好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2017发输 知识题(上午)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

【17-1-A-26】变电所的保护配置中,保护电压器的纵联差动保护一般加装差动速断元件,以防变压器内部故障时短路电流过大,引起电流互感器饱和、差动继电器拒动。对一台110/10.5kV 6300kVA变压器的差动保护速断元件的动作电流,一般取: (A)33A (B)66A (C)99A (D)264A 解析:

依据DL/T 684-2012,p34,式(104) 差动速断值:??????=(7~12)×110×故选择D项。 张工培训答案:【D】

【17-1-A-27】某火力发电厂为2×300????机组,其直流负荷分类正确的是: (A) 高压断路器电磁操动合闸机构、交流不间断电源装置属于控制负荷 (B) 长明灯、直流应急照明属于事故负荷 (C) 直流电机属于事故负荷

(D) 直流电动机启动、高压断路器跳闸属于冲击负荷 解析:

依据DL/T5044-2014,4.1.1条A项均为动力负荷,故错误 依据4.1.2条,长明灯为经常负荷,B项错误

依据4.1.2条,连续运行的直流电动机为经常负荷,仅事故中需要运行的电动机为事故负荷。C项错误。

依据4.1.2-3条,D项正确。 张工培训答案:【D】

【17-1-A-28】某220kV变电所的直流系统标称电压为220V,采用控制负荷和动力负荷合并供电的方式。拟选用GFD防酸式铅酸式蓄电池,单体浮充电电压为2.2V,均衡充电电压为2.31V。下列数据是蓄电池个数和蓄电池放电终止电压的计算结果,请问哪一组数据是正确的?

6300√3=231.46~396.80A

(A) 蓄电池100只,放电终止电压1.87V (B)蓄电池100只,放电终止电压1.925V (C)蓄电池105只,放电终止电压1.78V (D)蓄电池105只,放电终止电压1.833V 解析:

依据DL/T5044-2014,式C.1.1。电池个数n=1.05×

2202.2

=105只

依据式C.1.3,放电终止电压????=0.875×220?105=1.833?? 张工培训答案:【D】

【17-1-A-29】2×1000MW火电机组的某车间采用PC-MCC暗备用接线,通过两台1600kVA的干式变压器供电,变压器接线组别Dyn11,额定变比10.5/0.4kV,Ud=8%,变压器低压侧中性点通过2根40mm×4mm扁铁与地网相连。有一台电动机由MCC供电,电缆选用VLV22-1 3×50mm2,长度为60m,该MCC通过一根长度为150m的VLV22-1 3×150mm2电缆由PC供电,则在该电动机出线端子处发生单相金属性短路时其短路电流为:(不计开关柜母线阻抗,计算时将3×150mm2电缆折算到3×50mm2电缆)

(A)608.8A (B)619.7A (C)1238.2A (D)1249.1A 解析:

依据DL/T 5153-2014式N.2.1,折算后电缆长度L=60+150×150×0.0184=110?? 依据表N.2.2-2,100米长电缆对应的单相短路电流为1362A(1600kVA,Uk%=8%) 依据式N.2.2,电机出线端子单相短路I??=1362×张工培训答案:【D】

【17-1-A-30】2×1000????火电机组每台机设一台高厂变,接线组别??.????1?????1,额定变比27/10.5?10.5????,高厂变低压绕组中性点经电阻接地,若10kV系统单相接地电流按200A设计,则高厂变中性点接地电阻阻值应为: (A)28.87?? (B)30.31 ?? (C)50?? (D)52.5?? 解析:

100110

50×0.0814

=1238.2??

依据DL/T 5153-2014,式C.0.2-1 ????=

10×103√3×200=28.87??

注:题给200A是设计的期望的短路电流,并非系统接地时产生的电容电流,故无需再乘1.1倍。

张工培训答案:【A】

【17-1-A-31】2×300????直接空冷燃煤火电机组,每台机组空冷器配了36台风电机,在夏季时全部运行,每台机组设两台专用空冷工作变,一台空冷明备用变,36台风电机平均分配到两台空冷工作变供电,已知风机电动机的额定功率为60kW,额定电压为380V,采用变频装置一对一供电,变频装置集中布置,则专用空冷工作变频定容量应为: (A)1250kVA (B)1600kVA (C)2000kVA (D)2500kvA 解析:

依据DL/T 5153,4.2.6条及4.2.2条,换算系数取1.25,明备用的低压厂用工作变容量宜留有10%裕度。

即容量S=1.1×1.25×60×向上选择B项经济合理。 张工培训答案:【B】

【17-1-A-32】某单相照明线路上有5只220V 200W的金属卤化物灯和3只220V 100W 的LED灯,则该线路的计算电流为: (A)7.22A (B)5.35 A (C)5.91A (D)6.86A 解析:

依据DL/T 5390-2014式8.6.2-7

卤化物灯计算电流I?200?5(/220?0.85)?5.35A js2

362

=1485??????

Ijs1?100?3(/220?0.9)?1.52ALED计算电流:

总计算电流

2Ijs?(0.9?1.52?5.35?0.85)2?(0.436?1.52?0.527?5.35)?6.86A张工培训答案:【D】

【17-1-A-33】某火力发电厂烟囱高155m,烟囱未刷标志漆,其障碍照明设置下列哪条是最合理的?

(A)在145m高处装设高光强A型障碍灯,在90m处装设中光强B型障碍灯,在45m处设高光强A型障碍灯

(B)在150m高处装设高光强A型障碍灯,在100m处装设中光强B型障碍灯,在50m处设高光强A型障碍灯

(C)在145m、90m、45m处均设高光强A型障碍灯 (D)在150m、100m、50m处均设高光强B型障碍灯 解析:

依据DL/T5390-2014,5.4.3-2条,高度超过150m的烟囱可设置在烟囱顶端以下7.5m范围内。故BD错误。

依据5.4.3-4条。顶层应采用高光强A型障碍灯,若没刷了标志漆,距顶层75~105范围内

再设一层高光强A型障碍灯,在两层A型障碍灯之间设一层中光强B型障碍灯。故CD错误。

综上,仅A项正确。 张工培训答案:【A】

【17-1-A-34】双联及以上的多联绝缘子串应验算断一联后的机械强度,其断联情况下的安全系数不应小于以下哪项值? (A)1.5 (B)2.0 (C)1.8 (D)2.7 解析:

依据GB50545-2010表6.0.1,断联工况安全系数K取1.5。选择A项。 张工培训答案:【A】

【17-1-A-35】架空线路耐张塔直引跳线最小弧锤计算是为了校验以下哪个选项? (A)跳线与接地侧第一片绝缘子铁帽间距 (B)跳线与塔身间距 (C)跳线与拉线间距 (D)跳线与下横担间距 解析:

依据《线路手册》p109页左中相关描述:“第二步,图解跳线。。。最小允许弧垂值是在各种校验条件下跳线各点与横担或第一片绝缘子铁帽间应保持有最小的规定间距下定出的。” 张工培训答案:【A】

【17-1-A-36】某220kV架空输电线路,输送容量150MW,请计算当功率因数0.95,标称电压下的正序电流应为下列哪项? (A)414A (B)360A (C)395A (D)485A 解析:

依据《线路手册》p153,式2-8-13 正序电流I=张工培训答案:【A】

【17-1-A-37】某线路采用常规酒杯塔,设边相导线-地回路的自电抗为j0.696?/km,中相导线-地回路的自电抗为j0.693?/km,导线间的互感电抗为j0.298?/km,(Zab=Zbc)和j0.256?/km,(Zac),问该线路的正序电抗为下列哪项值?

(A)j0.302?/km (B)j0.411?/km (C) j0.695?/km (D)j0.835?/km 解析:

依据《线路手册》p153,式2-8-5

线路负序阻抗Z22=3×[0.693+0.696+0.696?(0.298+0.256+0.298)]=0.411?/km 依据《一次手册》p141,式4-35:对于不旋转的精致电力机械元件(架空线路)X2=X1 即本工程线路正序电抗等于负序电抗0.411 ?/km 张工培训答案:【B】

1

3150?0.95×10220×√3=414??

2017发输 知识题(上午)

【17-1-A-26】变电所的保护配置中,保护电压器的纵联差动保护一般加装差动速断元件,以防变压器内部故障时短路电流过大,引起电流互感器饱和、差动继电器拒动。对一台110/10.5kV6300kVA变压器的差动保护速断元件的动作电流,一般取:(A)33A(B)66A(C)99A(D)264A解析:<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8mxau0g9pa6j6mw9sjhs44p5c1cp9m00dzb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享