? (A)站用电系统的电压采用380V,采用直接接地方式 (B)站用电工作电源由10kV发电母线引接 (C)电站设置单独的照明检修低压变压器,照明网络由照明检修变压器供电 (D)站用电备用电源由就近变电站10KV配电装置引接 解析: