依据《一次手册》p232表6-3,回路工作电流????=1.05×6.3×3=6062.18A √63000依据DL/T 5222,7.3.2条,宜选择槽型导体。 张工培训答案:【B】

【17-1-A-15】下列所述是对电缆直埋敷设方式的一些要求,请判断哪一些要求不符合规程规范?

(A)电缆应敷设在壕沟内,沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度为100????的软土 (B)沿电缆全长覆盖宽度伸出电缆两侧不小于50????的保护板 (C)非冻土地区电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于300???? (D)非冻土地区电缆外皮至地面深度,不得小于500???? 解析:

依据GB50217-2007 5.3.2-1条,A项正确 依据5.3.2-2条,B项正确 依据5.3.3-1条,C项正确

依据5.3.3-2条,电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m,当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。D项错误 张工培训答案:【D】

【17-1-A-16】某光伏电站安装容量132MWp,电站以2回220kV架空线路接入系统,升压站设2台150MVA主变压器和1套无功补偿装置,220kV配电装置和无功补偿装置均采用屋外布置,则主变压器和无功补偿装置的间距不宜小于: (A)5m (B)10m (C)15m (D)20m 解析:

依据GB50797-2012,表14.1.4主变压器和无功补偿装置的间距不宜小于10m。 张工培训答案:【B】

【17-1-A-17】变电站中,配电装置的设计应满足正常运行、检修、短路和过电压时的安全要求,从下列哪级电压开始,配电装置内设备遮栏外的静电感应场强不宜超过10????/??(离地1.5??空间场强)?

(A)110????及以上 (B)220????及以上 (C)330????及以上 (D)500????及以上 解析:

依据DL/T 5352-2006,6.0.9条,330????及以上配电装置内设备遮栏外的静电感应场强不宜超过10????/??。应选择C项。 张工培训答案:【C】

【17-1-A-18】配电装置的布置应结合接线方式、设备型式和电厂总体布置综合考虑,下述哪一条不符合规程的采用中型布置的要求?

(A)35~110????电压,双母线,软母线配双柱式隔离开关,屋外敞开式配电装置 (B)110????电压,双母线,管型母线配双柱式隔离开关,屋外敞开式配电装置

(C)35~110????电压,单母线,软母线配双柱式隔离开关,屋外敞开式配电装置 (D)220????电压,双母线,软母线配双柱式隔离开关,屋外敞开式配电装置 解析:

依据DL/T 5352-2006,8.3.4条,A项正确,B项错误。 依据8.3.5条,C项正确 依据8.3.3条,D项正确 张工培训答案:【B】

【17-1-A-19】某电厂2×660????机组通过3台单相主变压器组直接升压至1000????配电装置,2台机组以1回1000????交流特高压线路接入系统,电厂海拔为1600??,则主变压器在进行外绝缘耐受电压试验时,实际施加到主变压器外绝缘的雷电冲击耐受电压和操作冲击耐受电压应为下列哪组数据?

(A)2250????,1800???? (B)2421????,1867???? (C)2400????,1800???? (D)2582????,1867????

解析:

依据《GB311.1-2012》,表3,1000kV主变操作冲击标准耐受水平为1800kV,雷电冲击标准耐受为2250kV(适用于受MOA有效保护的工况<311.2,7.1.3-a/b条>)或2400kV(无MOA有效保护的工况),主变压器按有避雷器保护情况考虑。 依据附录B,式(B.3),实际试验雷电电压:??50%=??

1600?1000

8150

×2250=2421.89????

0.42×

16008150

依据附录B,图B.1,初步按??cw=1800??V,可得指数q=0.42,??a=??可反推海拔0m时的配合耐受电压??cw=

18001.05×1.086

=1.086

=1578??v

(或参考GB/T311.2的P78, ??cw=1548??V) 按??cw=1578??V,可得指数q=0.5,??a=??0.5×

1600?1008150

=1.0375

实际试验操作电压:??50%=1.0375×1800=1867???? 张工培训答案:【B】

【17-1-A-20】某220????系统的操作过电压为3.0????,该电压值应为: (A)756???? (B)436????

(C)617???? (D)539???? 解析:

依据GB50064,3.2.2-2条。??=3????=3×√2×252?=756????

√3张工培训答案:【C】

【17-1-A-21】选择高压直流输电大地返回运行系统的接地极址时,至少应对多大范围内的地形地貌、地质结构、水文气象等自然条件进行调查? (A)3km (B)5km (C)10km (D)50km. 解析:

依据DL/T 5224-2014,4.1.2条,在极址选择中,对可能的每个接地极址方案应进行不小于10km范围内的地形地貌、地质结构、水文气象等自然条件的调查。应选择C项。 张工培训答案:【C】

【17-1-A-22】变电所中电气装置设施的某些可导电部分应接地,请指出消弧线圈的接地属

于下列哪种接地方式?

(A)系统接地 (B)保护接地 (C)雷电保护接地 (D)防静电接地 解析: 常识题。

电力系统接地分类:

1、工作(系统)接地:变压器中性点、接地变通过消弧线圈接地。 2、保护接地:设备底座、外壳等电气安全的接地

3、雷电保护接地:泄放雷电流用的杆塔接地、避雷针接地等 4、防静电接地:放置静电对可燃油罐、管道发生危险作用的接地。 张工培训答案:【A】

【17-1-A-23】某电厂500kV升压站为一个半断路器接线,有两回出线、一回并联电抗器,发电机装有发电机断路器,启动/备用变压器电源由500kV升压站引接。下列在NCS监控或监测的设备范围符合规程的是:

(A) 在NCS监控的设备包括500kV母线设备、500kV线路,起备/备用变压器高压断路器等;在NCS监测的设备包括发电机变压器组高压侧断路器等

(B)在NCS监控的设备包括500kV母线设备、500kV线路,500kV旁路等;在NCS监测的设备包括起备/备用变压器高压断路器等

(C) 在NCS监控的设备包括500kV母线设备、500kV线路,500kV并联电抗器等;在NCS监测的设备包括发电机变压器组高压侧断路器、起备/备用变压器高压断路器等 (D)在NCS监控的设备包括500kV母线设备、500kV线路,500kV并联电抗器、发电机变压器组高压侧断路器等;在NCS监测的设备包括起备/备用变压器高压断路器等 解析:

NCS:火电厂升压站网络监控系统

依据DL/T 5136-2012,12.3.1条,NCS监控设备:不包含启备变高压侧断路器,故A错误;不包括旁路设备,故B错误;不包括发变组高侧断路器,故D错误; 依据12.3.2条,NCS检测 张工培训答案:【B】

【17-1-A-24】对于220kV无人值班变电站设计原则,下列哪项表述是错误的? (A) 监控系统网络交换机宜具备网络管理功能,支持端口和MAC地址的绑定

(B) 继电保护和自动装置宜具备远方控制功能,且必须保留必要的现场控制功能,远方控制优先级高于现场控制

(C) 变电站内有同期功能需求时,应由计算机监控系统完成 (D) 各种自动装置可在远方监控中心远方投、退 解析:

依据DL/T5103-2012

4.8.11监控系统网络交换机宜具备网络管理功能,支持端口和MAC地址的绑定,以提高系统安全性。A正确

4.10.3继电保护和自动装置宜具备远方控制功能,且必须保留必要的现场控制功能,现场控制优先级高于远方控制。B项错误

4.8.9 变电站内有同期功能需求时,应由计算机监控系统完成。C项正确 依据4.10.2条及条文说明,D项正确。 张工培训答案:【B】

【17-1-A-25】对于750kV变电站,不需要和站内时钟同步系统进行对时的设备是: (A)750kV线路远方跳闸装置 (B)主变瓦斯继电器 (C)电能量计量装置 (D)同步向量测量装置 解析:

依据DL/T 5136-2012,6.8.6条ACD正确,B项错误。 注:1、远方跳闸装置属于微机保护装置。

2、主变瓦斯继电器仅仅为单一的继电器,其常分节点闭合后将信号开入至微机保护装置,再通过微机保护装置开出跳闸命令(通过操作箱传送)至断路器本体,即瓦斯继电器并非微机保护装置。 张工培训答案:【B】